1393/2/7 ، 12:23 عصر
باسلام آرماتور حرارتی بدست آمده در بند 9-20-8-2 برای هر متر ارتفاع می باشد یا برای کل ارتفاع در بانک سوالات آزمون محاسبات دیدم که آرماتور حرارتی را از این بند حساب کرده و سپس دو برابر نموده( برای ارتفاع پی 2 متر
آرماتور حرارتی پی
|
1393/2/7 ، 12:23 عصر
باسلام آرماتور حرارتی بدست آمده در بند 9-20-8-2 برای هر متر ارتفاع می باشد یا برای کل ارتفاع در بانک سوالات آزمون محاسبات دیدم که آرماتور حرارتی را از این بند حساب کرده و سپس دو برابر نموده( برای ارتفاع پی 2 متر
1393/2/7 ، 12:50 عصر
این سوال مربوط به محاسبات پایه 3 کدوم سال بود بفرمائید تا راهنمایی گردد
tabriz-project.com
1393/2/7 ، 01:00 عصر
سوال 43 سال 90 با تشکر
1393/2/7 ، 01:02 عصر
(آخرین ویرایش در این ارسال: 1393/2/7 ، 02:21 عصر، توسط کیوان بابایی.)
سلام
حداقل آرماتور افت و حرارت طبق بند مبحث نهم برابر با سطح مقطع کل بتن در بندی که خود شما تعریف کردید h همان ارتفاع کل پی برحسب متر می باشد . * مقدار آرماتور برای پی های گسترده طبق ACI براساس سطح موثر پی برای مجموع بالا و پایین می باشد ( تقسیم بر2 ) و در پی های نواری برای هر جهت از سطح پی ( ضربدر 2 ) خواهد بود . پاینده باشید
1393/2/7 ، 01:04 عصر
دلیل اینکه ضرب در 2 شده به خاطراینکه آرماتورهای حرارت و جمع شدگی در هر دو سطح فوقانی و تحتانی به کار برده میشوند
tabriz-project.com
1393/2/7 ، 01:29 عصر
هیچ جا قید نشده که آرماتور حرارتی هم در بالا و هم در پایین قرارگیرد لطفا راهنمایی فرمایید با تشکر
1393/2/7 ، 01:35 عصر
جناب مهندس اکبری عزیز در هر دوجهت باید آرماتور افت و حرارت رعایت شود به فرض شما مقدار را برابر با 18 کیلوگرم بدست اوردید حال باید در هر جهت X ,Y این مقدار باشد یعنی برابر با 36 کیلوگرم .
موفق باشید
1393/2/7 ، 02:15 عصر
با سلام
جواب درست هستش اما باید دقت کنید که 2 برابر شدن بخاطر این نیست که هم در بالا داریم و هم در پایین علتش اینه که در دو جهت متعامد آرماتور افت و حرارت داریم |
|