ارسالها: 101
موضوعها: 13
تاریخ عضویت: بهم 1391
اعتبار:
0
سپاس ها 0
سپاس شده 0 بار در 0 ارسال
سلام مهندس.
سازه رو غلط مدل کرد.
از سربرگ analyze گزینه check model رو بزن بهت میگه کجاها ایراد داره.(همیشه زمان کشیدن مدل گیره رو فعال کن تا اشتباه نکنی)
راستی ابعادت خیلی بزرگه.هر طبقه که میای بالاتر ابعادتو کوچیکتر کن.الآن بار مرده ساختمون خیلی بالاست.مثلا واسه ستونهای آخر 30*30 هم جواب میده.
اگه میتونی هم طرف x و هم طرف y دیوار برشی بزار تا دریفتت بیاد پایین.اگه استاد گیر داده مقاطع تیرتو بزرگتر کن.البته ستون هم تاثیر داره ولی خوب تیر بیشتر.
یادت باشه عرض تیر تو هر طبقه بهتره اندازه بعد ستون باشه تا قالب بندیش راحت تر باشه.بعد از گزینهdifine و گزینه special seismic load effect
گزینه Do not inclod... رو فعال کن.
موفق باش.
ارسالها: 118
موضوعها: 15
تاریخ عضویت: فرو 1392
اعتبار:
0
سپاس ها 0
سپاس شده 0 بار در 0 ارسال
سلام دوست عزیز
نمیخوام بگم که بد طراحی شده اما خوب به نظر من کل پروژه رو دوباره طراحی کنید زیاد وقت شما رو نمیگیره مواردی که دوستمون sami گفته رو رعایت کنید همچنین ترکیبات بارگذاری رو تصحیح کنید محل دیوار برشی رو تغییر بدید و اینکه جهت تیرچه ها رو عوض کنید و pdelta هم نگاهی کنید mass sourceهم بجا 0.2 بار زنده باید 0.25 بشه با توجه به شواهد ساختمان شما اداری باشه درسته؟ موفق باشید
ارسالها: 884
موضوعها: 84
تاریخ عضویت: مهر 1391
اعتبار:
15
سپاس ها 0
سپاس شده 2 بار در 0 ارسال
لطفا چک لیست سازه ها را یکی یکی بررسی کنید.