امتیاز موضوع:
  • 10 رأی - میانگین امتیازات: 2.9
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
چک کردن پروژه بتنی
#1
سلام خدمت مهندسین عزیز
بابت همه کمکایی که بهم کردین تشکر میکنم
میخواستم اگه امکانش هست پروژه من رو چک کنین تا ایرادی نداشته باشه
هر دو فایل 100 درصد زلزله و 25 درصد زلزله رو میزارم
فقط اگه میشه اینم جواب بدین که چرا تو طبقات آخر آرماتور مورد نیاز در فایل 25 درصد زلزله کمتر شده؟
و اینکه کدوم یکی از اینا باید ملاک طرح آرماتور ستون ها و تیر ها باشه؟
ایتبس مورد استفاده 9.7.4 میباشد



فایل‌(های) پیوست شده
.rar   poroje.rar (اندازه: 773.23 KB / تعداد دفعات دریافت: 75)
پاسخ
#2
ازمهندسین محترم کسی چک نکرد پروژه منو؟
پاسخ
#3
28 بار دانلود شده هیشکی نظری نداشته؟
پاسخ
#4
سلام
.اعمال ضرایب 100-30فقط رویezانجام شده شامل حالات بار دیگر زلزله هم می شود
.مقاطع پایینی دیوارهای برشی ضعیف انتخاب شده تقویتشان کن تا مقدارRبه یک یا زیر آن برسد
دریفتش خوب کنترل شده.
ستونی که بین دوتیر فرعی راه پله قرار گرهته را جابه جا کن تا در امتداد یکی از آن تیرها قرار بگیرد.تعداد تیر فرعی در سازه به پیچش طبقات منجر می شود

مفصلی کردن در مدلسازی یک نوع تسکین طراحی است ودر اجرا نمی شود جلوی پیچش را گرفت.
بقیه موارد به نظر من درست آمد.
باز دوستان دیگر هم نظر بدهند
پاسخ
#5
ضریب ترک خوردگی ستون اعمال شده اما ضریب ترک خوردگی تیر اعمال نشده است
غیر از طبقه اول باقی طبقات ستون 50 با 16 تا میلگرد 20 جواب میده
پاسخ
#6
(1393/4/30 ، 12:41 صبح)chili نوشته است: سلام
.اعمال ضرایب 100-30فقط رویezانجام شده شامل حالات بار دیگر زلزله هم می شود
.مقاطع پایینی دیوارهای برشی ضعیف انتخاب شده تقویتشان کن تا مقدارRبه یک یا زیر آن برسد
دریفتش خوب کنترل شده.
ستونی که بین دوتیر فرعی راه پله قرار گرهته را جابه جا کن تا در امتداد یکی از آن تیرها قرار بگیرد.تعداد تیر فرعی در سازه به پیچش طبقات منجر می شود

مفصلی کردن در مدلسازی یک نوع تسکین طراحی است ودر اجرا نمی شود جلوی پیچش را گرفت.
بقیه موارد به نظر من درست آمد.
باز دوستان دیگر هم نظر بدهند
ضرایب 30 100 رو که من اعمال کردم 156 تا ترکیب بار نوشتم
دیوار برشی ها هم که برا من جواب میداد همه زیر 1 بود
حالا اگه مفصلی باشه نمیشه؟
اخه سازه که اجرایی نیست فقط پروژه دانشجویی هست

پاسخ
#7
(1393/4/30 ، 07:55 صبح)ailll نوشته است: ضریب ترک خوردگی ستون اعمال شده اما ضریب ترک خوردگی تیر اعمال نشده است
غیر از طبقه اول باقی طبقات ستون 50 با 16 تا میلگرد 20 جواب میده
ضرایب تیر رو تو difine تعریف کردم
حالا زیاد مقاطع مهم نیست مسخوام تیپ باشه تا راحت نقشه اجرایی بکشم
پاسخ
#8
از مهندسین کسی نظری نداره؟
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  جواب ندادن تیر بتنی و ارور O/S #45 Shear stress sasan.ce 5 8,512 1400/2/29 ، 01:13 عصر
آخرین ارسال: gartal
  چک کردن پروژه masoumekarimi_68 0 1,105 1399/6/14 ، 07:34 عصر
آخرین ارسال: masoumekarimi_68
Wink Etabs 2016 چک کردن پروژه morteza7676 0 975 1399/5/4 ، 12:51 عصر
آخرین ارسال: morteza7676
  مشکل مقاطع در پروژه 4 طبقه در etabs mohammadh007 0 924 1399/3/15 ، 01:04 عصر
آخرین ارسال: mohammadh007
  درخواست چک کردن ایتبس 2015 سازه بتنی سه طبقه dolatkhah1 1 1,092 1399/2/14 ، 01:51 صبح
آخرین ارسال: dolatkhah1
  سازه بتنی Sarina.sh 0 816 1399/2/8 ، 01:08 عصر
آخرین ارسال: Sarina.sh
  Etabs 2016 درخواست چک کردن پروژه ایتبس roza12341234 0 1,637 1398/7/3 ، 10:47 صبح
آخرین ارسال: roza12341234
  Etabs 2016 درخواست چک کردن پروژه ایتبس roza12341234 0 983 1398/5/10 ، 02:55 عصر
آخرین ارسال: roza12341234
  Etabs 2016 درخواست چک کردن پروژه ایتبس reza229 1 1,653 1398/4/26 ، 04:03 عصر
آخرین ارسال: amraii
  درخواست چک کردن پروژه بتن ostadasadi90 1 1,238 1398/2/4 ، 01:24 عصر
آخرین ارسال: ostadasadi90

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان