سئوال در مورد دریفت
#1
سلام دوستان
برداشت خودم از دریفت وکنترل آن در طبقات یک ساختمان فرضی را در قالب یک جدول اکسل
ارائه داده ام.لطفا بررسی ونظرتان را بفرمایید.


فایل‌(های) پیوست شده
.rar   driftt.rar (اندازه: 7.58 KB / تعداد دفعات دریافت: 37)
(حاصل کار تیمی وهمکاری ، نتیجه برد-برد برای همه هست (یداله مع الجماعه
[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

پاسخ
#2
سلام
برداشتتون یکم ایراد داره
1-دریفت میشه نسبت جابه جای طبقه بالا به پایین تقسیم بر ارتفاع
2-اینکه مقدارش باید رای زمان تناوب کمتر از 0.7 از0.025 و برای بیشتر از 0.7از 0.02
کمتر باشه مییلاد جان
پاسخ
#3
ممنون از لطفت آقا حمید
پاسخ شما مطابق با مباحث مقررات ملی ساختمان خودمان درست هست .ولی چرا در صفحه 17 جزوه پیوست که ظاهرا بر اساس مقررات ساختمانی کشور هند است بجای تفسیم از ضرب استفاده شده؟یعنی تفاضل جابجایی ضربدر ارتفاع شده.وتازه یک ضریب 0.004 را هم گرفته که من در جدول خودم اشتباها 0.005 گذاشته ام.


فایل‌(های) پیوست شده
.rar   6 stoty building remarks.rar (اندازه: 811.62 KB / تعداد دفعات دریافت: 34)
(حاصل کار تیمی وهمکاری ، نتیجه برد-برد برای همه هست (یداله مع الجماعه
[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

پاسخ
#4
ببینید مهندس جان
تفاضل جا به جایی میشه جابه جایی نسبی
زمانی که ما میخوایم جا به جایی نسبی هارو مقایسه کنیم میایم مقداری که برای دریفت در ایین نامه هست در ارتفاع طبقه ضرب میکنیم
ضمن اینکه چون از روش استاتیکیه خطی استفاده میشه پس جابه جایی ها واقعی نیست برای همین برای بدست آوردن دریفت نسبی واقهی این مقدارو باید بر 0.7R تقسیم کنیم و نتایجو با این مقدار مقایسه کنیم
پاسخ
#5
مهندس عزیز
اگر زحمتی نیست از اعداد همان جدولی که من ارسال کرده ام کمک بگیرید ومثالی بزنید تا متوجه بشوم.اگر دیر وفت است فردا جوابش را لطف کنید.شب به خیر!
(حاصل کار تیمی وهمکاری ، نتیجه برد-برد برای همه هست (یداله مع الجماعه
[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

پاسخ
#6
(1392/2/23 ، 12:51 صبح)حمید فلاح منش نوشته است: ببینید مهندس جان
تفاضل جا به جایی میشه جابه جایی نسبی
زمانی که ما میخوایم جا به جایی نسبی هارو مقایسه کنیم میایم مقداری که برای دریفت در ایین نامه هست در ارتفاع طبقه ضرب میکنیم
ضمن اینکه چون از روش استاتیکیه خطی استفاده میشه پس جابه جایی ها واقعی نیست برای همین برای بدست آوردن دریفت نسبی واقهی این مقدارو باید بر 0.7R تقسیم کنیم و نتایجو با این مقدار مقایسه کنیم

البته مقدار دریفت باید در 0.7R ضرب بشه.

همونطور که دوستمون گفتن، چون از روش خطی استفاده می کنیم، حاشیه اطمینان طرح بالا بوده و سازه فاصله زیادی تا ظرفیت نهایی خودش داره، بنابراین با یک تقریب رفتار واقعی سازه شبیه سازی میشه.

اما در روش طراحی بر اساس عملکرد از تحلیل غیر خطی استفاده میشه، رفتار سازه به طور خاص بررسی شده و از تمام ظرفیت مقاطع استفاده شده و نتایج کاملاٌ واقعی هستند.
پاسخ
#7
با سلام خدمت شما دوستان با توجه به اینکه درز انقطاع باید با دریفت طبقات در سازه های مهم برابر باشه شاید سوالم ابی ربط هم به این تاپیک نباشه
سوالم اینه که با توجه به اینکه میزان درز انقطاع برابر 0.005 ارتفاع سازه هستش میشه درز انقطاع رو ر طبقه اول سازه مثلا به ارتفاع 3.2 متر برابر 2 سانتی متر گرفت و واسه طبقات بالاتر رفته رفته بیشتر کرد یا اینکه حداقل درز انقطاع داریم؟
پاسخ
#8
برای درز انقطاع مقدار حداقلی به صورت مطلق ذکر نشده.

گمان نمی کنم برای این مساله منعی باشه.

یکی از جاهایی که معماری و سازه با هم تقابل دارن همین بحث درز انقطاع هست.
پاسخ
#9
سلام
طبق جدولی که شما نام گذاری کردی به صورت اکسلی که گذاشتم میشه
ضمن اینکه دریفت واحد نداره


فایل‌(های) پیوست شده
.xlsx   drift.xlsx (اندازه: 11.29 KB / تعداد دفعات دریافت: 22)
پاسخ
#10
(1392/2/23 ، 10:44 صبح)حمید فلاح منش نوشته است: سلام
طبق جدولی که شما نام گذاری کردی به صورت اکسلی که گذاشتم میشه

از زحمتی که کشیدید سپاسگزارم.فکر می کنم علاوه بر من ،آموزش خوبی برای دیگر دوستان هم باشد.لیکن هنوز برای من یک علا مت سئوال باقی ماند.ستون نتیجه در هر دو روش (هم روش آیین نامه هندیها وهم روش آیین نامه ما یکی ست.ولی مقادیر دریفت طبقه ودریفت مجاز دوروش فوق هیج قرابتی ندارند.مهندس عزیز با توجه به اینکه .مولفین آن جزوه هم افراد دانشگاهی اند وبه ایین نامه های ذیربط هم اشاره کرده اند وحتی مطالب وزین دیگری هم ارائه داده اندمشکل را در چه می بینیدچرا عددها متفاوت ولی نتایج کلی یکی ست.
(حاصل کار تیمی وهمکاری ، نتیجه برد-برد برای همه هست (یداله مع الجماعه
[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  راهنمایی در مورد ساخت پارکینگ اتوبوس Payam.pariroo@gmail.com 3 1,361 1396/6/18 ، 03:27 عصر
آخرین ارسال: حمید فلاح منش
  سوال در مورد زمان تناوبی معمارخرداد 28 12,581 1394/4/27 ، 11:50 صبح
آخرین ارسال: ronhill
  کنترل دریفت با روش جذب انرژی در ایتبس S A M I 2 2,577 1393/11/3 ، 07:05 عصر
آخرین ارسال: miladezati
  سوال در مورد توزیع بار زلزله در بادبندها fateme_mpg_t 4 3,284 1393/5/26 ، 11:58 عصر
آخرین ارسال: fateme_mpg_t
Sad سوال در مورد تيپ بندي سقف تيرچه بلوك mohammad13701210 1 1,561 1393/5/19 ، 07:30 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  درخواست راهنمایی در مورد انتخاب نیروها.. mmb_A631 2 2,116 1393/2/8 ، 11:48 صبح
آخرین ارسال: mmb_A631
  سوال در مورد نحوه ی تنظیمات آیین نامه شیوا 5 2,893 1392/6/14 ، 05:53 عصر
آخرین ارسال: حمید فلاح منش