اثر شیاقی در کنترل دریفت
#1
با سلام
من یک پروژه ی بتن طراحی کردم که تی اون از 0.7 کمتره اما هنگام کنترل دریفت زمان تناوب تحلیلی 1.4 آیا براس ی توریع نیروی زلزله باید اثر شلاقی رو در نظر بگیریم یعنی از UBC94 استفاده کنیم؟
پاسخ
#2
سلام
اگر از T محاسباتی خودتان استفاده کنید نیازی نیست ولی اگر بخواهید برای اقتصادی تر شدن مقاطع از 1.25 برابر T تجربی خودتان استفاده کنید در آنصورت اگر از 0.7 بیشتر باشد بایستی نیروی شلاقی را هم تاثیر دهید.
در مورد سازه شما مشخص هست که Tتحلیلی خیلی بزرگتر از 1.25 برابر T تجربی می باشد.
پاسخ
#3
روش کار این است که زمان تناوب تحلیلی سازه را از رابطه 8-2 آیین نامه 2800 یا از مدل محاسباتی به دست می آورید. بعد با 1.25 برابر زمان تناوب رابطه تجربی مقایسه می کنید. اگر زمان تناوب تحلیلی بزرگتر بود، می توان از 1.25 برابر تجربی استفاده کرد. اگر زمان تحلیلی بین 1.25 برابر تجربی و خود تجربی بود، زمان تحلیلی و اگر کوچکتر از زمان تجربی بود (که به ندرت اتفاق می افتد) زمان تناوب تجربی استفاده می شود.
در کل زمان تناوب سازه = مساوی یا min ( زمان تناوب اصلی تحلیلی و 1.25 برابر زمان تناوب اصلی تجربی ) خواهد بود .
حال اگر زمان تناوب از 0.7 ثانیه بیشتر باشد نیاز به اعمال نیروی شلاقی در تراز بام وی ا در صورت مدل خرپشته به تراز خرپشته اعمال می شود جهت اموزش کامل تنظیمات اعمال نیروی شلاقی به سایت مراجعه نمایید .
موفق باشید و سربلند
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  کنترل و طراحی دیوار برشی در ایتبس 19 SHAKIBA-am 0 162 1402/5/8 ، 03:15 صبح
آخرین ارسال: SHAKIBA-am
  عدم وجود Results برای کنترل مد benyamin68 2 1,137 1400/8/8 ، 08:24 عصر
آخرین ارسال: civil92
  Etabs 2016 رد شدن پروژه از کنترل سازه Amirhossin718 0 1,125 1399/12/19 ، 07:47 عصر
آخرین ارسال: Amirhossin718
  عدم وجود Results برای کنترل مد benyamin68 0 835 1399/3/5 ، 08:36 صبح
آخرین ارسال: benyamin68
  ورژن مورد قبول Etabs در واحد کنترل نظام مهندسی تهران amir2701 0 4,345 1397/4/19 ، 01:05 صبح
آخرین ارسال: amir2701
  کنترل در ایتبس faromi 9 5,748 1396/10/9 ، 09:09 عصر
آخرین ارسال: sabzsaze
  نحوه کنترل طبقه نرم ؛ ضعیف در ETABS admin 21 19,833 1396/10/9 ، 09:02 عصر
آخرین ارسال: sabzsaze
  نحوه اعمال ضریب 85 تا 90 درصدی تحلیل طیفی به استاتیکی در دریفت چگونه است؟ HOMAN1974 7 3,028 1396/1/2 ، 06:50 عصر
آخرین ارسال: ezal22020
  نحوه کنترل تغییر مکان جانبی نسبی طبقات masud.mollayi 15 12,458 1395/7/25 ، 12:41 عصر
آخرین ارسال: vahid_di
  کنترل دریفت سازه فولادی mohsen6176 4 2,652 1395/4/28 ، 04:45 عصر
آخرین ارسال: کیوان بابایی

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان