1- بهترین کار همان توظیح است یعنی جایگذاری شاخکهایی در ستون قبل از بتن ریزی در غیر این یعنی اگر بتن ریزی انجام شده باشد . کاشت باید انجام گیرد .

2- فاصله ستون که در نقشه معماری برای شما مشخص شده است . برای فاصله خرپا بستگی به طول دهانه و میزان شیب دارد ( ارتفاع شیراوانی ) .

3- کاری غیر از این عملی نیست .

پاسخ
#12
سلام
مهندس
سه سوال
قاب رو داریم بصورت خمشی مدل می کنیم
1-اتصالات پای ستون باید گیر دار باشد؟
دتایل اجرایش چه طوری میشه؟
2-اگر پلیت ( صفحه ستون ) را روی تیر بتنی کار کنیم
این گیر داری ممان اضافی تولید میکند
از کجا می شود فهمید برای تیر مشکلی درست می شود یا خیر؟
3- اگر شیب خرپا ها مساوی نباشد توی اجرای ورق شیب دار مشکل ایجاد می گردد
همینطور اگر تاج خرپا ها در یک امتداد نباشد
به نظر شما چه کار باید کرد تا اجرای بی دردسری داشته باشیم
پاسخ
#13
برای سوال اول برای اتصالات پای ستون در اتصالات خمشی برای سازه فولادی هم می توانیم از اتصال صلب و هم از اتصال ساده استفاده نمائیم و این به ماهیت قاب بستگی دارد در اینمورد به تاپیک زیر مراجعه نمائید .

http://www.mycivil.ir/forum/Thread-%D8%A...8%A7%D8%AA

برای سازه بتنی همواره اتصالات پای ستون گیردار است .

2- برای اتصالات میانی بهتر است در تیرها هم صفحه تعبیه دیده شود . اگر وزن خرپا سنگین نباشد مشکلی نخواهیم داشت .

3- می تواند مساوی نباشد ، که عموماً برای خرپشته و معماری سقف از شیب طبقه ای استفاده می شود .
پاسخ
#14
سلام
بنده مدل هندسی این قاب رو در ایتبس مدل کردم
در قاب 4 روی خرپا بار مرده و برف اختصاص داده
و برای اینکه ببینم وضعیت سازه چه طور می شود انالیز و سپس طراحی کردم
الان با اینکه سایر خرپا ها اصلا" بارگذاری نشده اند
اما ستون ها قرمز شده و جواب نداده اند
تو مدل هندسی که با چک خود نرم افزار مشکلی نبود
نمی دونم مشکل چیه
ممنون خواهم بود اگر نگاهی باندازید و نظرتان را بگویید.
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
Thumbs Down نحوه اجرای اتصال مفصلی تودلی به صورت مورب. Ali.mo.1380 0 235 1402/4/20 ، 05:36 عصر
آخرین ارسال: Ali.mo.1380
  نحوه طراحی سازه فولادی که هم دارای سقف تیرچه بلوکی و هم دارای سقف کامپوزیت میباشد! sasan.ce 1 1,312 1402/4/20 ، 05:32 عصر
آخرین ارسال: Ali.mo.1380
  سوال در مورد سیف؟؟؟ شیوا 7 3,092 1402/1/2 ، 04:38 عصر
آخرین ارسال: Moola
  سوال درمورد خطا f2,f5 are too close از چک مدل m_dey 3 7,885 1400/10/18 ، 04:31 عصر
آخرین ارسال: nikooomanesh
  معرفی ترکیب بارهای طراحی سازه فولادی به روش LRFD KONKORKONKOR 5 7,523 1400/8/19 ، 09:51 عصر
آخرین ارسال: aryian
  رفع مشکل صادر کردن فایل فولادی برای سازه نگار9 SK1970 1 966 1400/6/28 ، 12:02 عصر
آخرین ارسال: SK1970
  سوال در مورد مهاربند واگرا در AISC - ASD 89 hamid.barati 7 3,180 1400/6/1 ، 01:22 عصر
آخرین ارسال: albertlisy90
  Etabs 2016 رد شدن پروژه از کنترل سازه Amirhossin718 0 1,201 1399/12/19 ، 07:47 عصر
آخرین ارسال: Amirhossin718
  سوال در مورد وزن و سیستم سازه ای حمیدرضا یزدی 2 1,384 1399/1/8 ، 07:37 عصر
آخرین ارسال: yasermeithamy
Lightbulb سوال دربارهی آیین نامه حسینی11 3 1,378 1398/11/7 ، 01:22 صبح
آخرین ارسال: حسینی11

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان