اتصال تیر به تیر در سازه بتنی !
#1
با سلام دوستان.با توجه به عکس پیوست ملاحظه میفرمایید که با توجه به موقعیت نورگیر کجبورم اتصاال تیر به تیر رو بزارم.و و قتی این کارو میکنم تیرهای اصلی که این تیرهای فرعی بهشون وصل میشن جواب نمیدن تو طراحی.
یکی از دوستان پیشنهاد دادن که مفصلی کنم اتصالشون رو.با این کار هم بازم جواب نمیدن

نظرتون چیه ؟ چه کار کنم ؟
مرسی

[تصویر:  1vqg8ujluzj7h2323uj.jpg]
پاسخ
#2
با سلام
مفصلی کردن در صورتی امکان دارد که بتوان در اجرا هم بتوان اتصال مفصلی شود.
اتصال فرعی تیر را تا تیر بعدی امتداد دهید.
جهت تیرچه ریزی در آن دهانه را عوض کنید و تیرچه ها را روی تیرهای اصلی بندازید
پاسخ
#3
شدنيه در اجرا به صورت مفصلي ؟
منظورتون از اين جمله متوجه نشدم :‌"اتصال فرعی تیر را تا تیر بعدی امتداد دهید."

بازم مرسي دوست من.
پاسخ
#4
nvدر سایت جستجو کنید تاپیکی وجود دارد دتایل هم دارد.
پاسخ
#5
مهندس چیزی که به نظر ضعف و ابهام در اجراش هست همون بهتر طراحی نشه.میخوام بدون مفصلی طراحی بشه.
پاسخ
#6
با سلام
در شکل زیر نشان داده ام
به نظرم بهتره به صورت زیر اجرا بشه
در رابطه با بحث مفصلی کردن در تیر بتنی بحث ها و دیتایل هایی ارائه شده که من به استادام نشون دادم هیچ کدام را تایید نکردند و گفتن که بهتره به کارهای تحقیقاتی مراجعه شود.
[تصویر:  04024387663176846180.jpg]

در ضمن از مهندس سلطان آبادی تقاضا دارم که ساعت سایت را درست کنند.ساعت اشتباهه.
پاسخ
#7
مرسی مهندس.منم برای همین میگم که بهتره بیخیال مفصلی بشم.برم ببینم چی میشه با این روش شما
پاسخ
#8
سلام
تیر ریزی روی تیر فرعی درست نیست باعث ایجاد برش زیادی در اتصال تیر فرعی به اصلی میشه
جهت تیرچه ریزیو تغییر بدید و برای تیرهای فرعی از دوبل تیرچه استفاده کنید و در این صورت
مفصلیش هم میتونید بکنید
پاسخ
#9
مهندس همین کارو انجام دادم.جواب ها بهتر شد.با اینکه یکم مقاطع بزرگنری برای این قاب مجبور شدم کلا بزارم.

[تصویر:  58ryflxgj9rgregz4mk.jpg]
پاسخ
#10
سلام.عملا در سازه بتنی اتصال مفصلی وجود نداره.هیچ عضوی در سازه بتنی وجود نداره که لنگر رو تحمل نکنه.به دلیل اینکه این تیرها در سقف مدفون میشند و شما دیافراگم رو صلب در نظر میگیرید میتونید اونها رو در ایتبس مفصلی در نظر بگیرید.
1)شما باید اون تیری که مهندسین عزیز نشون دادنو امتداد بدید.
2)در هر دو تیر فرعی لنگر ابتدا و انتها رو حول محورهای اصلی و فرعی آزاد کنید.
3)در ضمن پیچش ابتدا یا انتهای تیرهای فرعی رو آزاد کنید.یادتون باشه یا ابتدا و یا انتها نه هردو.(اگر پیچش ابتدا و انتها رو آزاد کنید عضو ناپایدار میشه)
همونجایی که دارید اتصال رو مفصلی میکنید تیک گزینه Torsion رو بزنید.(برای آزاد کردن پیچش)
بعضی از دهانه ها به نظر بزرگ میاد که باید از تیرچه دوبل استفاده کنید.
یه کمی بیشتر روی جهت تیر ریزیتون فکر کنید.(مثلا در کتاب آقای باجی توصیه شده که تیرچه ها در جهت طولی عضو گذاشته بشن ولی از تیرچه های جفت استفاده بشه البته برای دهانه های بزرگ)
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  معرفی ترکیب بارهای طراحی سازه فولادی به روش LRFD KONKORKONKOR 5 7,147 1400/8/19 ، 09:51 عصر
آخرین ارسال: aryian
  رفع مشکل صادر کردن فایل فولادی برای سازه نگار9 SK1970 1 720 1400/6/28 ، 12:02 عصر
آخرین ارسال: SK1970
  Etabs 2016 رد شدن پروژه از کنترل سازه Amirhossin718 0 1,034 1399/12/19 ، 07:47 عصر
آخرین ارسال: Amirhossin718
  مشکل در طراحی تیر کنسولی بتنی؟ kaka410 52 29,046 1399/3/2 ، 11:41 عصر
آخرین ارسال: yasermeithamy
  سوال در مورد وزن و سیستم سازه ای حمیدرضا یزدی 2 1,176 1399/1/8 ، 07:37 عصر
آخرین ارسال: yasermeithamy
  اعمال 100-30 برای سازه منظم در فنداسیون Arya68 1 1,260 1397/6/18 ، 09:05 عصر
آخرین ارسال: mehdipanahi
  نحوه مدل کردن سازه های گرد و قوسی شکل در ایتبس ؟ pouyasento 4 4,367 1397/2/17 ، 10:14 صبح
آخرین ارسال: rasool67
  مشکل وارد نشدن بار به سازه arash.moafy.ref 0 1,230 1397/2/13 ، 10:15 صبح
آخرین ارسال: arash.moafy.ref
  دال بتنی در بالکن ها crywolf222 1 2,513 1397/1/16 ، 01:47 عصر
آخرین ارسال: omid_rch
  ضریب نا معینی در سازه ها مطابق ویرایش چهارم 2800 3508714516 4 2,331 1396/10/9 ، 07:53 عصر
آخرین ارسال: sabzsaze

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان