سلام
به نظر که جهت مهاربندی تیرهای آن جوابگو نیست . در اینصورت موارد زیر را انجام دهید .
1- بازبینی میزان بار اعمالی و ضریب زلزله برحسب واحد ایتبس
2- تغییر جهت تیرریزی
3- مفصلی نمودن تیرهای جهت مهاربندی
4-افزودن ورق تقویتی به تیرها و یا افزایش سایز
در صورت جواب نگرفتن فایل خود را در فرمت rar قرار داده و سپس آن را در پست اول خود پیوست نمائید . تا همکاران پروژه شما را بررسی نمایند.
پاینده باشید
ارسالها: 44
موضوعها: 13
تاریخ عضویت: تير 1393
اعتبار:
0
سپاس ها 0
سپاس شده 0 بار در 0 ارسال
من rotation about x رو تیک زدم.یعنی اشتباه کردم؟اخه در جهت x قاب خمشی هستش.
جرم واحد حجم و وزن واحد حجم را در بخش معرفی مصالح صفر در نظر گرفتم
اثرات مولفه قائم زلزله و حالت 30-100 اصلا چی هستش و چطوری باید مدل سازی بکنم؟