سلام
برای کنترل بهتر برای سازه های فولادی وزن مهار بند حذف شده باید وارد بشه در همون دهانه
در مورد کنترل 25 یا 30 درصد :
در صورتی که شرایط صلبیت سقف وجود داشته باشه و سقفو صلب مدل کنیم نیروها بر اساس سختی قاب ها تقسیم میشه
پس فقط کافیه قاب برای 25 درصد نیروهای جانبی طراحی بشه
در صورتی که شرایط صلبیت وجود نداشته باشه توزیع بارها به نسبت بار گیر هر قاب پخش میشه که در این صورت برای 30 درصد
بار جانبی باید قابو طراحی کرد
(1392/12/1 ، 01:02 صبح)حمید فلاح منش نوشته است: سلام
برای کنترل بهتر برای سازه های فولادی وزن مهار بند حذف شده باید وارد بشه در همون دهانه
در مورد کنترل 25 یا 30 درصد :
در صورتی که شرایط صلبیت سقف وجود داشته باشه و سقفو صلب مدل کنیم نیروها بر اساس سختی قاب ها تقسیم میشه
پس فقط کافیه قاب برای 25 درصد نیروهای جانبی طراحی بشه
در صورتی که شرایط صلبیت وجود نداشته باشه توزیع بارها به نسبت بار گیر هر قاب پخش میشه که در این صورت برای 30 درصد
بار جانبی باید قابو طراحی کرد
1392/12/1 ، 03:35 عصر (آخرین ویرایش در این ارسال: 1392/12/1 ، 03:35 عصر، توسط حمید فلاح منش.)
سلام
یک جمع بندی کلی در مورد کنترل قاب های دوگانه ارائه میکنم امیدوارم که مناسب باشه
1- در صورتی که شرایط صلبیت سقف وجود داشته باشه و سقفو صلب مدل کنیم نیروها بر اساس سختی قاب ها تقسیم میشه
پس فقط کافیه قاب برای 25 درصد نیروهای جانبی طراحی بشه- این قاعده محدودیته ارتفاع نداره
2- در صورتی که شرایط صلبیت وجود نداشته باشه توزیع بارها به نسبت بار گیر هر قاب پخش میشه که در این صورت قاب خمشی
برای 30 درصد بار جانبی باید قابو طراحی کرد که فقط برای سازه های با ارتفاع کمتر از 8 طبقه یا 30 متر هستش
3-در صورتی که سازه بیشتر از 8 طبقه یا 30 متر باشه باید برای سقف شزایط صلبیت محیا بشه که علتش هم اینه که درصورتی که
سقف به صورت انعطاف پذیر باشه برای سازه های مرتفع امکان ارتعاش غیر همزمان دیافراگم وجود داره
1392/12/6 ، 06:15 عصر (آخرین ویرایش در این ارسال: 1392/12/6 ، 06:20 عصر، توسط کیوان بابایی.)
(1392/12/6 ، 06:05 عصر)saze80 نوشته است: سلام مهندس
این 25% رو شما از کجای آیین نامه اوردید؟
تو آیین نامه واسه 30% گفته.
باسلام
جمع بندی جناب مهندس فلاح منش کاملا تمام سوالات را پوشش می دهد .
شما اگر در بند سیستم دوگانه ( مختلط ) تمام تبصره و بندهای آیین نامه را با دقت مطالعه نمایید متوجه منظور ما خواهید شد .
جناب مهندس در تبصره داریم بجای توزیع بار به نسبت سختی عناصر بار برجانبی ( المانها ) می توان با رعایت ارتفاع و تعداد طبقه مشخص شده ایین نامه این مورد را روی 30 درصد تمرکز داد . ( اکثر سقفها شرایط صلبت را دارا هستند مگر در سقفهای عرشه ای با طول دهانه زیاد )
در غیر این قاب خمشی به تنهایی باید بتواند حداقل 25 نیروی زلزله را تحمیل باشد . می تواند نیروی طراحی قاب خمشی فراتر باشد و این دست بالا گرفته شدن از جانب طراح و قضاوت آن می باشد .
سلام شرمنده ابهامی برام پیش امده بود تو کتاب سیفی برای کنترل 25 درصد ضریب زلزله جهتی که قاب داریم و تو.25 ضرب کرده بود ولی تو جزوه شما نبود این کارو باید بکنیم ممنون
1392/12/25 ، 06:39 عصر (آخرین ویرایش در این ارسال: 1392/12/25 ، 06:42 عصر، توسط رضا برنوسی.)
اقا معزذرت میخوام مهندس فلاح منش گفتن این کنترل برای حالت استاتیکیه پس برا حالت دینامیکی چی کنیم ببخشید راجع به سازه های فولادی که حمید جان گفتن نفهمیدم دقیقا تو نرم افزار چی کنم اگه میشه توضیح بدیدممنون