لنگر در مهاربند!
#1
با سلام

دریک سازه ی فولادی با مهاربند،بعد از تحلیل وقتی می خوایم نیرو های اعضا رو تو دتایل اون عضو ببینیم، برای مهاربند لنگرهم مقدار دارد.چرا؟مگه فقط نباید نیروی محوری داشته باشد؟
با تشکر
پاسخ
#2
باسلام

المان مهاربند ایفا گر نیروی محوری در حالت کشش و فشار می باشند و بر همین اساس طرح می شوند . اما ممکن است قاب مورد نظر با دیافراگم سقف منفصل باشد و یا اعضا کامل مفصلی تعریف نشده باشد . مواردی پیش می آید که در وسط المان مهاربندی دارای لنگر می باشیم در اینصورت باید ضریب ممان اینرسی را صفر کنیم ( Frame Property Modifers ) ویا برای برش ضرایب برشی را صفر نمائیم . ولی در این حالت ممکن است با حدف اثر سختی به ناپایداری برسیم .

وجود وزن المان مهاربند اثر لنگر را خواهد داشت که با مقایسه با مقدار نیروی محوری اثر ناچیز را دارد و قابل صرفنظر است و نیاز به تنظیماتی نداریم .

پاینده باشید
پاسخ