با سلام و خسته نباشید؛
پروژه مربوط،یک پروژه فولادی 2 سقف (کامپوزیت + دیوار برشی) است؛
با توجه به چیدمان دیوار برشی،آیا جواب ندادن دریفت منطقی است؟یا من در جایی اشتباه کردم؟
به علت محدودیت معماری،امکان تغییر جانمایی دیوار برشی نمی باشد.
سلام
این طراحی اصلا صحیح نیست
مرکز سختی روی دیوار برشی هستش و این یعنی خروج از مرکزیت حدود 50 درصد!!!!!!!
از طرقی تیرهایی که اصلی هستن باید با عملگر مقاطع فولادی طراحی بشن که خیلیهاش جواب نمیده
از سیستم قاب خمشی استفاده کنید اختمالا جواب خیلی بهتری میگیرید
(1392/11/28 ، 10:51 عصر)حمید فلاح منش نوشته است: سلام
این طراحی اصلا صحیح نیست
مرکز سختی روی دیوار برشی هستش و این یعنی خروج از مرکزیت حدود 50 درصد!!!!!!!
از طرقی تیرهایی که اصلی هستن باید با عملگر مقاطع فولادی طراحی بشن که خیلیهاش جواب نمیده
از سیستم قاب خمشی استفاده کنید اختمالا جواب خیلی بهتری میگیرید
بله به علت محدودیت معماری امکان جانمایی غیر از این حالت نیستش.اما اینکه نیرهای اصلی باید با مقاطع فولادی طراحی شوند؛چرا؟این تیرها عملکرد کامپوزیت دارند،دلیلی برای این کار نیست.البته غیر از برخی تیرها مثل تیر کنار پله و تیرهای محل بازشو؛
1392/11/28 ، 11:37 عصر (آخرین ویرایش در این ارسال: 1392/11/28 ، 11:38 عصر، توسط حمید فلاح منش.)
بخاطر محدودیت نمیشه این کارو کرد...این کار اصلا اصولی نیست. این سیستم قابل قبول نیست برای این سازه.
تشدید خروج از مرکزیت حدودا باید 15درصد وارد بشه.علت جواب ندادن دریفت هم همینه البته
در مورد تیرهایی هم که گفتم حتی با عملکرد کامپوزیت هم خیلی ضعیف هستن