ارسالها: 16
موضوعها: 9
تاریخ عضویت: اسف 1391
اعتبار:
0
سپاس ها 0
سپاس شده 0 بار در 0 ارسال
سلام پروژه من در جهت x قاب خمشی و در جهت y دیوار برشی هستش
برای محاسبه ضریب زلزله در جهت y باید ازHبتوان 3/4 T=0/05 استفاده کنم؟
ارسالها: 2,156
موضوعها: 67
تاریخ عضویت: آذر 1391
اعتبار:
60
سپاس ها 3
سپاس شده 13 بار در 4 ارسال
سلام
بله
دیوار برشی و در کل استفاده از هر نوع مهاربندی
شامل بند ب 2-3-6 میشه که همونیه که شما گفتید
ارسالها: 176
موضوعها: 29
تاریخ عضویت: خرد 1391
اعتبار:
0
سپاس ها 34
سپاس شده 0 بار در 0 ارسال
سلام .ببخشید ضریب زلزله در هنگام وارد کردن بارها به برنامه در قسمت بار ex باید ضربدر .3 بشه؟
اگر بله چرا؟
احتمالا باید مربوط به قاعده 30-100 باشه؟
ارسالها: 2,156
موضوعها: 67
تاریخ عضویت: آذر 1391
اعتبار:
60
سپاس ها 3
سپاس شده 13 بار در 4 ارسال
سلام
این کار اگر انجام نشه بهتره
زلزله بدون خروج از مرکزیتو سعی کنید در ترکیب بارها در 0.3 ضرب کنید
همیشه زلزله با خروج از مرکزیت بحرانی تر نیست
ارسالها: 176
موضوعها: 29
تاریخ عضویت: خرد 1391
اعتبار:
0
سپاس ها 34
سپاس شده 0 بار در 0 ارسال
سلام برای اعمال قاعده 30-100 برای یک یا چند ستون خاص چجوری عمل میشه؟
ارسالها: 160
موضوعها: 16
تاریخ عضویت: اسف 1392
اعتبار:
0
سپاس ها 0
سپاس شده 0 بار در 0 ارسال
سلام مهندس التماس دعا اگه پلانت نامنظمه قاعده 100-30 باید برای کل سازه اعمال شود اگه فقط برا ستونا میخوای یا میشه سیواز از فایل بگیری وبا انتخاب ستونها ترکیب بار هارو انتخاب کنی یا میشو تو پروسه با انتخاب ستونها ترکیب بارو اعمال کرد ضریب .3 هم که گفتی روش خوبی بلدم اگه خواستی پیام بده
ارسالها: 160
موضوعها: 16
تاریخ عضویت: اسف 1392
اعتبار:
0
سپاس ها 0
سپاس شده 0 بار در 0 ارسال
1393/1/19 ، 07:35 عصر
(آخرین ویرایش در این ارسال: 1393/1/19 ، 09:31 عصر، توسط رضا برنوسی.)
سلام اقا من ابهام راجع به این اعمال ضریب .3دارم یه ایبوک مال مهندس سلطان ابادی بود خریدم این طور گفته بود با توجه به اینکه از بار با پیچش تصادفی استفاده کرده قاعده 100-30 را داریم پس ضریب زلزله در راستای xوyرا در .3 ضرب میکنیم ولی بار های دارای پیچش رو ضریب اصلی وارد کرده ولی فکر کنم مهندس حمید بر عکس اینو گفتن چه کنیم ندونمه