سلام
بعضی مواقع مثل حالت زیر رقم هایی که برای کنترل تنش بهم میده به نظرم نامعقوله
مثلا برای ترکیب بار دوم بین24-72
و یه e-3
هم داره یعنی چی ،
ارسالها: 2,992
موضوعها: 172
تاریخ عضویت: اسف 1391
اعتبار:
82
سپاس ها 0
سپاس شده 5 بار در 0 ارسال
سلام
- واحد نتخابی برای کنترل تنش خاک kgf-cm باشد
- E بیانگر واحد پایه 10 می باشد .
پاینده باشید
ارسالها: 2,156
موضوعها: 67
تاریخ عضویت: آذر 1391
اعتبار:
60
سپاس ها 3
سپاس شده 13 بار در 4 ارسال
1393/2/9 ، 11:45 صبح
(آخرین ویرایش در این ارسال: 1393/2/9 ، 11:51 صبح، توسط حمید فلاح منش.)
سلام
به نظرم از ابتدای کار جایی مشکل بوده
شما حتی ضخامت بتنو در نظر بگیرید بیشتر ازین فشار وارد میکنه
ضمن اینکه مدول الاستیسیته بتنو اصلاح کنید
ارسالها: 169
موضوعها: 30
تاریخ عضویت: آذر 1391
اعتبار:
3
سپاس ها 0
سپاس شده 0 بار در 0 ارسال
من یه بار دیگه از ایتبس خروچی گرفتم و دوباره با عرض 1.2 طراجی کردم بار هم جواب مشابه بالا شد
فایل ایتبس و سیف رو پیوست میکنم ممنون میشم نگاهی بندازید