امتیاز موضوع:
  • 60 رأی - میانگین امتیازات: 3.18
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
سوال در مورد بارگذاری زنده در مبحث ششم ویرایش 1392 ؟
#1
Question 
سلام
من چند تا سوال دارم از مبحث 6 ویرایش 92. ممنون میشم پاسخ بدید

سوال اول- در مورد نحوه در نظر گرفتن بار زنده کاهش یافته در نرم افزار ایتبس ، ترکیب بارهای بار زنده کاهش یافته و همچنین نحوه آنالیز این بار در برنامه
سوال دوم- در مورد بار زنده متمرکز در سقف تخت و نحوه اعمال در برنامه و کلا نحوه در نظر گرفتن در محاسبات بارگذاری
سوال سوم- و در آخر در مورد اینکه نامناسب ترین وضعیت بارگذاری که در مبحث 6 مشخص شده، برای مثلا پذیرایی که بار زنده 500 هست باید لحاظ بشه. می خواستم بدونم چجوری باید در تحلیل اون رو در نظر گرفت

ممنون هستم

پاسخ
#2
تنظیمات mass sourse بار زنده با بار زنده کاهش یافته چه تفاوتی می کند؟
پاسخ
#3
(1393/1/11 ، 03:04 عصر)One نوشته است:
سلام
من چند تا سوال دارم از مبحث 6 ویرایش 92. ممنون میشم پاسخ بدید

سوال اول- در مورد نحوه در نظر گرفتن بار زنده کاهش یافته در نرم افزار ایتبس ، ترکیب بارهای بار زنده کاهش یافته و همچنین نحوه آنالیز این بار در برنامه
سوال دوم- در مورد بار زنده متمرکز در سقف تخت و نحوه اعمال در برنامه و کلا نحوه در نظر گرفتن در محاسبات بارگذاری
سوال سوم- و در آخر در مورد اینکه نامناسب ترین وضعیت بارگذاری که در مبحث 6 مشخص شده، برای مثلا پذیرایی که بار زنده 500 هست باید لحاظ بشه. می خواستم بدونم چجوری باید در تحلیل اون رو در نظر گرفت

ممنون هستم


1 - در نرم افزار ETABS جهت در نظر گرفتن بار زنده کاهش یافته می توانید مستقیما از آیین نامه ASCE7-10 و یا ASCE7-95 استفاده نماییم . اگه به آیین نامه بارگذاری امریکا نگاهی بیندازید ( این آیین نامه در سایت موجود است و می توانید دانلود و استفاده نمایید ) مشاهده خواهید کرد که مبحث ششم ویرایش جدید در اکثر مطالب ار این آیین نامه برداشت شده است . بحث بار زنده کاهش یافته هم همینطور است . به همین خاطر کافی است که در نرم افزار در پنجره تنظیمات بار زنده کاهش یافته گزینه آیین نامه ASCE7-10 و یا ASCE7-95 استفاده نمایید . همچنین در قسمت Minimum Factor باید گزینه Use default minimum Factors را انتخاب کنید . ( همانند شکل )

[تصویر:  fomt66elqynd3mfvr6l.jpg]

2- نیازی به اعمال بار زنده متمرکز نمی باشد . میشه گفت در تمامی حالات بار گسترده بحرانی خواهد بود
3- باید شما چند حالت بار زنده را در نظر بگیرید . مثلا بار زنده بام و بار زنده طبقات مسکونی در برخی از ترکیب بارهای جدید مبحث ششم ضرائب آنها متفاوت است . همچنین بار زنده پذیرایی قابل کاهش نمی باشد .

نکته ای که باید به آن اشاره کنم در مورد بار زنده سربار تیغه ها می باشد . این بار شامل کاهش سر بار نمی شود . همچنین باید 100 درصد در زلزله حضور داشته باشد .

پرسش و پاسخ در زمینه طراحی سازه های فولادی و بتنی در کانال تلگرام زیر
https://telegram.me/costbook
پاسخ
#4
(1393/1/11 ، 03:07 عصر)One نوشته است: تنظیمات mass sourse بار زنده با بار زنده کاهش یافته چه تفاوتی می کند؟

در Mass Sourse تفاوتی بین بار زنده قابل کاهش و بدون کاهش نمی باشد . هر درصد مشارکتی که داشته باشند باید یکی برای هر دو اعمال شود . فقط باید بار زنده معادل تیغه ها را در این قسمت 100 درصد در نظر بگیرید . یعنی ضریب 1.0 به بار زنده معدل تیغه ها اختصاص دهید
پرسش و پاسخ در زمینه طراحی سازه های فولادی و بتنی در کانال تلگرام زیر
https://telegram.me/costbook
پاسخ
#5
(1393/1/11 ، 07:39 عصر)admin نوشته است:
(1393/1/11 ، 03:07 عصر)One نوشته است: تنظیمات mass sourse بار زنده با بار زنده کاهش یافته چه تفاوتی می کند؟

در Mass Sourse تفاوتی بین بار زنده قابل کاهش و بدون کاهش نمی باشد . هر درصد مشارکتی که داشته باشند باید یکی برای هر دو اعمال شود . فقط باید بار زنده معادل تیغه ها را در این قسمت 100 درصد در نظر بگیرید . یعنی ضریب 1.0 به بار زنده معدل تیغه ها اختصاص دهید
جناب مهندس بار زنده معادل تیغه؟

از این برکه باید یه دریا بسازیم،یه دریا به عمق یه عشق قدیمی
instagram:Irancivilengineers

پاسخ
#6
(1393/1/11 ، 07:50 عصر)علی خیرالهی نوشته است:
(1393/1/11 ، 07:39 عصر)admin نوشته است:
(1393/1/11 ، 03:07 عصر)One نوشته است: تنظیمات mass sourse بار زنده با بار زنده کاهش یافته چه تفاوتی می کند؟

در Mass Sourse تفاوتی بین بار زنده قابل کاهش و بدون کاهش نمی باشد . هر درصد مشارکتی که داشته باشند باید یکی برای هر دو اعمال شود . فقط باید بار زنده معادل تیغه ها را در این قسمت 100 درصد در نظر بگیرید . یعنی ضریب 1.0 به بار زنده معدل تیغه ها اختصاص دهید
جناب مهندس بار زنده معادل تیغه؟

بله کاملا صحیح است . در ویرایش جدید مبحث ششم بار معادل تیغه های داخلی را باید از نوع بار زنده در نظر بگیریم

پرسش و پاسخ در زمینه طراحی سازه های فولادی و بتنی در کانال تلگرام زیر
https://telegram.me/costbook
پاسخ
#7
(1393/1/11 ، 08:28 عصر)admin نوشته است:
(1393/1/11 ، 07:50 عصر)علی خیرالهی نوشته است:
(1393/1/11 ، 07:39 عصر)admin نوشته است: [quote='One' pid='31994' dateline='1396262228']
تنظیمات mass sourse بار زنده با بار زنده کاهش یافته چه تفاوتی می کند؟

در Mass Sourse تفاوتی بین بار زنده قابل کاهش و بدون کاهش نمی باشد . هر درصد مشارکتی که داشته باشند باید یکی برای هر دو اعمال شود . فقط باید بار زنده معادل تیغه ها را در این قسمت 100 درصد در نظر بگیرید . یعنی ضریب 1.0 به بار زنده معدل تیغه ها اختصاص دهید
جناب مهندس بار زنده معادل تیغه؟

بله کاملا صحیح است . در ویرایش جدید مبحث ششم بار معادل تیغه های داخلی را باید از نوع بار زنده در نظر بگیری
یعنی بار زنده با بار تیغه با هم جمع می شوند ومثل سابق بار مرده+بار تیغه به عنوان وزن سقف در نظر گرفته نمی شود؟
پاسخ
#8
(1393/1/11 ، 09:01 عصر)ebrahimkazemi51 نوشته است:
(1393/1/11 ، 08:28 عصر)admin نوشته است:
(1393/1/11 ، 07:50 عصر)علی خیرالهی نوشته است:
(1393/1/11 ، 07:39 عصر)admin نوشته است:
(1393/1/11 ، 03:07 عصر)One نوشته است: تنظیمات mass sourse بار زنده با بار زنده کاهش یافته چه تفاوتی می کند؟

در Mass Sourse تفاوتی بین بار زنده قابل کاهش و بدون کاهش نمی باشد . هر درصد مشارکتی که داشته باشند باید یکی برای هر دو اعمال شود . فقط باید بار زنده معادل تیغه ها را در این قسمت 100 درصد در نظر بگیرید . یعنی ضریب 1.0 به بار زنده معدل تیغه ها اختصاص دهید
جناب مهندس بار زنده معادل تیغه؟

بله کاملا صحیح است . در ویرایش جدید مبحث ششم بار معادل تیغه های داخلی را باید از نوع بار زنده در نظر بگیری
یعنی بار زنده با بار تیغه با هم جمع می شوند ومثل سابق بار مرده+بار تیغه به عنوان وزن سقف در نظر گرفته نمی شود؟


بله . بار معادل تیغه ها نیز ا نوع بار زنده محسوب می شود . البته همانطور که قبلا گفتم درصد مشارکت آنها در زلزله با هم متفاوت است . مثلا اگه سازه مسکونی باشد ضریب بار زنده طبقات برابر 20 درصد ولی بار زنده معادل تیغه ها 100 درصد خواهد بود .
پرسش و پاسخ در زمینه طراحی سازه های فولادی و بتنی در کانال تلگرام زیر
https://telegram.me/costbook
پاسخ
#9
سلام
دوسئوال دارم
1-وقتی بارمعادل تیغه از نوع زنده باشه مگه نباید به بارهای زنده عادی اضافه بشه؟ منظورم اینه که اگه بار زنده سقفی 200 وبار معادل تیغه 75 باشه جمع بار زنده 275 نمی شه؟
2- در مبحث 6 قبلی درمحاسبه بار معادل مرده تیغه چندتا نکته رعایت می شد اگه بار تیغه از یه حدی بیشتر بود در محل تیغه اعمال می شدوبار معادل یه حداقلی هم داشت وحالا که به بار زنده تبدیل شده بازم این موارد را داره؟
پاسخ
#10
(1393/1/12 ، 10:20 صبح)sogand نوشته است: سلام
دوسئوال دارم
1-وقتی بارمعادل تیغه از نوع زنده باشه مگه نباید به بارهای زنده عادی اضافه بشه؟ منظورم اینه که اگه بار زنده سقفی 200 وبار معادل تیغه 75 باشه جمع بار زنده 275 نمی شه؟
2- در مبحث 6 قبلی درمحاسبه بار معادل مرده تیغه چندتا نکته رعایت می شد اگه بار تیغه از یه حدی بیشتر بود در محل تیغه اعمال می شدوبار معادل یه حداقلی هم داشت وحالا که به بار زنده تبدیل شده بازم این موارد را داره؟

1- همانطور که در پستهای قبلی اشاره کردم بار زنده معادل تیغه ها باید در زلزله به صورت کامل مشارکت داشته باشد ولی بار زنده معمولی در طبقات به صورت درصدی در زلزله حضور دارد . برای اینکه این شرایط را محیا کنیم باید دو نوع بار زنده به نرم افزار معرفی کنیم . یکی برای تیغه ها ( مثلا با نام Live eq ) و دیگری برای طبقات ( مثلا Live ) . در نهایت در قسمت Mass Sourse باید ترکیب بار زیر را در نظر بگیریم :

Dead + Mass + Live eq + 0.2Live

(ترکیب بار بالا با فرض کاربری مسکونی تنظیم شده است که در این حالت درصد مشارکت بار زنده برابر 20 درصد می باشد )
پرسش و پاسخ در زمینه طراحی سازه های فولادی و بتنی در کانال تلگرام زیر
https://telegram.me/costbook
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  کاهش بار زنده Benny 0 1,590 1394/8/21 ، 07:45 عصر
آخرین ارسال: Benny
  وزن مخصوص یونولیت و پلی استال برای بارگذاری a.kh.civil.eng 9 22,186 1394/8/14 ، 11:17 صبح
آخرین ارسال: sajadshabanimehr
  کاهش سربار تحت اکسل ، ویرایش جدید monake 1 2,227 1394/4/4 ، 02:24 عصر
آخرین ارسال: monake
  نحوه ی بارگذاری در چشمه های مثلثی علی بهنیا 0 2,478 1394/1/21 ، 11:51 عصر
آخرین ارسال: علی بهنیا
  نحوه بارگذاری تیرهای مورب اکبر حقیقی 2 5,527 1394/1/19 ، 12:46 صبح
آخرین ارسال: miladezati
  راهنمایی برای مراحل انجام بارگذاری براساس مبحث6جدید mojde92 5 3,424 1394/1/3 ، 11:49 عصر
آخرین ارسال: mojde92
  بارگذاری قاب 2 بعدی sojoudi 3 5,610 1393/8/26 ، 10:41 صبح
آخرین ارسال: hojat70
  بارگذاری تیرهای عمود بر جهت تیر ریزی Nassim21 4 3,647 1393/5/6 ، 01:51 صبح
آخرین ارسال: pedramz
  نحوه ی بارگذاری سقف ها،دیوار ها و خرپا ها a.kh.civil.eng 28 22,752 1393/5/2 ، 05:37 عصر
آخرین ارسال: کیوان بابایی
  کمک در مورد بارگذاری top10 17 8,671 1393/3/19 ، 03:20 عصر
آخرین ارسال: کیوان بابایی

پرش به انجمن: