باسلام
یکی از کنترلهای طرح سازه بتنی کنترل عزض ترک خوردگی ست که بایستی محدود به ضوابط آیین نامه ای باشد.
اینهم مثالی از نحوه محاسبه عرض ترک تیر بتنی که تقدیم حضور دوستان بزرگوار می گردد..
سلام
فکر میکنم قبلا هم این مثالو دیده بودم و گفته بودم که ایراد داره
اولا که FS با توجه به شرایط محیطی تعیین میشه و مقدارش برابر با 0.666 یا 0.5 برابر FY هستش
دوما که هیچ گاه مقدار پوشش از مرکز میلگرد اون هم برای میلگر 22، از5.2 سانتی متر کمتر نمیشه
سوما که کلا برای 1 تیر با عرض 40 سانتی متر فاصله دو میلگرد در شرایطی که پوشش مناسب برای میلگرد
رعایت شده باشه از 20 سانتی متر کمتر نمیشه که این هم خودش خلاف آیین نامه هستش
1392/8/10 ، 12:53 صبح (آخرین ویرایش در این ارسال: 1392/8/10 ، 12:55 صبح، توسط miladezati.)
با سلام
حق با شماست مهندس حمید
آقای برزگر که این مثال را در ebook خودش آورده خیلی به ضوابط توحه نکرده وهدفش نشان دادن یک محاسبه فرضی بوده.در حالیکه من در توضیح پست اول هم اشاره کردم که در کنترل طرح سازه بتنی ضوابط آیین نامه ای بایستی مطابق آنجه در مبحث نهم آمده مد نظر باشد.
برای رفع شبهه وتکمیل فرمایش شما خلاضه ای از این ضوابط در فایل پیوست ارائه می گردد.
سلام
بله حالا درست شد.مثال باید کاملا منظورو برسونه و توی محاسبه ی عرض ترک یکی از مهمترین عوامل فاصله مرکز میلگرد تا سطح بتنه
که برابر میشه با:
dc=حداقل پوشش آیین نامه+قطر میلگرد خاموت+نصف قطر آرماتور طولی