warning در آنالیز
#1
[attachment=5392]سلام
من در موقع آنالیز سازه با warning های زیادی مواجه میشم ؛ لطفا بهم بگید مشکل از چیه
در ضمن مقطعی که در طراحی دستی محاسبه می کنم با مقطع طراحی شده ی etabs فرق می کنه بلکه مقطعی کوچکتر بدست میاد ؛ به نظرم در طراحی etabs مشکل دارم ؛ حالا خودتون کمکم کنید؛ فایلو براتون میزارم؛ ممنون

[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)






.
پاسخ
#2
سلام
وارنینگها بخاطر اینکه شما دیوار های membrane در ارتفاع هم مش بندی کردید
مش بندی قائم نیاز نداره

برای طراحی دستی از نیرو های ایتبس خروجی میگیرید؟
پاسخ
#3
بله خروجی گرفتم
پاسخ
#4
اگر روش طراحیتون یکی باشه و ایین نامه های یکسان انتخاب کنید نباید تفاوت
قابل ملاحظه ای داشته باشه
پاسخ
#5
دستت درد نکنه مهندس؛ممنون؛ هر دو مشکلم حل شد
پاسخ
#6
(1392/3/8 ، 12:31 عصر)حمید فلاح منش نوشته است: اگر روش طراحیتون یکی باشه و ایین نامه های یکسان انتخاب کنید نباید تفاوت
قابل ملاحظه ای داشته باشه
سلام دوستان
نمی دونم سازم چه مشکلی داره در هنگام آنالیز وارننیگ میده لطفا راهنمایی کنید
فایلشوم گذاشتم


فایل‌(های) پیوست شده
.rar   beton.rar (اندازه: 772.92 KB / تعداد دفعات دریافت: 6)
پاسخ
#7
(1393/5/31 ، 01:13 صبح)judyteylor نوشته است:
(1392/3/8 ، 12:31 عصر)حمید فلاح منش نوشته است: اگر روش طراحیتون یکی باشه و ایین نامه های یکسان انتخاب کنید نباید تفاوت
قابل ملاحظه ای داشته باشه
سلام دوستان
نمی دونم سازم چه مشکلی داره در هنگام آنالیز وارننیگ میده لطفا راهنمایی کنید
فایلشوم گذاشتم
شما چون رفتار membrance رو برای دیوار هاتون انتخاب کردین و تو مش بندی دیوار هاتون هر دو جهت رو مش بندی کردین این ارور رو میده علت هم به خاطر اینه که تو این رفتار و این نوع مش بندی سختی مش بندی ها منفی در میاد

راه حل
مش بندی تون رو فقط در ارتفاع انجام بدین
یا دیوار رو در حالت shell قرار دهید
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  قرمز شدن رنگ ستونها بعد از آنالیز مجدد komeylk 19 15,271 1399/8/25 ، 09:32 عصر
آخرین ارسال: ehsan021
  راهنمایی فوری در رابطه با طراحی دستی بر اساس آنالیز ایتبس cuptalweb 1 1,767 1395/11/27 ، 11:10 عصر
آخرین ارسال: sajad222
  ارور در هنگام آنالیز MAXIMUM NUMBER OF NULL STEPS REACHED mosa2 12 6,946 1395/8/4 ، 06:38 عصر
آخرین ارسال: Meysam33
  این Warning از چی ناشی میشه؟ (کمک) ebi1060 9 8,897 1395/8/2 ، 06:25 عصر
آخرین ارسال: mehran128
  آنالیز استاتیکی غیر خطی در etabs 2013 zahiry1360 1 2,361 1395/2/28 ، 04:24 عصر
آخرین ارسال: SANAZ1393
  Warning najme90 0 1,590 1395/1/23 ، 09:09 عصر
آخرین ارسال: najme90
  نحوه از بین بردن این نوع WARNING سر به هوا 4 2,195 1395/1/20 ، 06:54 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  ارور در آنالیز !!!!! لطفا راهنمایی بفرمایید ؟؟ hamidreza lord 2 1,641 1394/12/10 ، 12:24 عصر
آخرین ارسال: sam01
  Warning در آنالیز 5star 2 2,047 1394/12/4 ، 04:38 عصر
آخرین ارسال: 5star
  مشکل در آنالیز سازه فولادی hA.d1984 0 1,282 1394/11/28 ، 09:47 صبح
آخرین ارسال: hA.d1984

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان