به طور کلی توصیه می شود که در این گونه اتصالات از ایجاد صلبیت پرهیز شود. در این مثال اگر اتصال IPE27 به IPE14 گیردار شود، علاوه بر نیروی قائم وارد به IPE14 یک لنگر پیچشی نیز به این تیر منتقل می شود.
در بحث اتصال نیز اگر از لحاظ اجرایی بتوان 2 عدد نبشی جان جوش شود که بهتر است وگرنه یک عدد نبشی جان در سمت داخل کفایت می کند.
حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : بدانید کسی که نمی داند نباید از آموختن شرم کند که قیمت هرکس بقدر معلومات اوست.
امام علی (ع) : برای هر چیزی زکاتی است و زکات علم نشر آن می باشد.
1392/7/14 ، 04:26 عصر (آخرین ویرایش در این ارسال: 1392/7/14 ، 04:26 عصر، توسط sami4258.)
به نظر من استفاده از اتصال خورجینی راه حل خوبیه.به این صورت که تیرهای کنسول از کنار ستون عبور داده میشن و در محل اتصال از نبشی نشیمن استفاده میشه.مثلا عکس زیر این اتصال رو نشون میده.
راستی ببخشید یه کمی شلوغ کشیدمش.
موفق باشی مهندس