1392/11/12 ، 09:39 عصر
(آخرین ویرایش در این ارسال: 1392/11/12 ، 09:51 عصر، توسط siamak_meybodi.)
دوست عزیزم.من یک نمونه تیر متصل به بادبند شورون را محاسبه کردم با مبحث دهم 1387 هم به روش تنش مجاز هم با LRFD با داده های زیر:
طول تیر=4.1 متر
شدت بار =بار مرده و زنده سقف+بار مرده دیوار روی تیر=28.50 کیلوگرم بر سانتیمتر.
اساس مقطع پلاستیک بدست امده به روش تنش مجاز=2462
اساس مقطع پلاستیک بدست امده به روش حدی=3009
برای اساس مقطع به روش تنش مجاز تیرورقی با ارتفاع حدود 50 سانتیمتر بدست امد.حال اگر این تیر به روش حدی حساب شود که ...
هدف من فقط روشن شدن ارتفاع مقطع برای شما بود.
طول تیر=4.1 متر
شدت بار =بار مرده و زنده سقف+بار مرده دیوار روی تیر=28.50 کیلوگرم بر سانتیمتر.
اساس مقطع پلاستیک بدست امده به روش تنش مجاز=2462
اساس مقطع پلاستیک بدست امده به روش حدی=3009
برای اساس مقطع به روش تنش مجاز تیرورقی با ارتفاع حدود 50 سانتیمتر بدست امد.حال اگر این تیر به روش حدی حساب شود که ...
هدف من فقط روشن شدن ارتفاع مقطع برای شما بود.
[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
آموزش نرم افزار ایتبس به روش حدی
آموزش طراحی سازه های فولادی به روش حدی
تفسیر آیین نامه 2800 ویرایش چهارم
موسس و مدیر گروه پولاد سازه : مهندس سیامک حسین زاده
آموزش نرم افزار ایتبس به روش حدی
آموزش طراحی سازه های فولادی به روش حدی
تفسیر آیین نامه 2800 ویرایش چهارم
موسس و مدیر گروه پولاد سازه : مهندس سیامک حسین زاده