كنترل تنش زير خاك
#1
با سلام خدمت دوستان. ميخواستم بدونم آيا تنش خاك زير فونداسيون فايل پيوست پاسخگو هست؟ تنش مجاز خاك 1.45 كيلوگرم بر سانتيمتر مربع مي‌باشد. آيا تنش خاك در گوشه سمت راست بالا كه مقدار 2.2 كيلوگرم بر سانتيمتر مربع را نشان مي‌دهد در اثر تمركز تنش مي‌باشد؟ آيا مي‌توان از اثر اين تمركز تنش صرف نظر كرد يا بايد براي آن نقطه شمع در نظر گرفت؟


فایل‌(های) پیوست شده بندانگشتی (ها)
   
پاسخ
#2
باسلام

همانطور که خود شما مستحضرید در کناره های پی ، قسمت هایی کوچک دارای تمرکز تنش است و چون دارای سطحی محدود و کوچکی است ملاک نیست و می توان از صرفنظر نمود .

پاینده باشید