سلام....سوالم توی عکسی هست که ضمیمه کردم.
سوال درمورد گیردار بودن یا مفصلی بودن اتصال تیر به ستون
|
1393/2/17 ، 11:18 صبح
سلام
اتصال ان به صورت گیردار است . موفق باشید
1393/2/17 ، 11:22 صبح
ممنون جناب مهندس.ببخشید یه فایل دیگه هم گذاشتم اگه میشه اون سوالمم جواب بدبد.....پس یعنی اگر در یک جهت بادبند باشه یه جهت قاب تیر هایی که به صورت مایل هستند باید گیر دار باشن؟
1393/2/17 ، 11:33 صبح
(آخرین ویرایش در این ارسال: 1393/2/17 ، 11:43 صبح، توسط کیوان بابایی.)
خواهش می کنم .
سازه باید در دوجهت دارای سیستم مقاومت جانبی باشد در جهت متعامد آن یعنی جهت Y هرچند سطح نامنظم ویا مایل دارید ولی نیروی زلزله با توجه به ضریب رفتار آن در تاثیر جانب سازه می باشد به این دلیل با توجه به شرایط سازه و سیستم آن را گیردار می نمائیم. سوال دوم عموماً در سازه فولادی اتصال مفصلی داریم ولی در سازه بتنی این مورد خیلی موثر نیست یعنی مفصلی کامل ایجاد نمی شود . با این شرایط اگر سازه فولادی دارید تیرهای فرعی و یا تیرهایی که در جهت سیستم و متناسب با وضعیت انتقال لنگر ، مفصلی در نظر بگیرید . در سازه بتنی بجای مفصلی کردن که عموماً برای جواب گیری در پیچش است بهتر است با توجه به شرایط آیین نامه ( مبحث نهم ) ثابت پیچشی را به مقدار لنگر ترک خوردگی مقطع تیر کاهش می دهیم با اینکار تیر مورد نظر را در برابر پیچش جوابگو و محاسبه برنامه می شود . نتیجه گیری براساس سازه فولادی : * تیرهای فرعی ( اتصال تیر به تیر ) در باکس پله همانند تیر پاگرد و ... و همچنین تیر نیم طبقه به صورت مفصلی مدلسازی می گردد. باز اگر ابهامی داشتید در خدمتتون هستم. پاینده باشید
1393/2/17 ، 11:50 صبح
با سلام
تیرهای مورب بهتره مفصلی طراحی بشن در صورت گیردار بودن ، علاوه بر مشکلات اجرایی ، در هر دوجهت جذب نیرو خواهد داشت موفق باشید
1393/2/17 ، 12:00 عصر
(آخرین ویرایش در این ارسال: 1393/2/17 ، 12:05 عصر، توسط کیوان بابایی.)
باسلام خدمت مهندس فلاح منش عزیز
البته با توجه به شرایط زلزله که اینطور نیست ، ما در واقعیت هم جذب نیرو را خواهیم داشت ! و اما مشکل اجرایی شاید کمی مشکل داشته باشد ولی می توان با شرایط اجرایی در حالت گیردار ورق زیر سری و بالا سری را به صورت همان زاویه تیر مایل برش داد و به ستون متصل ساخت . * تا حد مقدور بودن طراح و شرایط سازه باید قاب با حداقل زاویه تشکیل شوند. پاینده باشید
1393/2/17 ، 12:06 عصر
انگار سوال خوبی پرسیدم...ممنون از دوستای خوبم.خب به نظرتون در جهت مایل هم مهار بند بزنم چیه؟ایا سازه در جهت مایل ازادی داره که نیرو رو به مهاربند منتقل کنه؟
1393/2/17 ، 12:10 عصر
سلام
لزوما سیستم قاب خمشی به این معنی نیست که تمام قاب ها صلب باشند. ضمن اینکه در صورتی که مفصلی باشن نیروی زلزله جذب نمیکند مگر اینکه در این قسمت هم باد بند داشته باشیم از طرفی به نظر شما این تیر جز قاب خمشی هستش یا قاب بادبندی؟ یعنی در جهت ایکس یا وای؟ پس کار و سخت میکنیم با گیردار کردنش و از طرفی سیستم جهت ایکس هم دیگه صرفا قاب بادبندی نیست
1393/2/17 ، 12:26 عصر
(آخرین ویرایش در این ارسال: 1393/2/17 ، 12:40 عصر، توسط کیوان بابایی.)
اتصال مایل برای تیر در جهت قاب خمشی هستش هر چند مایل می باشد اما با توجه به شرایط سازه ای این سیستم را قاب خمشی می گیریم ، صرفاً نیروی جانبی زلزله در جهت قاب مفصلی با مهاربند است و تیرها نیروی ثقلی را سهیم هستند ولی درجهت قاب خمشی صحیح است حتماً نباید اتصال گیردار باشد ولی با توجه به شرایط بار ثقلی و نیروی زلزله و ... بعضاً با این مورد نمی توان برای تیر جواب گرفت
* در سازه با توجه به جهت های متعامد باید دید زاویه مایل تیر به کدام جهت نزدیکتر است با این اوصاف شرایط با توجه به سیستم متغیر است . |
|
کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان