سلام به دوستان و مهندسین عمران عزیز
من برای یک پروژه تبلیغاتی با تابلوهای الکترونیکی به راهنمایی شما برای محاسبه فونداسیون احتیاج دارم
وزن تقریبی کل سازه 900 کیلو ماکزیمم
ارتفاع 5 متر
اسکلت فازی با قوطی های آهنی 70*70 سانتی متر
نوع زمین محل اجرا ماسه ای در فاصله 100 متری از دریا (وسط یک بلوار)
ارسالها: 413
موضوعها: 31
تاریخ عضویت: ارد 1392
اعتبار:
13
سپاس ها 0
سپاس شده 0 بار در 0 ارسال
در این نوع سازه ها نیرو در طرح فونداسیون تعیین کننده نیست.
ابعاد فونداسیون رو برای جلوگیری از واژگونی تعیین کنید و در انتها در صورتی که ضخامت فونداسیون از یک متر کمتر شد حداقل آرماتور مورد نیاز رو در دو راستای در کف فونداسیون قرار دهید.
ارسالها: 413
موضوعها: 31
تاریخ عضویت: ارد 1392
اعتبار:
13
سپاس ها 0
سپاس شده 0 بار در 0 ارسال
درسته اینکار لنگر مقاوم رو افزایش میده ولی بازوی لنگر واژگونی رو هم افزایش میده و در خیلی از مواقع تاثیر قابل ملاحظه ای نداره
ارسالها: 5
موضوعها: 1
تاریخ عضویت: تير 1392
اعتبار:
0
سپاس ها 0
سپاس شده 0 بار در 0 ارسال
با توجه به ابعاد کار و فاصله کم پایه ها 70 سانت نسبت بهم در مقایسه با فاصله پایه های دکلهای فشار قوی که از هم کلی فاصله دارند
استفاده از تکنیک دکلهای فشار قوی امکان پذیر نیست
کاربردی ترین و سریعترین و قیمت مناسبترین روش چیست ؟
و پیشنهاد ابعادی فونداسیون برای این کار از نظر شما مهندسین محترم چیست ؟
تا این پروژه را به انجام برسانم
انشا الله به نتیجه خوب و واحدی میرسیم و من از تمامی مراحل اجرا مستند سازی میکنم و در این صفحه در اختیار دوستان قرار میدهم
ارسالها: 413
موضوعها: 31
تاریخ عضویت: ارد 1392
اعتبار:
13
سپاس ها 0
سپاس شده 0 بار در 0 ارسال
این تابلو دقیقاٌ چه شکلی هست؟
پلان مربع با ابعاد 90*90 و به ارتفاع 5 متر؟
اگه اینطوره لنگر واژگونی برابر خواهد شد با:
1.5*2*50*0.9*5.5*2.75=2040 کیلوگرم متر
با فرض ابعاد 2*2*0.5 متر برای فونداسیون خواهیم داشت
لنگر مقاوم :
2400+900=3300 کیلوگرم
3300*1=3300 کیلوگرم متر
در نهایت باید لنگر مقاوم به واژگونی بایستی 1.75 بشه
3300/2040=1.61
در کل مناسب هست.
برای آرماتور هم یک مش 6 تایی میلگرد نمره 14 در کف فونداسیون در هر دو راستا استفاده کنید.
ارسالها: 2,156
موضوعها: 67
تاریخ عضویت: آذر 1391
اعتبار:
60
سپاس ها 3
سپاس شده 13 بار در 4 ارسال
سلام
به نظر من با این اطلاعات نمیشه به نتیجه ی مطلوبی رسید
چرا که شکل کلی مورد نیازه
ابعاد بادگیر و منطقه ی اجرا برای محاسبه ی لنگر واژگونی مورد نیازه
بهترین کار اینه که شکل کلیه سازه و جنسش و منطقه ی ساخت مشخص باشه
تا طرح کاربردی و اقتصادی تری محاسبه بشه
ارسالها: 5
موضوعها: 1
تاریخ عضویت: تير 1392
اعتبار:
0
سپاس ها 0
سپاس شده 0 بار در 0 ارسال
1392/4/15 ، 09:58 عصر
(آخرین ویرایش در این ارسال: 1392/4/17 ، 12:25 صبح، توسط bytebit.)
با تشکر از شما مهندسین
خودم با استفاده از راه حلهای تجربی این پروژه رو حل کردم و در حال مقدمات اجراش هستیم