1392/12/6 ، 05:17 عصر
سلام برای طراحی صفحه ستون اگر تنش لهیدگی موجود از مجاز بیشتر باشه (fp>Fp) چی رو باید تغییر بدیم؟ کسی میدونه مهندسااااا؟؟؟؟؟
طراحی صفحه ستون
|
1392/12/6 ، 05:17 عصر
سلام برای طراحی صفحه ستون اگر تنش لهیدگی موجود از مجاز بیشتر باشه (fp>Fp) چی رو باید تغییر بدیم؟ کسی میدونه مهندسااااا؟؟؟؟؟
1392/12/6 ، 05:47 عصر
سلام
ابعاد ورق بزرگ بشه و یا بتن با مقاومت بالاتر استفاده بشه
1392/12/6 ، 05:54 عصر
باسلام
برای طراحی کف ستون نیاز سه مرحله زیر را در نظر داشته باشیم : 1- تعیین ابعاد کف ستون : ابعاد کف ستون با توجه به تنش لهیدگی بتن فونداسیون محاسبه می شود و باید رابطه مورد نظر برای طرح ابعاد fp کوچکتر مساوی Fp باشد در غیر این باید ابعاد را بازبینی نمایید ( افزایش ابعاد کف ستون ) 2- تعیین ضخامت کف ستون 3- طراحی بولت ها پاینده باشید
1392/12/6 ، 06:39 عصر
با سلام خدمت مهندسین عزیز.
اکه میشه راهنمایی کنین. واسه طراحی بولتهای صفحه ستون برای سازه دو جهت مهاربندی برای صفحه ستون هایی که زیر مهاربند نیستن نیروی محوری فشاری غالب بوده و نیروی کششی ناچیزی دارن واسه طراحی بولتها باید از حداقل As استفاده کرد؟؟؟؟؟مقدار حداقل As چقدره؟؟؟ کلا واسه طراحی بولتها در این حالت باید چبکار کرد؟؟ با تشکر.
1392/12/6 ، 07:01 عصر
(آخرین ویرایش در این ارسال: 1392/12/6 ، 07:22 عصر، توسط کیوان بابایی.)
باسلام
برای طراحی بولتها در صورتی که در اتصال پای ستون فقط نیروی محوری ( فشاری ) p اثر دارد از نطر طراح نیازی به بولت نیست و بولت فقط جنبه اجرایی خواهد داشت و از حداقل بولت استفاده می گردد .( به دلیل کشش نبودن در بولتها از 4 بولت با قطر 20 یا 22 استفاده می نماییم ) - برای صفحه ستون دو طرف مهاربندی توضیحات بالا کفایت می کند برای صفحه ستونها کناری به دلیل نیروی محوری نسبت به مرکز صفحه ایجاد لنگر خمشی حول دو محور می گردد حال فرضی را در نظر گرفته و با توجه به فرضیات ایجاد کشش را بررسی نمود . در صورت که پای ستون علاوه بر نیروی محوری ، نیروی برشی سهیم است ، بولتها باید برای برش کنترل شوند .
1392/12/6 ، 07:08 عصر
با تشکر از مهندس بابایی عزیز.
حداقل بولت استفاده می گردد >>>>حداقل بولت میشه فی20 درسته؟؟؟؟ معمولا صفحه ستون هایی که زیر مهاربند نیستن فقط نیروی محوری ( فشاری ) p اثر دارد و کششی و برشی سهم ناچیزی دارن درسته مهندس؟؟؟؟
1392/12/6 ، 07:17 عصر
1392/12/6 ، 07:22 عصر
سلام
دقت کنید بلت ها برای صفحه های متصل به مهاربند به هیچ وجه جنبه ی اجرایی ندارن و باید برای حداکثر نیروی کششی ستون که باعث آپلیفت میشن طراحی بشن
1392/12/6 ، 07:32 عصر
بله جناب مهندس فلاح منش فرمایش شما صحیح است توضیحات فوق سمت دارد به صفحه ستونهایی که به ستون متصل بادبند نیستند. برای صفحه ستو نها ، ستون متصل به بادبند کشش قابل توجهی داریم . ( برای طرح این دسته از صفحه ستونها باید ترکیب بار تشدید یافته باشد )
1392/12/6 ، 07:39 عصر
(1392/12/6 ، 07:22 عصر)حمید فلاح منش نوشته است: سلامتشکر از شما مهندس فلاح عزیز. مهندس منظورم صفحه ستون هایی که به بادبند متصل نیستن و نیروی فشاری محوری وجود داره و نیروی کششی و برشی ناچیزی داره منظور بود. با تشکر از شما. |
|