مدل کامل سازه ی 7طبقه ی بتنی با دیوار برشی طبق آیین نامه csa04و aci318-99
#1
یک مدل کامل سازه ی 7طبقه ی بتنی با دیوار برشی متوسط که 1 طرف دیوار دارای بازشو هست
وسعی کردم که تمام فایل های مورد نیازو قرار بدم و طوری باشه که تقریبا تمام نکات توش باشه
مهمتر اینکه با 2 تا آیین نامه مختلف csa04و aci318-99 طراحیو انجام دادم که قابل مقایسه باشن
سازه در شهر تهران با خاک نوع 2 میباشد.
سقف زیر زمین دال بتنی و باقی طبقات تیرچه و بلوک پلی استایرن می باشد.
ضمن اینکه همکف و طبقه ی اول کاربری پارکینگ در نظر گرفته شده
فایل های موجود
1-فایل محاسباتی کامل برای csa04
2-فایل های کنترل دریفت
3-فابل کنترل قاب تحت 25درصد نیروی زلزله

البته مدل کاملا درست نیست و 1 مدل تمرینیه



فایل‌(های) پیوست شده
.rar   7st-betoni final.rar (اندازه: 1.12 MB / تعداد دفعات دریافت: 1,226)
پاسخ
#2
خیلی ممنون مهندس جان کارت عالیه حرف نداره دیگه اگه دفترچه محاسبات رو هم اپلود کنی تکمیل میشه
پاسخ
#3
سلام دوست عزیز خواهش میکنم
انشالله هروقت باقی موارد تکمیل شد حتما قرار میدم
مخصوصا جزئیات و طراحی نهایی دیوار برشی و پی
پاسخ
#4
واقعا نمونه کار مفیدی بود فقط چند تا سوال اونم اینکه با توجه به ابعاد سازه نیازی به اعمال درز انبصاط نیست و اگه لازمه به چه نحوی اعمال میشه
ضمنا با توجه به مهاربند بودن سازه در جهت ایکس نباید ضریب ترک خوردپی تیر و ستو را برابر و قرار دار ؟
پاسخ
#5
سلام دوست عزیز
از توجه شما بسیار خوشحال هستم
باتوجه به اینکه سازه در تهران واقع شده (تقریبا معتدل) طول مجاز بدون درز ابساط به 35 متر محدود میشه
ضمن اینکه به صورت تقریبی نسبت طول به عرض نزدیک به 3 میباشد و از ایجاد درز انقطاع چشم پوشی شده

پاسخ
#6
سلام
میشه لطف کنید فایل e2k قرار بدید ورژن ایتبس من 9.7.1 .
سپاس
پاسخ
#7
این هم فایل های e2k برای باز کردن در همه ی ورژن ها
خدمت شما


فایل‌(های) پیوست شده
.rar   7st-betoni final.rar (اندازه: 372.6 KB / تعداد دفعات دریافت: 195)
پاسخ
#8
با سلام به همه ی دوستان
با عرض پوزش
متاسفانه بی دقتی کردم در قاب 7 بار معادل سازی mass در A-B
در طبقات غیر از بام به اشتباه وارد شده
درصورتی که هر ایرادی دیدید لطف کنید به من گزارش بدید.ممنون
پاسخ
#9
با سلام
فایله بروز شد و ایرادات رفع شد
و به صورت اجرایی در آورمشو
در صورتی که هر ایرادی داشت لطف کنید اطلاع بدید
ممنون
پاسخ
#10
سلام خدایی حال کردم. فقط ایین نامه کفته ارتفاع تیر ار یک جهارم طول دهانه ازاد تیر بیشتر نباشه که تو دهانه b-c 3 اشتباس
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  پروژه ی ایتبس 12 طبقه ی بتنی+دیوار برشی+فایل سیف+ نقشه اجرایی (ابعاد زمین 38*15) ویژه فرشاد امن خانی 2 8,553 1397/9/6 ، 12:36 عصر
آخرین ارسال: tileiranco
Wink دیوار برشی omran.tarbiyat 2 1,301 1396/10/9 ، 08:13 عصر
آخرین ارسال: sabzsaze
  فایل ایتبس طراحی ساختمان 5 طبقه ی بتنی (تایید شده در نظام مهندسی)+نقشه اجرایی فرشاد امن خانی 27 28,271 1395/4/22 ، 07:53 عصر
آخرین ارسال: amirone
  پروژه ی ایتبس 5 طبقه ی بتنی+دیوار برشی+فایل سیف+ نقشه اجرایی (ابعاد زمین 17*14) فرشاد امن خانی 2 4,715 1394/10/22 ، 11:34 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  درخواست نمونه کامل فایل ایتبس وسیف ehsan51 6 4,345 1394/9/14 ، 09:27 عصر
آخرین ارسال: soheil8500
  دانلود Etabs سازه 10 طبقه بهینه شده بتنی با طراحی دینامیکی زیربنا 36000متر مربع تجاری فرزاد احمدی کرهرودی 2 4,472 1394/2/27 ، 09:55 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  مدل ایتبس سازه 5 طبقه فولادی با قاب خمشی متوسط و قاب ساده مهاربندی شده فرزاد احمدی کرهرودی 4 4,420 1393/11/17 ، 01:08 عصر
آخرین ارسال: فرزاد احمدی کرهرودی
  کمک فوری در رابطه با طراحی اعضا بتنی در ایتبس مهدی88 7 4,236 1393/11/13 ، 01:30 عصر
آخرین ارسال: فشو
  فایل ایتبس سازه 5 طبقه فولادی با سقف کامپوزیت فرزاد احمدی کرهرودی 2 6,297 1393/10/23 ، 08:43 عصر
آخرین ارسال: فرزاد احمدی کرهرودی
  پروژه ی ایتبس 5 طبقه ی بتنی+فایل سیف+ نقشه اجرایی (ابعاد زمین 17*6) فرشاد امن خانی 2 4,615 1393/7/25 ، 12:29 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان