سلام
شما در زمان وارد کردن f'c به واحد دقت نکردید و مقدار ناچیزی گذاشتید
ضمن اینکه با توجه به کوتاه بودن سازه نیاز به ترکیابت بار با خروج از مرکزیت نیست
موفق باشید
ارسالها: 21
موضوعها: 9
تاریخ عضویت: ارد 1391
اعتبار:
0
سپاس ها 0
سپاس شده 0 بار در 0 ارسال
ممنون مهندس جان
پس اگه Fc تصحیح بشه دیگه مشکلی از نظر تنظیمات نیست.
ارسالها: 2,156
موضوعها: 67
تاریخ عضویت: آذر 1391
اعتبار:
60
سپاس ها 3
سپاس شده 13 بار در 4 ارسال
1392/2/29 ، 10:42 صبح
(آخرین ویرایش در این ارسال: 1392/2/29 ، 11:09 صبح، توسط حمید فلاح منش.)
من بقیه چیز هارو کتمل چک نکردم ولی اصلی ترینش همین f'c بود
بارگذاری مناسب بود
فقط این هم هست که باید ضرایب اصلاح ممان اینرسی طبق بند 9-10-8-4 مبحث 9وارد بشه
ارسالها: 35
موضوعها: 10
تاریخ عضویت: ارد 1391
اعتبار:
0
سپاس ها 2
سپاس شده 1 بار در 1 ارسال
سلام مهندس
خسته نباشی
میشه در مورد (کوتاه بودن سازه و نیاز به ترکیابت بار با خروج از مرکزیت نیست)
توضیح بدین
ارسالها: 2,156
موضوعها: 67
تاریخ عضویت: آذر 1391
اعتبار:
60
سپاس ها 3
سپاس شده 13 بار در 4 ارسال
سلام
بند 2-3-10-4 ایین نامه 2800
برای سازه های کمتر از 5 طبقه یا 18 متر
اگر برون مرکزی از 5درصد بعد سازه در جهت عمود کمتر باشه
نیازی نیست سازه در برابر لنگر پیچشی طراحی بشه