امتیاز موضوع:
  • 66 رأی - میانگین امتیازات: 3.38
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
محاسبه فونداسیون یک سازه تبلیغاتی
#1
سلام به دوستان و مهندسین عمران عزیز
من برای یک پروژه تبلیغاتی با تابلوهای الکترونیکی به راهنمایی شما برای محاسبه فونداسیون احتیاج دارم
وزن تقریبی کل سازه 900 کیلو ماکزیمم
ارتفاع 5 متر
اسکلت فازی با قوطی های آهنی 70*70 سانتی متر
نوع زمین محل اجرا ماسه ای در فاصله 100 متری از دریا (وسط یک بلوار)


پاسخ
#2
در این نوع سازه ها نیرو در طرح فونداسیون تعیین کننده نیست.

ابعاد فونداسیون رو برای جلوگیری از واژگونی تعیین کنید و در انتها در صورتی که ضخامت فونداسیون از یک متر کمتر شد حداقل آرماتور مورد نیاز رو در دو راستای در کف فونداسیون قرار دهید.
پاسخ
#3
   
به نظر شما برای این کار چه ابعاد فونداسیون مورد نیاز است

من رشتم الکترونیکه و از لحاظ عمرانی اطلاعات محدود دارم
ولی با توجه به این اطلاعات محدود به نظر خودم 90*90 سانتی متر با عمق 100 فکر کنم خوب باشه
نظر شما چیست؟
پاسخ
#4
همونجوری که گفته شد توی این سازه بحث اصلی تنش زیر پی نیست چون سازه وزن زیادی نداره بلکه بحث اصلی مربوط هست به کنترل واژگونی که برای این کار یا باید ابعاد پی رو بالا بگیرید یا خود پی رو سنگین کنید

یه تکنیکی که برای دکل های فشار قوی برای کنترل واژگونی میکنن اینه که پی رو یک متر زیر زمین اجرا میکنن و به همین دلیل یک متر خاک هم روی پی میریزن با این کار وزن پی بالا میره


[تصویر:  zkviydyj98phz96o4wl1.gif]
فروش مجموعه نرم افزار های مهندسی عمران+ فیلمهای آموزش عمرانی + آرشیو کل سایت https://goo.gl/80OzPv
آموزش طراحی سالن های صنعتی(سوله) با برنامه ی SAP&ETABS و طراحی پی در (Safe) https://goo.gl/20kasW
فیلم آموزش طراحی یک ساختمان فلزی از اول تا آخر در ایتبس و طراحی پی در سیف(Etabs&Safe) https://goo.gl/TlWlvw
دانلود 35 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد دو بعدی 2012 توسط استاد آریانی (400دقیقه) https://goo.gl/NRuR94
دانلود 40 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد 2012 سه بعدی توسط استاد آریانی (7ساعت) https://goo.gl/GsLsyv
پاسخ
 سپاس شده توسط bytebit ، mahibahari ، MOHANDES_ZAMANI ، ayoub_rafiei ، Arya68
#5
درسته اینکار لنگر مقاوم رو افزایش میده ولی بازوی لنگر واژگونی رو هم افزایش میده و در خیلی از مواقع تاثیر قابل ملاحظه ای نداره
پاسخ
#6
با توجه به ابعاد کار و فاصله کم پایه ها 70 سانت نسبت بهم در مقایسه با فاصله پایه های دکلهای فشار قوی که از هم کلی فاصله دارند
استفاده از تکنیک دکلهای فشار قوی امکان پذیر نیست
کاربردی ترین و سریعترین و قیمت مناسبترین روش چیست ؟
و پیشنهاد ابعادی فونداسیون برای این کار از نظر شما مهندسین محترم چیست ؟
تا این پروژه را به انجام برسانم
انشا الله به نتیجه خوب و واحدی میرسیم و من از تمامی مراحل اجرا مستند سازی میکنم و در این صفحه در اختیار دوستان قرار میدهم
پاسخ
#7
این تابلو دقیقاٌ چه شکلی هست؟

پلان مربع با ابعاد 90*90 و به ارتفاع 5 متر؟

اگه اینطوره لنگر واژگونی برابر خواهد شد با:

1.5*2*50*0.9*5.5*2.75=2040 کیلوگرم متر

با فرض ابعاد 2*2*0.5 متر برای فونداسیون خواهیم داشت

لنگر مقاوم :

2400+900=3300 کیلوگرم

3300*1=3300 کیلوگرم متر

در نهایت باید لنگر مقاوم به واژگونی بایستی 1.75 بشه

3300/2040=1.61

در کل مناسب هست.

برای آرماتور هم یک مش 6 تایی میلگرد نمره 14 در کف فونداسیون در هر دو راستا استفاده کنید.
پاسخ
#8
(1392/4/14 ، 05:01 عصر)malaki_mall نوشته است: این تابلو دقیقاٌ چه شکلی هست؟

پلان مربع با ابعاد 90*90 و به ارتفاع 5 متر؟

اگه اینطوره لنگر واژگونی برابر خواهد شد با:

1.5*2*50*0.9*5.5*2.75=2040 کیلوگرم متر

با فرض ابعاد 2*2*0.5 متر برای فونداسیون خواهیم داشت

لنگر مقاوم :

2400+900=3300 کیلوگرم

3300*1=3300 کیلوگرم متر

در نهایت باید لنگر مقاوم به واژگونی بایستی 1.75 بشه

3300/2040=1.61

در کل مناسب هست.

برای آرماتور هم یک مش 6 تایی میلگرد نمره 14 در کف فونداسیون در هر دو راستا استفاده کنید.



پلان مربع با ابعاد 70*70 و به ارتفاع 5 متر
که بوسیله قوطی های آهنی 7*7 ساخته میشود که پاین هر قوطی هم صفحه قرار میدهیم برای پیچ کردن به پی و فونداسیون
لازم به ذکر است محیط ساحلی و نوع بستر ماسه ای میباشد
پاسخ
#9
سلام
به نظر من با این اطلاعات نمیشه به نتیجه ی مطلوبی رسید
چرا که شکل کلی مورد نیازه
ابعاد بادگیر و منطقه ی اجرا برای محاسبه ی لنگر واژگونی مورد نیازه
بهترین کار اینه که شکل کلیه سازه و جنسش و منطقه ی ساخت مشخص باشه
تا طرح کاربردی و اقتصادی تری محاسبه بشه
پاسخ
#10
با تشکر از شما مهندسین
خودم با استفاده از راه حلهای تجربی این پروژه رو حل کردم و در حال مقدمات اجراش هستیم
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  ترسیم پلان فونداسیون در اتوکد و انتقال به safe masoudmasoud 7 9,644 1396/7/8 ، 06:36 عصر
آخرین ارسال: zeynab.
  اشتباه در محاسبه برش پانچ ؟ 11civil11 3 2,513 1395/11/24 ، 09:45 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  میلگردهای محل بازشو اسانسور فونداسیون 11civil11 4 3,492 1395/11/9 ، 11:51 عصر
آخرین ارسال: 11civil11
  طراحی فونداسیون mrm968 1 2,303 1395/9/27 ، 12:26 عصر
آخرین ارسال: civil92
  ترسیم نوار طراحی مورب و بیرون زدگی از فونداسیون farzad4m 2 3,513 1395/6/19 ، 12:19 عصر
آخرین ارسال: کیوان بابایی
  ترسیم پلان فونداسیون بدون استفاده از اتوکد afshin_ipe 7 3,193 1394/10/16 ، 11:48 عصر
آخرین ارسال: LCIVIL.COM
  کدام یک از حالات اکسپورت بارها جهت Safe سازه اسکلت بتنی با دیوار برشی مناسب است؟ Hooman1974 5 1,799 1394/9/5 ، 09:42 عصر
آخرین ارسال: کیوان بابایی
  چگونگی تحلیل فنداسیون سازه ای که به صورت دینامیکی تحلیل شده است؟ Hooman1974 4 2,106 1394/9/5 ، 07:08 عصر
آخرین ارسال: Hooman1974
  ادغام دو فونداسیون 860126311 0 1,526 1394/4/4 ، 01:09 صبح
آخرین ارسال: 860126311
  رابطه بین عرض و عمق فونداسیون؟ ebrahim-talebi 3 3,600 1393/6/11 ، 03:38 عصر
آخرین ارسال: کیوان بابایی

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان