من روی پروژه بتنی کار می کنم که قاب خمشی متوسط و 120 متری مسکونی و 4 طبقه هست و پلان مستطیلی داره.
توی پروژه دیوار برشی قرار ندادم چون استادمون گفت طراحیش اختیاری برامون وحالا که دیزاین تحلیلو گرفتم همه ی ستونها قرمز شدن .مقطع ستونها 45 جواب نداده.
نمی دونم اشکال کار اینه که دیوار برشی قرار ندادم یا اینکه توی تعریف دیتیل سقف به برنامه چون توی بار مرده وزن بتون رو حساب کرده بودم , وزن بتن معرفی شدن برای سقف رو نزدیک به صفر وارد کردم.
حالا نمیدونم برنامه وزن بتن و دوباره حساب کرده یا نه؟
به نظرتون اگه مقطع ستون رو 50 بگیرم غیر منطقی نمی شه؟
اصلا می شه توی سازه ی بتنی قاب خمشی دیوار برشی کار نکرد؟
خواهشا راهنمایی کنین
سلام
1-بار mass نصف بار های طبقه ی پایینه نه کل بار که به اشتباه مثلا 910 وارد کردید که باید 455 بشه
2-اصلاح سختی برای پیچش نیز باید اعمال شود
3-جهت اعمال بار ex در تعریف حالات بار اشتباه وارد شده
4-ترکیب بار های اشتباهی وارد کردید.زلزله 100درصد با 30 درصد باید لحاظ بشه که
شما 100 درصد در هردو جهت لحاظ کردید
5-ستون ها قرمز نشدن بنفش هستن چون در حالت Design قرار دادید میزان میلگرد مورد نظرو به شما داده
باید این ابعادو طوری بالا پایین کنید که درصد آرماتور از 3درصد بیشتر نشه
50*50 هم خیلی بزرگ نیست ولی بهتره با ابعاد کوچکتری جواب بگیرید
موفق باشید
خواهش میکنم
بله حق با شماست 1 سری از ستون ها جواب گو نیستن . تنظینات بهم ریخته بود درستشون کردم
مثلا شما ترکیب بار 1.2dl+LL+1.4(exn+ey)وارد کردید ولی باید برای ey ضریب 0.3 قرار دهید
یادر معرفی بار زلزله، ضریب زلزله ex,ey در 0.3 ضرب کنید
بله.بسیار فراوان
تمامی ساز های بتنی قاب خمشی هستن.بسته به شرایط و ضوابط از دیواربرشی هم میشه استفاده کرد
البته بار گذاری خیلی سنگینه
شما برای کف 785 گرفتی که با احتساب مینیموم بار تیغه بندی میشه تا 550 پایی آوردش
ولی محاسبات دقق انجام بدید فکر نکنم از 650 بیشتر بشه
دیوار ها هم همینطور 910 خیلی زیاده اینارو اصلاح کنید خیلی تاثیر داره
کف راه پله هم جز دیافراگم صلب نباید باشه به جز قسمتی که هم تراز ورودیه