امتیاز موضوع:
  • 60 رأی - میانگین امتیازات: 3.25
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
آرماتور خمشی حداقل در فونداسیون نواری
#1
ضمن سلام
دوستان خواهشا در این بحث شرکت کنید تا مشکل آرماتور خمشی حداقل در فونداسیون نواری برطرف بشه !!
ببینید مبحث نهم بند 9-17-5-2 گفته:
((در پی های نواری مقدار نسبت آرماتور در ناحیه کششی نباید کمتر از 0.25 درصد (0.0025) اختیار شود مگر آنکه آرماتور به کار فته به اندازه یک سوم بیشتر از مقدار آرماتور به کار فته در محاسبات باشد. در حالت اخیر این نسبت نمی تواند کمتر از 0.15 درصد (0.0015) باشد)).

از طرفی نباید این مقدار حداقل از آرماتور حرارتی هم کمتر باشد. که مثلا برای پی های با ضخامت کمتر از یک متر برای میلگرد S400 می شود 0.0018.

خب حالا سوال من اینه که به صورت کاربردی با استفاده از safe باید چیکار کرد؟؟
پاسخ
#2
شما ابتدا حداقل مقدار آرماتور رو حساب میکنی (مقطع پی ضربدر 0.0025 ) بعد میاید توی سیف پی رو طراحی میکنید و کاری به حداقل حداکثر نداشته باشید
بعد از اتمام طراحی کنترل میکنید که جایی که مقدار آرماتور کمتر از حد آیین نامه هست مقدار آرماتور رو توی نقشه ی اجرایی زیاد میکنید/
فروش مجموعه نرم افزار های مهندسی عمران+ فیلمهای آموزش عمرانی + آرشیو کل سایت https://goo.gl/80OzPv
آموزش طراحی سالن های صنعتی(سوله) با برنامه ی SAP&ETABS و طراحی پی در (Safe) https://goo.gl/20kasW
فیلم آموزش طراحی یک ساختمان فلزی از اول تا آخر در ایتبس و طراحی پی در سیف(Etabs&Safe) https://goo.gl/TlWlvw
دانلود 35 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد دو بعدی 2012 توسط استاد آریانی (400دقیقه) https://goo.gl/NRuR94
دانلود 40 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد 2012 سه بعدی توسط استاد آریانی (7ساعت) https://goo.gl/GsLsyv
پاسخ
#3
با تشکر
این برداشت یک مقدار نتایج رو دست بالا می دهد. اگر مثلا برای یک پی با عرض 160 و ضخامت موثر 70 سانتیمتر آرماتور حداقل رو با 0.0025 حساب کنیم می شود 28 سانتیمتر مربع (9 تا فی 20). حال اگه با 0.0015 حساب کنیم می شود 16.8 سانتیمتر مربع (6 تا فی 20).
این اختلاف خیلی هست و خیلی جاها داد کارفرما رو در میاره.
من می گم حالا که آیین نامه یه راهی گذاشته چرا استفاده نکنیم؟!
پاسخ
#4
(1392/5/5 ، 10:13 عصر)14morteza14 نوشته است: با تشکر
این برداشت یک مقدار نتایج رو دست بالا می دهد. اگر مثلا برای یک پی با عرض 160 و ضخامت موثر 70 سانتیمتر آرماتور حداقل رو با 0.0025 حساب کنیم می شود 28 سانتیمتر مربع (9 تا فی 20). حال اگه با 0.0015 حساب کنیم می شود 16.8 سانتیمتر مربع (6 تا فی 20).
این اختلاف خیلی هست و خیلی جاها داد کارفرما رو در میاره.
من می گم حالا که آیین نامه یه راهی گذاشته چرا استفاده نکنیم؟!

شما که نباید دل کارفرما را هر طوری شده است به دست بیارید . باید دقیقاً سازه را بر اساس آیین نامه طراحی کنید و نه دل کارفرما . زمانی می توانید از 0.0015 استفاده کنید که مقدار آرماتور به کار رفته در دو وجه به صورت جداگانه از 33 درصد آرماتور محاسباتی بیشتر باشد که معمولاً اینگونه نیست . در ضمن توجه کنید که 0.0025 در یک وجه هست و برای دو وجه باید از عدد 0.005 استفاده کنید
پرسش و پاسخ در زمینه طراحی سازه های فولادی و بتنی در کانال تلگرام زیر
https://telegram.me/costbook
پاسخ
#5
ضمن سلام درست می فرمائید منتهی منظورم رو بد رسوندم.
منظورم در نظر گرفتن اقتصاد طراحی تا حد حداقل های آیین نامه ای بود.
ممنون
پاسخ
#6
سلام
برای محاسبه ی حداقل باید عرض پی در نظر گرفته شود
برای معرفی ضخامت
define>slap prop.. و معرفی مقطع پی
پاسخ
#7
(1392/5/6 ، 12:01 صبح)admin نوشته است:
(1392/5/5 ، 10:13 عصر)14morteza14 نوشته است: با تشکر
این برداشت یک مقدار نتایج رو دست بالا می دهد. اگر مثلا برای یک پی با عرض 160 و ضخامت موثر 70 سانتیمتر آرماتور حداقل رو با 0.0025 حساب کنیم می شود 28 سانتیمتر مربع (9 تا فی 20). حال اگه با 0.0015 حساب کنیم می شود 16.8 سانتیمتر مربع (6 تا فی 20).
این اختلاف خیلی هست و خیلی جاها داد کارفرما رو در میاره.
من می گم حالا که آیین نامه یه راهی گذاشته چرا استفاده نکنیم؟!

شما که نباید دل کارفرما را هر طوری شده است به دست بیارید . باید دقیقاً سازه را بر اساس آیین نامه طراحی کنید و نه دل کارفرما . زمانی می توانید از 0.0015 استفاده کنید که مقدار آرماتور به کار رفته در دو وجه به صورت جداگانه از 33 درصد آرماتور محاسباتی بیشتر باشد که معمولاً اینگونه نیست . در ضمن توجه کنید که 0.0025 در یک وجه هست و برای دو وجه باید از عدد 0.005 استفاده کنید.

منظور از "دو وجه" در جمله آخر چیست؟

پاسخ
#8
ُلام
منظور در بالا و پایین هستش
محدودیت آرماتور های کششی پی نواری در سفره بالا و پایین به صورت جداگانه اعمال میشه
یعنی 0.25% بالا و 0.25 در پایین
پاسخ
#9
(1392/9/12 ، 01:30 عصر)حمید فلاح منش نوشته است: ُلام
منظور در بالا و پایین هستش
محدودیت آرماتور های کششی پی نواری در سفره بالا و پایین به صورت جداگانه اعمال میشه
یعنی 0.25% بالا و 0.25 در پایین

سلام آقای مهندس
در مورد تیر وستون بتنی در صد مساحت میلگرد نسبت به مساحت مقطع سنجیده می شود.در مورد پی اگر وجه بالا وپایین فرق کند پس این درصد نسبت به کدام مساحت سنجیده شده ؟مثلا اگر عرض 120 وعمق 80 باشد در صدوجه بالا نسبت به چه مساحتی سنجیده می شود؟وجه پایین چطور؟
پاسخ
#10
سلام
درمورد تیرها نسبت به مساحت موءثر سنجیده میشه
درمورد بالا پایین من اصلا متوجه منظور شما نشدم

درصد نسبت به 120*80 بدست میاد
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  جنس میلگردهای آرماتور بندی در فونداسیون ساختمان ahanresan 1 2,117 1401/1/4 ، 01:03 عصر
آخرین ارسال: mehdipanahi
  سنگ چینی زیر فونداسیون bijan salari 1 3,952 1394/12/23 ، 11:28 عصر
آخرین ارسال: behruz_civil
  نحوه کنترل نشست فونداسیون amir175 5 6,665 1394/12/18 ، 12:58 صبح
آخرین ارسال: amir175
  راهنمایی جهت تعیین حداقل آرماتور عرضی پی نواری mohammad_92 37 38,383 1394/11/12 ، 04:12 عصر
آخرین ارسال: masood17135
  هزینه طراحی فونداسیون 600 متری با شمع brightmoon 0 1,818 1394/4/15 ، 08:44 عصر
آخرین ارسال: brightmoon
  نمونه مثال پی نواری Hamidcj 4 5,576 1394/4/15 ، 07:07 عصر
آخرین ارسال: miladezati
  میلگرد خمشی عرضی فونداسیون ها mehdipanahi 22 14,068 1394/2/30 ، 09:50 عصر
آخرین ارسال: siamak_meybodi
  پی نواری یک طرفه یا دوطرفه meisammsr93 16 10,741 1394/1/7 ، 02:32 صبح
آخرین ارسال: chili
  محاسبه پی نواری دارای سربار ronhill 6 3,822 1393/11/4 ، 03:26 صبح
آخرین ارسال: ronhill
  طراحی فونداسیون بتنی برای پله فلزی majidzf 9 6,421 1393/4/6 ، 11:35 عصر
آخرین ارسال: majidzf

پرش به انجمن: