#1
سلام خسته نباشین
من ایتبس پروژمو تموم کردم اگه امکان داره نگاه کنید ببینید مشکلی داره
ساختمان مسکونی8طبقه بتنی با سیستم قاب خمشی متوسط در دو جهت و تحلیل دینامیکی
با تشکر


فایل‌(های) پیوست شده
.rar   sia.ebd.rar (اندازه: 1.03 MB / تعداد دفعات دریافت: 11)
پاسخ
#2
جندتا کنترل (دریفت و واژگونی نگاه کردم خوب بود...)
خسته نباشی مهندس...
پاسخ
#3
(1393/5/2 ، 07:50 عصر)babak -civil نوشته است:
سلام خسته نباشین
من ایتبس پروژمو تموم کردم اگه امکان داره نگاه کنید ببینید مشکلی داره
ساختمان مسکونی8طبقه بتنی با سیستم قاب خمشی متوسط در دو جهت و تحلیل دینامیکی
با تشکر




1-مدول الاستیسیته به مقاومت بتن نمیخوره.باید اصلاحش کنید.که سازتون قوی تر میشه ومقاظع کوچکتر بدست می آید
2-وزن سقف را در تعریف مقاطع بدون وزن یعنی صفر تعریف کردید ولی در بارگذاری اعمال نکردید و با هم اختلاف زیادی دارن
3-بار پارتیشن حداقل 100 کیلوگرم باید در نظر گرفته بشه
4-طیف رو همیشه تا 10 ثانیه اول زلزله در نظر بگیرید که در مدل شما تا 2.5 ثانیه لحاظ شده
5-زمان را با احتساب 25 درصد افزایش 0.98999577345479038328677963110433 درنظر بگیرید.ضزیب زلزله کمتر و سازه بهینه تر طراحی میشه
6-ضریب تبدیل 1.26 وارد کنید
7-برای بارهای حالات دینامیکی یه حداقل باید تعریف بشه
8-در طراحی پس از آنالیز باید برش های پایه استاتیکی و دینامیکی رو چک کنید و در صورت عدم برابری باید همسان کنید که با عمل تقسیم برش پایه استاتیکی به دینامیکی این عمل انجام میشه و هر عددی که بدست میاد به نسبت تقسیم بارها در عدد اولیه ای که حدس زده شده بو ضرب و تیک اوکی خورده میشه.بار دیگر آنالیز رو انجام بدید تا برش های پایه یکسان شوند.این عمل را تا آخرین لحظه طراحی باید تکرار کنید
9-در ترکیبات بار بارهای زلزله در جهات مختلف به چشم نمیان و در عوض بار های دینامیک رو قید کردید.از تاپیک های مختلف و مربوط ترکیبات رو ببینید و دوباره از مجدد ترکیبات را لحاظ کنید
10-بارهای نقطه ای که برای حالات زلزله استاتیکی به صورت دستی وارد کردید به چه منظوریه؟
11-بار مرده پله ها رو اصلا وارد نکردید و بار زنده را با کسر زیاد وارد کردید
12-در نهایت پس از طراحی کلی دریفت ها رو در تمام جهات چک کنید.چنانچه کل مقاطع جوابگو بودند ولی دریفت سازه کنترل نشده بود ناچارا باید مقاطع تیرها رو از نظر ارتفاعی بلندتر کنیم تا کنترل شود.
13-آسانسور رو لحاظ نکردید
باز اگر کاری بود پیام بزنید تا با هم فکری رفعش کنیم.موفق باشید
و چقدر دوست داشتنی هستند
آدمهایی که، شبیه حرفهایشان هستند


پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
Exclamation وصل کردن ساختمان جدید به قبلی behnam-araz 1 1,084 1397/5/5 ، 08:10 عصر
آخرین ارسال: mehdipanahi
  آرماتور طولی در تیر - پروژه بتن -فوری زهزه 2 2,062 1395/5/23 ، 01:55 عصر
آخرین ارسال: admin
  چک کردن فایل ایتبس behnm 2 1,786 1395/3/8 ، 02:45 صبح
آخرین ارسال: mja7
  درخواست چک کردن سازه بتنی براتی نیا 1 1,726 1394/5/11 ، 10:09 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  مشکل در بارگذاری پروژه samisoft 7 5,729 1394/3/3 ، 03:01 صبح
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  کنترل های طراحی پروژه فولادی و بتنی behruz_civil 1 1,997 1394/1/2 ، 04:38 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  اورلب کردن میلگرد بزرگتر به میلگرد کوچکتر در ستون drim_w3 4 7,320 1393/12/22 ، 04:40 عصر
آخرین ارسال: hassan92
  درخواست چک کردن ضریب در نیروی برشی سازه monake 2 2,243 1393/11/16 ، 01:06 صبح
آخرین ارسال: monake
  چک کردن پروژه 6طبقه بتنی babak -civil 2 1,926 1393/5/20 ، 09:33 عصر
آخرین ارسال: babak -civil
  چک کردن پروژه شش طبقه بتنی babak -civil 5 2,739 1393/5/15 ، 09:50 عصر
آخرین ارسال: m.m1313

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان