1394/7/14 ، 02:15 عصر
(1393/1/12 ، 10:52 صبح)admin نوشته است:اینجا باز یه مشکل دیگه بوجود می اید حالت بار زنده تیغه معادل که در ترکیبات بارگذاری حضور نداره چی کار باس انجام بشه؟؟؟؟؟(1393/1/12 ، 10:20 صبح)sogand نوشته است: سلام
دوسئوال دارم
1-وقتی بارمعادل تیغه از نوع زنده باشه مگه نباید به بارهای زنده عادی اضافه بشه؟ منظورم اینه که اگه بار زنده سقفی 200 وبار معادل تیغه 75 باشه جمع بار زنده 275 نمی شه؟
2- در مبحث 6 قبلی درمحاسبه بار معادل مرده تیغه چندتا نکته رعایت می شد اگه بار تیغه از یه حدی بیشتر بود در محل تیغه اعمال می شدوبار معادل یه حداقلی هم داشت وحالا که به بار زنده تبدیل شده بازم این موارد را داره؟
1- همانطور که در پستهای قبلی اشاره کردم بار زنده معادل تیغه ها باید در زلزله به صورت کامل مشارکت داشته باشد ولی بار زنده معمولی در طبقات به صورت درصدی در زلزله حضور دارد . برای اینکه این شرایط را محیا کنیم باید دو نوع بار زنده به نرم افزار معرفی کنیم . یکی برای تیغه ها ( مثلا با نام Live eq ) و دیگری برای طبقات ( مثلا Live ) . در نهایت در قسمت Mass Sourse باید ترکیب بار زیر را در نظر بگیریم :
Dead + Mass + Live eq + 0.2Live
(ترکیب بار بالا با فرض کاربری مسکونی تنظیم شده است که در این حالت درصد مشارکت بار زنده برابر 20 درصد می باشد )