سلام
مهندسین عزیز
برای توزیع نیروی برش پایه در ارتفاع ساختمان نیاز به وزن هرطبقه دارم.
همه محاسباتو انجام داده ام ولی تو جمع بندی گیر کرده ام.
حالا برای وزن هر طبقه _مثلا طبقه 4)کدوم یک از حالتهای زیر درسته؟
1- وزن طبقه چهارم برابراست با وزن دیوارها،تیغه ها وستونهای طبقه چهارم + وزن کف سازی طبقه چهارم+ وزن تیرهای کف طبقه چهارم
2-وزن طبقه چهارم برابراست با وزن دیوارها،تیغه ها وستونهای طبقه چهارم + وزن سقف طبقه چهارم+ وزن تیرهای کف طبقه پنجم
لطفا جواب یدین.
سلام
وزن طبقه ی چهرم میشه
وزن کف طبقه ی چهارم(با احتساب درصد مناسب بار زنده) به علاوه نصف دیوارها و ستونهای طبقه ی پنجم+ نصف دیوارها و ستونهای طبقه ی چهارم
سلام.
برای محاسبه وزن هر طبقه مثلا طبقه 4 موارد زیر رو با هم جمع کن:
1-وزن کف طبقه
2-نصف وزن دیوارهای پیرامونی (خارجی) طبقه 3+نصف وزن دیوارهای پیرامونی طبقه 4
3-وزن کل دیوارهای داخلی طبقه 4(واسه دیوارهای داخلی نیازی نیست نصف از بالا و نصف از پایین رو در نظر بگیری در این مورد طبق آیین نامه فقط واسه دیوارهای خارجی نصف نصف در نظر میگیریم)
-اگه داری طراحی میکنی چون هنوز تیر و ستونهاتو طراحی نکردی پس وزن دقیق اونهارم نمیدونی پس اگه ساختمونت فولادیه در نهایت 5 درصد وزن کل ساختمون رو به عنوان وزن تیر و ستونها با وزن کل جمع میکنیم.
موفق باشی.
1392/10/11 ، 01:55 صبح (آخرین ویرایش در این ارسال: 1392/10/11 ، 01:58 صبح، توسط sogand.)
(1392/10/10 ، 10:27 عصر)حمید فلاح منش نوشته است: سلام
وزن طبقه ی چهرم میشه
وزن کف طبقه ی چهارم(با احتساب درصد مناسب بار زنده) به علاوه نصف دیوارها و ستونهای طبقه ی پنجم+ نصف دیوارها و ستونهای طبقه ی چهارم
ضمن تشکر آقای مهندس
ولی چرا بجای نصف ستونا ودیوارای طبقه سوم وچهارم اومدن نصف دیوارهاوستونای طبقه چهارم وپنجم را گرفتن.به نطرم کمی غیر منطقی میاد.یعنی تو آیین نامه اینطوری گفتن؟
خواهش میکنم
من بر اساس سقف گفتم
وزن هر طبقه میشه وزن سقفش به علاوه ی نسف دیوارها و ستونهای بالا و پایین همون سقف و درصدی از بار زنده
فکر کنم اینطوری ابهانش رفع میشه
سلام
وزن یک طبقه میشه وزن یک سقف طبقه + وزن نصف دیوار پیرامونی که روشه + نصف دیوار پیرامونی که زیرشه+ وزن یک دستگاه پله + وزن تیغه بندی یک سقف
من یه فایل براتون میذارم که واستون ی نمونه پروژه فرضی انجام دادم (یه ساختمونه مسکونه 6 طبقه بر روی پارکینگ)
در مورد دیوارها اشتباه میکنید... من به تازگی یه پروژه رو زیر نظر یه طراح انجام دادم به من گفت دیوارهای پیرامونی رو باید نصف از بالای طبقه و نصف از پایین در نظر بگیریم ولی در مورد دیوارهای داخلی وزن دیوارهای همون طبقه رو اعمال میکنیم مثل پله ها...
آره دیگه فقط دیوار پیرامونی نصف از بالا و نصف از پایین حساب میشه و منظور من از تیغه ، همون دیوار داخلی بود یعنی
وزن یک طبقه میشه وزن یک سقف طبقه + وزن نصف دیوار پیرامونی که روشه + نصف دیوار پیرامونی که زیرشه+ وزن یک دستگاه پله( یعنی پله ای که در یک طبقه داریم که دوطرفه باشه یعنی وزن دوبازو) + وزن تیغه بندی(دیوار های داخلی) یک سقف.
جالب بدونید ایتبس این مسئله رو قبول نداره و نصف از بالا و پایین واسش بی معناست و هرچیزی رو که روی طبقه باشه به عنوان وزن اون طبقه حساب میکنه، و فکر میکنم این فقط توی آیین نامه ما باشه
1392/10/11 ، 12:22 عصر (آخرین ویرایش در این ارسال: 1392/10/11 ، 12:25 عصر، توسط chili.)
(1392/10/11 ، 11:47 صبح)pedramz نوشته است: آره دیگه فقط دیوار پیرامونی نصف از بالا و نصف از پایین حساب میشه و منظور من از تیغه ، همون دیوار داخلی بود یعنی
وزن یک طبقه میشه وزن یک سقف طبقه + وزن نصف دیوار پیرامونی که روشه + نصف دیوار پیرامونی که زیرشه+ وزن یک دستگاه پله( یعنی پله ای که در یک طبقه داریم که دوطرفه باشه یعنی وزن دوبازو) + وزن تیغه بندی(دیوار های داخلی) یک سقف.
جالب بدونید ایتبس این مسئله رو قبول نداره و نصف از بالا و پایین واسش بی معناست و هرچیزی رو که روی طبقه باشه به عنوان وزن اون طبقه حساب میکنه، و فکر میکنم این فقط توی آیین نامه ما باشه
سلام
آقای مهندس ، مطلب شما با فرمایش مهندس فلاح منش متفاوت هست.ایشان فرمودند نصف دیوار وستونهای بالای سقف طبقه ونصف دیوار وستونهای پایین سقف طبقه در حالیکه شما می فرمایید نصف دیوار زیر طبقه ونصف دیوار طبقه.اشاره به آیین نامه هم کردید کدام بند آیین نامه این موضوع را مطرح کرده ومتنش دقیقا چی هست.