امتیاز موضوع:
  • 16 رأی - میانگین امتیازات: 2.94
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
نامنظمی در پلان بیشتر از 20 درصد
#1
با سلام
میخواستم بدوم آیا اگر در سازه نامنظمی بیشتر از 1.2 باشد مثلا مقدار 1.5 بدست بیاد چه اقدامی باید کرد؟
و چرا وقتی از گزینه override استفاده میشه باز نامنظمی بیشتر میشه و همون 1.5 تبدیل به 1.7 میشه؟
آیا راه دیگری هست؟
پاسخ
#2
سلام
بهترین راه برای کنترل خروج از مرکزیت تجدید نظر در انتخاب سیستم بار بر جانبی و جا نمایی مهار بندها هستش
برای کنترل این خروج از مرکزیت 2 نظر متفاوت وجود دارد.
1- فقط زلزله بدون خروج از مرکزیت برای تشدید ملاک باشه( نه برای کنترل نا منظمی و فقط برای تشدید)
2-در چندین مرحله و به صورت سعی و خطا برای زلزله با خروج از مرکزیتAj محاسبه شده و تا حدی پیش برده شود که خروج از مرکزیت همگرا شود.
موفق باشید
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
Wink بیشتر شدن مقدار برش پایه دینامیکی از استاتیکی mo.jaavid 1 983 1400/8/8 ، 08:07 عصر
آخرین ارسال: civil92
  تعداد میلگرد بیشتر یا قطر بالاتر میلگرد iriali 7 3,094 1398/8/6 ، 11:17 عصر
آخرین ارسال: یوسف ابراهیم پور
  بررسی نامنظمی پیچشی Arya68 1 5,486 1398/1/13 ، 09:03 عصر
آخرین ارسال: Arya68
  تیر ریزی پیشنهادی برای این پلان فوری hajix8867 7 2,611 1395/11/28 ، 09:18 عصر
آخرین ارسال: زینب خوش کلام
  نحوه اعمال درصد مشارکت بار زنده در طبقات با کاربری مختلف در ETABS Manciple 26 19,738 1395/5/8 ، 02:04 صبح
آخرین ارسال: LCIVIL.COM
  تعداد مود ها در شرایط نامنظمی پیچشی One 1 1,431 1395/4/11 ، 09:32 عصر
آخرین ارسال: کیوان بابایی
  کنترل نامنظمی پیچشی : سر به هوا 0 1,427 1395/1/26 ، 12:59 عصر
آخرین ارسال: سر به هوا
Wink راهنمایی بادبند زنی در این پلان - فوری فوری afshin_ipe 4 1,798 1394/12/2 ، 11:01 عصر
آخرین ارسال: afshin_ipe
  نحه تعیین آکس ستون ها در پلان های دایره ای omranefarda 2 5,534 1394/11/5 ، 10:55 عصر
آخرین ارسال: LCIVIL.COM
  چگونگی تعداد و نحوه قرار گیری دیوار برشی در پلان Hooman1974 3 2,924 1394/10/14 ، 12:00 صبح
آخرین ارسال: LCIVIL.COM

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان