امتیاز موضوع:
  • 28 رأی - میانگین امتیازات: 3.07
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
اشکال در طراحی دیوار برشی سازه بتنی 6 طبقه نامنظم با تحلیل دینامیکی
#1
با سلام
لطفا دوستانی کمکم کنن
ابتدا سازه را بدون دیوار برشی مدل کردم که دریفت در جهت Y جواب نمیداد و مجبور به دیوار طراحی دیوار برشی شدم
دیوارهای کوچک اصلا جواب نمیدن و تنشهای زیادی توشون بوجود اومده
آیا دلیلش نسبت ارتفاع به عرض زیاد هست؟
دیوارها را جای دیگه نمیتونم بزنم چون همه جا بازشو هست
لطفا راهنمایی کنید


فایل‌(های) پیوست شده
.zip   ETABS 9.7.4.zip (اندازه: 276.15 KB / تعداد دفعات دریافت: 71)
پاسخ
#2
باسلام

پروژه شما راچک نکردم اما اگر مشکل تنش زیاد در دیوار باشد برگشت می خورد به نوع مدلسازی آن در ایتبس :

- افزایش سطح دیوار برشی و تعداد دهانه های بیشتر و آرابش مناسب آن در پلان

- تفکیک کردن نامگذاری دیوارها ( موضو عات صفحه ای که بایکدیگر همکارند یک نام مشتکر می گیرند و برنامه براساس برآیند گیری نیروها و براساس همین نیرو طراحی می گردند )

پاینده باشید
پاسخ
#3
دیوار ها جواب ندادن یا ضخامت رو زیاد کنید یا مقدار میلگردها رو
از منوی Design > shear wall design>display design info رو انتخاب کنید گذینه general /uniform pier D/C riatio رو چک کنید


فایل‌(های) پیوست شده بندانگشتی (ها)
       
پاسخ
#4
درضمن جنس متریال آرماتور های دیوارها از نوع بتن هست اون رو هم تغییر بدید
و همچنین بهتر هست که بعد از نهایی شدن مقاطع تیر و بخصوص ستون ها دیوار رو طراحی کنید
پاسخ
#5
(1393/2/1 ، 03:01 عصر)omranefarda نوشته است: دیوار ها جواب ندادن یا ضخامت رو زیاد کنید یا مقدار میلگردها رو
از منوی Design > shear wall design>display design info رو انتخاب کنید گذینه general /uniform pier D/C riatio رو چک کنید
توضیح بیشتر اینکه در بخش D/C riatio هردو مقدار top ,bottomرا چک بفرماییدبایستی مقدارش بین 0.5 تا 1 باشد اگر در رنجهای پایین تر یا بالاتراز اینها بود در آنصورت بعد از تحلیل وطراحی دیوار ،کلیک راست روی مقطع خارج از رنج دیوار کرده و در منوی جدید روی over writeکلیک کرده و بنا به ضرورت قطر وفاصله میلگردهارا درمقاطع section top ویا section botom تغییر وتا حصول نتیجه مناسب ادامه دهید.
موفق با
شید
(حاصل کار تیمی وهمکاری ، نتیجه برد-برد برای همه هست (یداله مع الجماعه
[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  جواب ندادن تیر بتنی و ارور O/S #45 Shear stress sasan.ce 5 8,044 1400/2/29 ، 01:13 عصر
آخرین ارسال: gartal
Wink Etabs 2016 تحلیل لنگی برشی و مدل سازی میراگر combecom 0 928 1399/9/29 ، 10:15 صبح
آخرین ارسال: combecom
  مشکل مقاطع در پروژه 4 طبقه در etabs mohammadh007 0 834 1399/3/15 ، 01:04 عصر
آخرین ارسال: mohammadh007
  درخواست چک کردن ایتبس 2015 سازه بتنی سه طبقه dolatkhah1 1 942 1399/2/14 ، 01:51 صبح
آخرین ارسال: dolatkhah1
  سازه بتنی Sarina.sh 0 729 1399/2/8 ، 01:08 عصر
آخرین ارسال: Sarina.sh
  چک سازه ۹ طبقه hamdullah 0 1,029 1398/5/11 ، 06:09 عصر
آخرین ارسال: hamdullah
  تحلیل نشدن P_Delta در ایتبس Efi o_O 1 1,360 1397/5/22 ، 04:13 عصر
آخرین ارسال: mohamadjz96
  عدم طراحی اتصالات در ایتبس 2015 ebrahimkazemi51 11 5,780 1397/2/24 ، 11:29 عصر
آخرین ارسال: under8
  سازه بتونی 11 طبقه hamdullah 1 1,509 1396/9/6 ، 08:08 عصر
آخرین ارسال: civil92
Wink مشکل ستون های قرمز سازه فولای. sasan.ce 4 1,914 1396/3/14 ، 12:53 صبح
آخرین ارسال: sasan.ce

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان