#11
باسلام

نکات آقای مهندس فلاح منش و مهندس sami4258 قابل قبول و در مدل راهکار مناسبی است .

- اتصال تیر به تیر عموما به صورت مفصلی با شکل پذیری نرمال معرفی می گردد . به دلیل عدم ایجاد پیچش
* تیر فرعی را انتخاب نمایید و در ایتبس موارد زیر را علامت دار نمایید .

( لنگر پیچش ) Torsion , start

(لنگر خمشی حول محور فرعی خمشی ) Moment 22 - start , end

( لنگر خمشی حول محور اصلی خمشی )Moment 33 - start , end

- تیرچه ریزی هم طوری قرار می گیرد که مقاطع تقریبا یکسان شوند و از ایجاد مقطع غیر مناسب و یا ضعیف و مقطع دیگر بزرگتر ( غیر اقتصادی ) جلوگیری شود . بهتر است این جهت طوری قرار داده می شود که بار روی تیرهای فرعی قرار نگیرد . چون با این کار تیر جوابگو نیست و سنگین طرح می شود .

- اتصال مفصلی در سازه بتنی به صورت کامل مفصلی وجود ندارد مگربه صورت مجزا بتن ریزی شوند ( اتصال براکتی ) ، تمامی دتایلهای موجود در تکنیکهای مفصلی کردن یک تیر در سازه بتنی فقط درصدی از گیرداری را کاهش می دهند و در حالت نیم صلب قرار می گیرند .

پاینده باشید
پاسخ
#12
مهندس های عزیز مرسی

این کارایی که فرمودین رو انجام دادم.
درسته همه چیز به نظرتون ؟ مرسی



فایل‌(های) پیوست شده
.rar   Again.rar (اندازه: 197.88 KB / تعداد دفعات دریافت: 79)
پاسخ
#13
باسلام
مدل را درست کردید ولی به چند نکته زیر هم توجه فرمایید
ا- با مفصلی کردن تیر فرعی بتنی پیچش در تیرهای اصلی دوسر آن کاهش می یابد وباتوجه به منظم بودن سازه شما نیازی به استفاده از حالات بار epx ,enx نمی باشد
البته اگر کنترل کنید خواهید دید کهبرخلاف کاهش پیچش ، نیروی برشی دز تیرهای اصلی چند برابرشده.
2- شماضریب کاهشی ترک خوردگی را هم به تیر وستونها اعمال نکرده ا ید.
درکل اگرچه در طراحی اولیه تیرهای فرعی را مفصلی می کنند ولی بدلیل عدم امکان احرای
تیر بتنی مفصلی بهتر است در نقشه اجرایی ابعاد دوتیر اصلی مطابق حالت غیر مفصلی تیر فرعی ارائه شود.
(حاصل کار تیمی وهمکاری ، نتیجه برد-برد برای همه هست (یداله مع الجماعه
[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

پاسخ
#14
مرسی مهندس.ضرایب رو موقع دیفاین تیر و ستون ها وارد کردهام.0.35 و 0.7
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  معرفی ترکیب بارهای طراحی سازه فولادی به روش LRFD KONKORKONKOR 5 7,138 1400/8/19 ، 09:51 عصر
آخرین ارسال: aryian
  رفع مشکل صادر کردن فایل فولادی برای سازه نگار9 SK1970 1 714 1400/6/28 ، 12:02 عصر
آخرین ارسال: SK1970
  Etabs 2016 رد شدن پروژه از کنترل سازه Amirhossin718 0 1,027 1399/12/19 ، 07:47 عصر
آخرین ارسال: Amirhossin718
  مشکل در طراحی تیر کنسولی بتنی؟ kaka410 52 28,950 1399/3/2 ، 11:41 عصر
آخرین ارسال: yasermeithamy
  سوال در مورد وزن و سیستم سازه ای حمیدرضا یزدی 2 1,166 1399/1/8 ، 07:37 عصر
آخرین ارسال: yasermeithamy
  اعمال 100-30 برای سازه منظم در فنداسیون Arya68 1 1,253 1397/6/18 ، 09:05 عصر
آخرین ارسال: mehdipanahi
  نحوه مدل کردن سازه های گرد و قوسی شکل در ایتبس ؟ pouyasento 4 4,364 1397/2/17 ، 10:14 صبح
آخرین ارسال: rasool67
  مشکل وارد نشدن بار به سازه arash.moafy.ref 0 1,228 1397/2/13 ، 10:15 صبح
آخرین ارسال: arash.moafy.ref
  دال بتنی در بالکن ها crywolf222 1 2,504 1397/1/16 ، 01:47 عصر
آخرین ارسال: omid_rch
  ضریب نا معینی در سازه ها مطابق ویرایش چهارم 2800 3508714516 4 2,329 1396/10/9 ، 07:53 عصر
آخرین ارسال: sabzsaze

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان