کمک فوری جهت ترکیبات بارگذاری تحلیل دینامیکی بتنی با آیین نامه کانادا
#1
دوستان خسته نباشید یه سوال داشتم موقع تعریف حالتهای بارگذاری ایا باید از ex و ey استفاده کنم یا spx وspy
و باید در تحلیل دینامیکی که 100 و 30 جهت اعمال بارگذاری استفاده میکنیم باید اثرات برون مرکزی اتفاقی را در ترکیبات بارگذاری اعمال کرد یا نه
خواهشمندم یکی حداقل جواب بده.زشته اینقدر مهندس عمران دارا از سایت بازدید میکنن ولی جواب نمیدن
پاسخ
#2
به بند 2-1-4 صفحه 11 آیین نامه 2800 به خصوص تبصره 2 این بند مراجعه فرمایید. صفحات 11-15 و 17-26 جزوه ایتبس بنده نیز راهگشاست.
موفق باشید.
حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : بدانید کسی که نمی داند نباید از آموختن شرم کند که قیمت هرکس بقدر معلومات اوست.
امام علی (ع) : برای هر چیزی زکاتی است و زکات علم نشر آن می باشد.
پاسخ
#3
سلام
ترکیب های بار برای تحلیل دینامیکی از بار های spx spy , ez برای بار های زلزله تشکیل میشن
با جاگذاری spx جای epx و spy جای epy در ترکیب بارهای استاتیکی
ترکیب بارهای طراحی دینامیکی ساخته میشه

ضمنا من و همکاران و کاربران عزیز معمولا به سرعت جواب سوال هارو میدیم
موفق باشید
پاسخ
#4
(1392/3/31 ، 11:47 صبح)masoudmasoud نوشته است: از دوستان خواهشمندم ترکیبات بارگذاری در تحلیل دینامیکی در آیین نامه کانادا را برام بگید
حسابی سردرگم شدم
ضمنا وقتی از جایگذاری spx و spy به جای elx و ely استفاده می کنم سطح مقطع ستون ها خیلی بزرگتر میشه
پرسش و پاسخ در زمینه طراحی سازه های فولادی و بتنی در کانال تلگرام زیر
https://telegram.me/costbook
پاسخ
#5
(1392/3/31 ، 11:52 صبح)admin نوشته است:
(1392/3/31 ، 11:47 صبح)masoudmasoud نوشته است: از دوستان خواهشمندم ترکیبات بارگذاری در تحلیل دینامیکی در آیین نامه کانادا را برام بگید
حسابی سردرگم شدم
ضمنا وقتی از جایگذاری spx و spy به جای elx و ely استفاده می کنم سطح مقطع ستون ها خیلی بزرگتر میشه

بار SPECX بار دینامیکی با خروج از مرکزیت جهت X
بار SPECY بار دینامیکی با خروج از مرکزیت جهت Y
ترکیب بارهای دینامیکی جهت آیین نامه کانادا با فرض عدم استفاده از قاعده 100-30 به شرح زیر می باشد :

1.25DL + 1.5LL
1.0DL + 1.2LL + 1.2SPECX
1.0DL + 1.2LL + 1.2SPECY
0.85DL + 1.2SPECX
0.85DL + 1.2SPECY


این کل ترکیب بارهایی است که جهت طراحی باید در نظر داشته باشید

موفق باشید
پرسش و پاسخ در زمینه طراحی سازه های فولادی و بتنی در کانال تلگرام زیر
https://telegram.me/costbook
پاسخ
#6
ادغام شد :
(1392/3/31 ، 12:44 عصر)masoudmasoud نوشته است: با تشکر
فقط یه سوال دیگه ایا وقتی ساختمان نامنظم است باید در ترکیبات اثر برون مرکزی اتفاقی را در نظر گرفت منظورم spnx و spny

دوست عزیز سوالات خود را در همین تاپیک عنوان کنید . برای این کار بر روی گزینه ارسال پاسخ کلیک کنید و درخواست خودتون را در همین تاپیک ارسال نمایید .
پرسش و پاسخ در زمینه طراحی سازه های فولادی و بتنی در کانال تلگرام زیر
https://telegram.me/costbook
پاسخ
#7
در مورد سوالتون اگه به پستی که ترکیب بارها را برایتان گفتم به دقت نگاه کنید گفتم که بارهای دینامیکی با خروج از مرکزیت که جواب سوال شما در همان پست می باشد .
پرسش و پاسخ در زمینه طراحی سازه های فولادی و بتنی در کانال تلگرام زیر
https://telegram.me/costbook
پاسخ
#8
وقتی از این ترکیب بار ها استفاده میکنم سطع مقطع ستون ها بزرگ میشه یا میشه از ترکیب بار فایل ضمیمیه استفاده کرد


فایل‌(های) پیوست شده
.docx   New Microsoft Office Word Document.docx (اندازه: 12.77 KB / تعداد دفعات دریافت: 163)
پاسخ
#9
(1392/3/31 ، 01:03 عصر)masoudmasoud نوشته است: وقتی از این ترکیب بار ها استفاده میکنم سطع مقطع ستون ها بزرگ میشه یا میشه از ترکیب بار فایل ضمیمیه استفاده کرد

در ترکیب بارهایی که قرار دادید اینها همه حالت استاتیکی هستند که با توجه به درخواست شما ، به این ترکیب بارها نیازی ندارید ( فقط برای همپاسازی برش پایه دینامیکی به این ترکیب بارها نیاز دارید ) .
از ترکیب بارهای دینامیکی ای که در بالا براتون قرار دادم برای طراحی استفاده کنید .
پرسش و پاسخ در زمینه طراحی سازه های فولادی و بتنی در کانال تلگرام زیر
https://telegram.me/costbook
پاسخ
#10
منظور شما این است به جای در نظر گرفتن بازتاب دینامیکی سازه در جهت x و Y از بازتاب دینامیکی سازه در جهت x وy با خروج مرکزیت(برون مرکزی اتفاقی) در ترکیبات بارگذاری استفاده کنیم؟
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  بررسی محاسبات کتاب اموزشی طراحی سازه های بتنی با نرم افزار مهندسین جعفری وسلطان ابادی SK1970 4 2,727 1400/2/8 ، 07:41 عصر
آخرین ارسال: SK1970
  اتصال تیر بتنی کنسولی به تیر اجراییست؟ sahand-p-z 14 11,383 1399/9/25 ، 12:51 صبح
آخرین ارسال: مهران۱۲۳۴
  درخواست آموزش محاسبه سنجاقی های میانی ستون بتنی! Nima88 0 1,002 1399/5/4 ، 08:59 عصر
آخرین ارسال: Nima88
  حداق ابعاد تیر و ستون بتنی mortezaomidi 7 38,398 1396/12/5 ، 09:19 صبح
آخرین ارسال: ebrahim110
  سئوال در مورد طراحی تیرچه بتنی علی بهنیا 1 1,546 1396/6/1 ، 10:03 عصر
آخرین ارسال: حمید فلاح منش
  نسبت تنش در ستون های بتنی elyas64 5 2,645 1396/2/11 ، 05:45 عصر
آخرین ارسال: elyas64
  چک ایتبس بتنی شش طبقه که حتی با ستون 60 جواب نمیده Civil5 9 3,588 1395/7/5 ، 12:35 عصر
آخرین ارسال: vhdmzh
  تیر برق های بتنی H شکل saeed9099 0 1,519 1395/6/24 ، 10:42 صبح
آخرین ارسال: saeed9099
  حداقل ضخامت تیر بتنی Arya68 12 14,344 1395/6/23 ، 01:23 عصر
آخرین ارسال: elmira__p
  آیین نامه طراحی دینامیکی در سازه های بتنی؟ eftekhary2010 3 3,896 1395/6/7 ، 07:49 عصر
آخرین ارسال: nana444

پرش به انجمن: