سلام خدمت مهندسین عزیز
بابت همه کمکایی که بهم کردین تشکر میکنم
میخواستم اگه امکانش هست پروژه من رو چک کنین تا ایرادی نداشته باشه
هر دو فایل 100 درصد زلزله و 25 درصد زلزله رو میزارم
فقط اگه میشه اینم جواب بدین که چرا تو طبقات آخر آرماتور مورد نیاز در فایل 25 درصد زلزله کمتر شده؟
و اینکه کدوم یکی از اینا باید ملاک طرح آرماتور ستون ها و تیر ها باشه؟
ایتبس مورد استفاده 9.7.4 میباشد
1393/4/30 ، 12:41 صبح (آخرین ویرایش در این ارسال: 1393/4/30 ، 12:43 صبح، توسط chili.)
سلام
.اعمال ضرایب 100-30فقط رویezانجام شده شامل حالات بار دیگر زلزله هم می شود
.مقاطع پایینی دیوارهای برشی ضعیف انتخاب شده تقویتشان کن تا مقدارRبه یک یا زیر آن برسد
دریفتش خوب کنترل شده.
ستونی که بین دوتیر فرعی راه پله قرار گرهته را جابه جا کن تا در امتداد یکی از آن تیرها قرار بگیرد.تعداد تیر فرعی در سازه به پیچش طبقات منجر می شود
مفصلی کردن در مدلسازی یک نوع تسکین طراحی است ودر اجرا نمی شود جلوی پیچش را گرفت.
بقیه موارد به نظر من درست آمد.
باز دوستان دیگر هم نظر بدهند
1393/4/30 ، 01:58 عصر (آخرین ویرایش در این ارسال: 1393/4/30 ، 02:04 عصر، توسط peyman_m1992.)
(1393/4/30 ، 12:41 صبح)chili نوشته است: سلام
.اعمال ضرایب 100-30فقط رویezانجام شده شامل حالات بار دیگر زلزله هم می شود
.مقاطع پایینی دیوارهای برشی ضعیف انتخاب شده تقویتشان کن تا مقدارRبه یک یا زیر آن برسد
دریفتش خوب کنترل شده.
ستونی که بین دوتیر فرعی راه پله قرار گرهته را جابه جا کن تا در امتداد یکی از آن تیرها قرار بگیرد.تعداد تیر فرعی در سازه به پیچش طبقات منجر می شود
مفصلی کردن در مدلسازی یک نوع تسکین طراحی است ودر اجرا نمی شود جلوی پیچش را گرفت.
بقیه موارد به نظر من درست آمد.
باز دوستان دیگر هم نظر بدهند
ضرایب 30 100 رو که من اعمال کردم 156 تا ترکیب بار نوشتم
دیوار برشی ها هم که برا من جواب میداد همه زیر 1 بود
حالا اگه مفصلی باشه نمیشه؟
اخه سازه که اجرایی نیست فقط پروژه دانشجویی هست
(1393/4/30 ، 07:55 صبح)ailll نوشته است: ضریب ترک خوردگی ستون اعمال شده اما ضریب ترک خوردگی تیر اعمال نشده است
غیر از طبقه اول باقی طبقات ستون 50 با 16 تا میلگرد 20 جواب میده
ضرایب تیر رو تو difine تعریف کردم
حالا زیاد مقاطع مهم نیست مسخوام تیپ باشه تا راحت نقشه اجرایی بکشم