#1
پروژه رو انجام دادم بازم تیرها قرمز شد.لطفا بگبن ایراد کارم کجاست.دیگه سردرد گرفتم بخدا.
فایل تو پیوست


فایل‌(های) پیوست شده
.rar   1.rar (اندازه: 64.99 KB / تعداد دفعات دریافت: 22)
پاسخ
#2
سلام
شما باید به نسبت تنش موجود به تنش مجازی که نشان داده می شود تیرها یا ستون ها را مقداری قویتر نمایید.
تشکر و اعتبار یادتون نره
[تصویر:  9w3amgod6y4q.gif]
به زودی آموزش نحوه ی انجام نقشه کشی
با اتوکد در سایت آموزش امید آغاز می شود
آموزش نحوه انجام پروژ راه سازی و بتن و فلز و نقشه کشی با اتوکد

پاسخ
#3
میشه دقیق تر بگین.ممنون
پاسخ
#4
تاپیک مرتبط :

http://www.mycivil.ir/forum/Thread-%D8%A...8%AF%D9%86
پاسخ
#5
(1393/4/15 ، 06:42 عصر)arashb123 نوشته است: میشه دقیق تر بگین.ممنون

ببینید توی بخش options>prefrence>steel frame design
نسبت stress ratio limit که همان نسبت تنش موجود به مجاز است را مقدار ائین نامه وارد کنید
سپس تیر ها و ستونهایی که طبق این نسبت طراحی می شوند اگر نسبت از این مقدار کمتر باشد تیر اکی است و اگر بیش از این مقدار باشد تیر باید اندکی قوی شود
تشکر و اعتبار یادتون نره
[تصویر:  9w3amgod6y4q.gif]
به زودی آموزش نحوه ی انجام نقشه کشی
با اتوکد در سایت آموزش امید آغاز می شود
آموزش نحوه انجام پروژ راه سازی و بتن و فلز و نقشه کشی با اتوکد

پاسخ
#6
میشه مقدار دقیق stress ratio limit واسه lrfd بگید؟
پاسخ
#7
مقدارش 1.05 می باشد اگه اشتباه نکنم
تشکر و اعتبار یادتون نره
[تصویر:  9w3amgod6y4q.gif]
به زودی آموزش نحوه ی انجام نقشه کشی
با اتوکد در سایت آموزش امید آغاز می شود
آموزش نحوه انجام پروژ راه سازی و بتن و فلز و نقشه کشی با اتوکد

پاسخ
#8
از کجا چک کنم ببینم نسبتش کمتره یا بیشتر؟؟؟؟؟
پاسخ
#9
با راست کلیک کردن برروی عضو می توانید نسبت تنش عضو را مشاهده فرمائید. ( ترکیب بار بحرانی با رنگ آبی متمایز است و نسبت تنش در قسمت ستونی Ratio مشخص شده است . نسبت تنش بین 0.95 تا 1.05 قابل قبول است ولی همان 1 را مناسبتر می دانیم )
پاسخ
#10
(1393/4/15 ، 08:45 عصر)arashb123 نوشته است: از کجا چک کنم ببینم نسبتش کمتره یا بیشتر؟؟؟؟؟
شما وقتی از قسمت design>steel frame design>start design/check of structure عملیات طراحی سازه را آغاز می کنید یک سری نسبت تنش با رنگهای مختلف مشخص می شود که نسبهای تیرهای طراحی شده را با آن رنگها نمایش می دهد که شما می بایست در جاهایی که بعضی از اعضا نسبت تنش آنها از تنش مجاز طراحی افزایش یافته با تیرهای قوی تر یا ضعیفتر تغییر دهید تا نسبت مورد نظر طراحی شما بدست آید.
به قول آقای بابایی شما بعد از طراحی می بینید که تیرها و ستونها به رنگهایی مثل قرمز و سبز و زرد مشخص شده اند که با راست کلیک کردن کادری باز می شود که در این کادر می توانید این نسبت را با اسم ratio را با ترکیب بارهای مختلف مشاهده نمایید
تشکر و اعتبار یادتون نره
[تصویر:  9w3amgod6y4q.gif]
به زودی آموزش نحوه ی انجام نقشه کشی
با اتوکد در سایت آموزش امید آغاز می شود
آموزش نحوه انجام پروژ راه سازی و بتن و فلز و نقشه کشی با اتوکد

پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  کنترل و طراحی دیوار برشی در ایتبس 19 SHAKIBA-am 0 165 1402/5/8 ، 03:15 صبح
آخرین ارسال: SHAKIBA-am
  همچنان مشکل قفل نشدن ایتبس بعد انالیز 7mycivil 6 4,646 1401/6/22 ، 11:15 صبح
آخرین ارسال: miladjk1374
  مشاهده نتایج طراحی در فایل ذخیره شده ایتبس M_Fzl 1 716 1401/6/11 ، 02:55 عصر
آخرین ارسال: satyashakti
  پرسش و پاسخ در مورد ایتبس roza12341234 5 2,029 1401/4/12 ، 11:28 صبح
آخرین ارسال: یوسف ابراهیم پور
  مشخصات آرماتورگذاری تیر در ایتبس eng-askari20 0 564 1401/3/28 ، 09:59 عصر
آخرین ارسال: eng-askari20
  راهنمایی نامگذاری مقاطع ایتبس reza_mj63 9 8,700 1401/3/7 ، 05:16 عصر
آخرین ارسال: Shahin.barzgaran
  Etabs 2016 مدلسازی باکس پله و آسانسور در ایتبس hadi2021 1 841 1400/12/7 ، 01:41 عصر
آخرین ارسال: civil92
Wink Etabs 2016 نصب نشدن ایتبس 2016 در ویندوز 10 اینترپرایز bkiany 4 4,952 1400/11/21 ، 11:59 عصر
آخرین ارسال: anon
  چطور ایین نامه 318-14 رو در بخش دیزاین ایتبس اضافه کنم به دیزاین کد yasinnarmashiri 1 1,350 1400/8/25 ، 01:40 عصر
آخرین ارسال: سعیدبهادرفر
Lightbulb انتخاب واحد در ایتبس فرخی 1 1,162 1400/8/8 ، 08:11 عصر
آخرین ارسال: civil92

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان