ارسالها: 119
موضوعها: 10
تاریخ عضویت: اسف 1392
اعتبار:
16
سپاس ها 0
سپاس شده 0 بار در 0 ارسال
سلام مهندس
ستونهای کنار دیوار برشی جزء المان لبه ای دیوار میباشد.
آری حرف دوستان صحیح است
ارسالها: 207
موضوعها: 17
تاریخ عضویت: ارد 1393
اعتبار:
17
سپاس ها 1
سپاس شده 0 بار در 0 ارسال
در سیستم دو گانه، ضرایب کاهش ظرفیت ستون و تیر دیگه 0.70 و 0.35 نیست. میشن 1 و 0.5 ( با فرض ترک نخورده بودن دیوار )
اینها رو اصلاح کردید ؟
رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا
شهدا در شادی وصلشان و در قهقهه مستانه شان عند ربهم یرزقون اند
ارسالها: 2,992
موضوعها: 172
تاریخ عضویت: اسف 1391
اعتبار:
82
سپاس ها 0
سپاس شده 5 بار در 0 ارسال
سلام
توضیحات همکارمون جناب مهندس بهادر نژاد کاملاً صحیح می باشد وقتی شما المان ستون را مشترک با دیوار برشی در نظر می گیرید در اینصورت دیگر ستون رفتار ستون را نخواهد داشت و یکپارچه با دیوار اجرا می شود و رفتار همانند دیوار را خواهد داشت و همچنین می تواند در برابر زلزله موثرتر عمل کند و شکل پذیری بالاتری داشته باشد .
قاب خمشی برای نحمل نیروی حداقل 25 درصد زلزله طراحی می شود . در اینصورت ضوابط و طراحی و معیار طرح ستون همانند دیوار تعیین می شود و باقی المانهای سازه تحت بار معین شده زلزله در یک فایل جدا طراحی می گردد .
پاینده باشید
ارسالها: 2,992
موضوعها: 172
تاریخ عضویت: اسف 1391
اعتبار:
82
سپاس ها 0
سپاس شده 5 بار در 0 ارسال
1393/3/5 ، 12:33 عصر
(آخرین ویرایش در این ارسال: 1393/4/15 ، 11:47 صبح، توسط کیوان بابایی.)
بله درست می باشد. در واقع در برنامه Sd مقطع را ساخته و کفایت دیوار را بررسی می کنیم در صورتی که مقطع در قاب خمشی جوابگو نباشند مهم نیست . ستون ها عموماً در فایل 25 درصد جوابگو خواهند بود و در صورتی که در برابر نسبت تنش جوابگو نباشند باید در فایل اصلی اصلاحاتی انجام شود .
ارسالها: 145
موضوعها: 10
تاریخ عضویت: آذر 1392
اعتبار:
3
سپاس ها 0
سپاس شده 1 بار در 0 ارسال
سلام
در صورتی ستونهای قرمزدیواربرشی قابل اغماض هست که این ستونهادر تست 25درصد تنش مجازی داشته باشند
فراموش نکنیم برای بدست آوردن فایل 25درصد فقط سختی دیوار برشی را خیلی کم می کنیم وسختی ستونهای مجاور دیوار به خساب می آید.
عاشق ، خادم است وعشق، تنها سرود ماندگار زندگی است