سوال فوری درباره پروژه بتن
#1
من روی پروژه بتنی کار می کنم که قاب خمشی متوسط و 120 متری مسکونی و 4 طبقه هست و پلان مستطیلی داره.
توی پروژه دیوار برشی قرار ندادم چون استادمون گفت طراحیش اختیاری برامون وحالا که دیزاین تحلیلو گرفتم همه ی ستونها قرمز شدن .مقطع ستونها 45 جواب نداده.
نمی دونم اشکال کار اینه که دیوار برشی قرار ندادم یا اینکه توی تعریف دیتیل سقف به برنامه چون توی بار مرده وزن بتون رو حساب کرده بودم , وزن بتن معرفی شدن برای سقف رو نزدیک به صفر وارد کردم.
حالا نمیدونم برنامه وزن بتن و دوباره حساب کرده یا نه؟
به نظرتون اگه مقطع ستون رو 50 بگیرم غیر منطقی نمی شه؟
اصلا می شه توی سازه ی بتنی قاب خمشی دیوار برشی کار نکرد؟
خواهشا راهنمایی کنین


فایل‌(های) پیوست شده
.rar   project.rar (اندازه: 69.63 KB / تعداد دفعات دریافت: 12)
پاسخ
#2
سلام
1-بار mass نصف بار های طبقه ی پایینه نه کل بار که به اشتباه مثلا 910 وارد کردید که باید 455 بشه
2-اصلاح سختی برای پیچش نیز باید اعمال شود
3-جهت اعمال بار ex در تعریف حالات بار اشتباه وارد شده
4-ترکیب بار های اشتباهی وارد کردید.زلزله 100درصد با 30 درصد باید لحاظ بشه که
شما 100 درصد در هردو جهت لحاظ کردید

5-ستون ها قرمز نشدن بنفش هستن چون در حالت Design قرار دادید میزان میلگرد مورد نظرو به شما داده
باید این ابعادو طوری بالا پایین کنید که درصد آرماتور از 3درصد بیشتر نشه

50*50 هم خیلی بزرگ نیست ولی بهتره با ابعاد کوچکتری جواب بگیرید
موفق باشید
پاسخ
#3
با تشکر,مواردی رو که گفتین اصلاح کردم
مهندس ستونهای طبقه 2 همه قرمزن نمی دونم چرا می گین نیست؟

در مورد اعمال 100 درصد بار زلزله + 30 در صد جهت دیگه متوجه نشدم , یعنی جزو اون 50 ترکیب بار aci که وارد کردم نبود

یه سوال دیگه اینکه شما تا حالا پروژه ی قاب خمشی دیدی بدون دیوار برشی باشه؟

واقعا یه دنیا ممنون


فایل‌(های) پیوست شده
.bmp   z.bmp (اندازه: 840.4 KB / تعداد دفعات دریافت: 13)
پاسخ
#4
خواهش میکنم
بله حق با شماست 1 سری از ستون ها جواب گو نیستن . تنظینات بهم ریخته بود درستشون کردم
مثلا شما ترکیب بار 1.2dl+LL+1.4(exn+ey)وارد کردید ولی باید برای ey ضریب 0.3 قرار دهید

یادر معرفی بار زلزله، ضریب زلزله ex,ey در 0.3 ضرب کنید
بله.بسیار فراوان
تمامی ساز های بتنی قاب خمشی هستن.بسته به شرایط و ضوابط از دیواربرشی هم میشه استفاده کرد
پاسخ
#5
البته بار گذاری خیلی سنگینه
شما برای کف 785 گرفتی که با احتساب مینیموم بار تیغه بندی میشه تا 550 پایی آوردش
ولی محاسبات دقق انجام بدید فکر نکنم از 650 بیشتر بشه
دیوار ها هم همینطور 910 خیلی زیاده اینارو اصلاح کنید خیلی تاثیر داره

کف راه پله هم جز دیافراگم صلب نباید باشه به جز قسمتی که هم تراز ورودیه
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  چک کردن پروژه masoumekarimi_68 0 1,104 1399/6/14 ، 07:34 عصر
آخرین ارسال: masoumekarimi_68
Wink Etabs 2016 چک کردن پروژه morteza7676 0 973 1399/5/4 ، 12:51 عصر
آخرین ارسال: morteza7676
  مشکل مقاطع در پروژه 4 طبقه در etabs mohammadh007 0 923 1399/3/15 ، 01:04 عصر
آخرین ارسال: mohammadh007
  Etabs 2016 درخواست چک کردن پروژه ایتبس roza12341234 0 1,635 1398/7/3 ، 10:47 صبح
آخرین ارسال: roza12341234
  Etabs 2016 درخواست چک کردن پروژه ایتبس roza12341234 0 978 1398/5/10 ، 02:55 عصر
آخرین ارسال: roza12341234
  Etabs 2016 درخواست چک کردن پروژه ایتبس reza229 1 1,647 1398/4/26 ، 04:03 عصر
آخرین ارسال: amraii
  درخواست چک کردن پروژه بتن ostadasadi90 1 1,234 1398/2/4 ، 01:24 عصر
آخرین ارسال: ostadasadi90
  run نشدن پروژه ایتبس ورژن 2015.1.0 esijavamy 13 11,605 1397/9/4 ، 06:35 عصر
آخرین ارسال: meysamoleyaei63
  بررسی پروژه بتن elyasostad 1 1,413 1396/4/2 ، 06:06 عصر
آخرین ارسال: civil92
  چک کردن پروژه بتن - ضروری afshin_ipe 6 2,274 1396/3/12 ، 03:41 عصر
آخرین ارسال: civil92

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان