امتیاز موضوع:
  • 56 رأی - میانگین امتیازات: 2.79
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
سوال در مورد تیرهای کامپوزیت
#1
Question 
سلام
اگر سیستم سازه ما در جهت x قاب خمشی ودر جهت Y مهاربندی باشد و نوع سقف ما کامپوزیت بهترین جهت برای تیرهای کامپوزیت کجاست ؟
آیا میشه همه ی تیر ها رو از نوع کامپوزیت طراحی کرد ؟ حتی تیر های جهت قاب خمشی ؟
بهترین فاصله برای تیر های کامپوزیت چنده ؟
پاسخ
#2
با سلام
سقفهای کامپوزیت دونوعند.
در نوع کامپوزیت کرومیت از تیرجه های فلزی با جان باز استفاده می شود وفاصله آکس به آکس این تیرچه ها طبق نشریه 151 ،85سانتی متر توصیه شده ولی در عمل بسته به عرض نوع بلوکها از 73 سانت تا 100 سانت هم فرق می کند.قطرمیلگرد تیرچه ها هم بسته به فاصله دهنه فرق می کند.
نوغ دوم سقفهای کرومیت عرشه فولادی یا متال دک هست که در مبحث دهم اشاره کلی به آن شده وبراساس مجوزهایی که مرکز تحقیقات ساختمان به بعضی شرکتها(نمونه در پیوست) داده
الزاماتی در خصوص فولاد عرشه وگل میخ ها ذکر شده ومن هم در خصوص فواصل تیرها، فاصله 3 تا5متر را از تعدادی پیمانکار بزرگ این سقفها شنیده ام.در خصوص جهت اجرا هم من شخصا چندین مورد هم جهت با قاب مهار بندی دیده ام(نمونه شکل پیوست).تا نظر اساتیدودوستان چه باشد.


فایل‌(های) پیوست شده بندانگشتی (ها)
       
(حاصل کار تیمی وهمکاری ، نتیجه برد-برد برای همه هست (یداله مع الجماعه
[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

پاسخ
#3
(1392/1/30 ، 03:32 عصر)oveisgh نوشته است: سلام
اگر سیستم سازه ما در جهت x قاب خمشی ودر جهت Y مهاربندی باشد و نوع سقف ما کامپوزیت بهترین جهت برای تیرهای کامپوزیت کجاست ؟
آیا میشه همه ی تیر ها رو از نوع کامپوزیت طراحی کرد ؟ حتی تیر های جهت قاب خمشی ؟
بهترین فاصله برای تیر های کامپوزیت چنده ؟
در مورد اینکه سیستم شما در دو جهت متفاوت می باشد مشکل خاصی وجود ندارد و شما می توانید حتی برای تیرهای خمشی از حالت کامپوزیت استفاده کنید ولی پیشنهاد من به شما اینه که فقط تیرهای فرعی ( همون پوشش ها ) را در برنامه به صورت کامپوزیت طراحی کنید و تیرهای اصلی را با استفاده از ضوابط خودش طراحی کنید . در زمان تهیه نقشه های اجرایی روی تیرهای اصلی از برشگیر هم استفاده کنید
فقط تیرهای متصل به بادبند EBF مجاز به کامپوزیت شدن ندارند بقیه سیستم ها مشکل خاصی ندارند

پرسش و پاسخ در زمینه طراحی سازه های فولادی و بتنی در کانال تلگرام زیر
https://telegram.me/costbook
پاسخ
#4
دوستان تیر کامپوزیت منظوتون دقیقا چیه ؟
پاسخ
#5
تیر کاموزیت یا مرکب
مجموعه ای از بتن و فولاده که با استفاده از برشگیر به صورت واحد کار میکنه
و حدودا 30%ظرفیت باربری بیشتری نسبت به تیر غیر مرکب داره
در عکسی که دوستان گذاشتن کاملا مشخصه
پاسخ
#6
منظور از تیر که فقط تیر ریزی ها نیستش ؟
شامل شاهتیر ها هم میشه ، درسته ؟
+
توی عکسی که گذاشتن دقیقا کدوم تیر با بتن به صورت واحد داره کار میکنه ؟ دال بتنی که روی عرشه فولادی هست و با تیری در ارتباط نیست و برشگیر ها هم که دک رو فک کنم به شاهتیر ها متصل میکنند
پاسخ
#7
توی این عکس تیرهارو زیرشو نمیشه دید
تیر ها معمولا در جهت عمود بر جهت سقف و در زیرش کار میشه بتن توسط برشگیرها درگیر باورق فولادیه
خود ورق فولادی هم درگیر با تیر ریزیه زیرشه
پاسخ
#8
ینی توی سقف بالایی هم مشخص نیست ؟

اگه عمود بر جهت سقف باشه و شاهتیر هم نباشه خب میشه همون تیر ریزی ک :|

اگه امکانش هست با ی عکسی شکلی ترسیمی چیزی توضیح بدین :D

پاسخ
#9
:)
بله کاملا مشخصه:) هموناست
ببله همون تیر ریزی
ایین نامه مبحث 10 صفحه ی 279 شکلش هست
واضح...نیاز بود بگید بیشتر توضیح بدم
پاسخ
#10
خب اینکه عمود باشن فقط تو وضعیتی صورت میگیره که کنگره ها موازی نباشن و عمود باشن که اگه اشتباه نکنم تا فواصل 3 متری نیازی ب شمع زدن نداره

بعد ی نکته ای دال بتنی که روی عرشه شکل میگیره ، و عملا تیر پایینی بعدا با یک سقف کاذب باید پوشیده بشه

چطور ب این تیر ها میگیم تیر کامپوزیت ، ب جز برشگیر هایی که روی تیر با میخ کوب های هیلتی نصب میشن یا گل میخ هایی ک جوش داده میشن و برش رو منتقل میکنن بتن ب صورت مستقیم که با فولاد درگیری نداره ینی با هم در ارتباط نیستن؟ احیانا منظورتون سقف کامپوزیت نیست ب جای تیر کامپوزیت ؟
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  سوال در مورد طراحی ورقهای پیوستگی برای ستون های باکس sd70 0 1,071 1397/9/21 ، 10:54 صبح
آخرین ارسال: sd70
  سوال راجع به تيرچه دوبل masoud aghajani 13 13,370 1396/8/20 ، 06:53 عصر
آخرین ارسال: civil92
  ابهام در مورد اتصال RBS Nfs 1 1,547 1396/4/15 ، 12:25 عصر
آخرین ارسال: az1350
  سوال درباره پی سازه فلزی SS_WORLD 0 1,424 1395/11/25 ، 11:25 عصر
آخرین ارسال: SS_WORLD
  سئوال در مورد زمان تناوب اصلی miladezati 45 25,533 1395/10/22 ، 12:52 صبح
آخرین ارسال: saed65
  سوال در مورد نحوه بارگذاری کنسول peyman69 4 5,179 1395/6/6 ، 09:34 صبح
آخرین ارسال: akb
  سوال درموردترکیب بارگذاری eebbii 1 1,462 1395/4/23 ، 05:36 عصر
آخرین ارسال: کیوان بابایی
  سئوال در مورد خروج از مرکزیت emispid 6 7,145 1395/3/5 ، 09:47 عصر
آخرین ارسال: mja7
  سوال درباره علت انتخاب کردن جهت صلب سازه mostafa.ramezani 4 2,212 1394/9/21 ، 04:20 صبح
آخرین ارسال: mostafa.ramezani
  سوال: فرق بین قاب خمشی , ویژه ، متوسط و ساده یوسف ابراهیم پور 4 2,788 1394/8/25 ، 08:38 صبح
آخرین ارسال: یوسف ابراهیم پور

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان