1393/3/12 ، 12:27 صبح
سلم خسته نباشید
می خواستم پروژه ی زیر رو چک کنید
می خواستم پروژه ی زیر رو چک کنید
چک کردن پروژه safe 8
|
1393/3/14 ، 11:46 صبح
(آخرین ویرایش در این ارسال: 1393/3/14 ، 11:47 صبح، توسط eftekhary2010.)
آقا هیچکی اینجا بلد نیست؟؟؟ برش پانچ منظورمه اگه بخوام دستی کنترل کنم روش درستشو بهم بگید
1393/3/14 ، 12:48 عصر
(آخرین ویرایش در این ارسال: 1393/3/14 ، 12:50 عصر، توسط miladezati.)
یا سلام
بصورت کلی فایل شما را چک کردم اولا میلگردهایی که انتخاب کردید از انواع موجود در بازار ایران نیست سعی کن با نوع 20ط ومشابه آن عوض کنی. ئر ثانی برش پانچ شما در اکثر نقاط جواب داده به جز چند نقطه.با افزایش عمق پی به 80 سانت مشکلت حل می شود. در موردکنترل برش پانج بحثهای زیادی در سایت انجام شده کمی جستجو کنید نتیجه می گیرید از جمله لینکهای زیر : http://www.mycivil.ir/forum/Thread-%D8%B...9%86%DA%86 http://www.mycivil.ir/forum/Thread-%D9%8...8%B4%D8%AF موفق باشید
(حاصل کار تیمی وهمکاری ، نتیجه برد-برد برای همه هست (یداله مع الجماعه
[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
1393/3/14 ، 04:45 عصر
(1393/3/14 ، 12:48 عصر)miladezati نوشته است: یا سلام ساختمان 3 طبقه است 80 خیلی زیاده |
|