چک کردن سازه از نظ اجرایی و فنی و اقتصادی.فوری
#1
با سلام
از مهندسین عزیز خواهش می کنم نظرشون رو درباره این پروژه از نظر محاسبات -فنی و قابلیت اجرا- اقتصادی بگن
باتشکر
هرچه سریع تر بهتر
مشخصات پروژه
دو طبقه روی پیلوت
سقف متال دیک
دیوار برشی
خاک نوع 3

پاسخ
#2
این هم فایل ایتیسش


فایل‌(های) پیوست شده
.zip   metal.zip (اندازه: 121.63 KB / تعداد دفعات دریافت: 49)
پاسخ
#3
سلام
معمولا از دیوار برشی بتنی در ساختمان های فولادی بلند مرتبه استفاده می گردد
بهتره در محاسبات به بحث مسائل اجرایی دقت گردد اجرای کنسول مثلتی یا قوسی از لحاظ اجرایی مشکل سازه
tabriz-project.com
پاسخ
#4
سلام


فایل‌(های) پیوست شده بندانگشتی (ها)
   
صحبت از گرمای هوا بود که به ماه رمضان رسید...
امسال روزه می گیری؟
اگر خدا بخواهد ...
من هم می گیرم، ولی کدام پزشک این همه سختی را برای بدن تایید می کند؟
همان که وقتی همه پزشکان جوابت کردند ، برایت معجزه می کند!
پاسخ
#5
با سلام.
1-تحلیل سازه شما همراه با خطاهایی است.برای از بین بردن این خطا ها کنسول های سهمی شکل خود را حذف کنید یا پایداری آنها
را تامین نمایید .این مشکل پس از تحلیل به صورت انیمیشنی خود را نشان میدهد تحت بار مرده و ...
2-تیک مربوط به آنالیز دینامیکی را بر دارید.
3-سعی کنید دیوار برشی ها را در کنار باز شو ها قرار ندهید ،می دانم که این مورد به ملاحظات معماری بستگی دارد و خیلی سخت است
که دیوار برشی ها در مکانهای مناسب جایگذاری شوند.
دیوار برشی که بین آسانسور و پله قرار دارد ،به هیچ عنوان در واقعیت عملکرد خوبی از خود نشان نمی دهد.این مورد را ایتبس گزارش
نمی کند و محاسب طبق تجربه ی خود باید در نظر داشته باشد.
4-تیر های دیوار برشی را ادامه بدهید تا ستون و آنها را مفصلی کنید.
[تصویر:  muws6id32nfi9uq42sh.jpg]
5-در قسمت طراحی تیر مرکب در هر ردیف برشگیر را 3 عدد تعریف کرده اید که معمولا یکی کفایت می کند.
[تصویر:  iwpzb2atm9yjuppojt6k.jpg]
6-مقدار پیش خیز را no انتخاب کنید ،سپس عدد 0 را انتخاب کنید.
[تصویر:  uygrbkj8c151wb5dcv.jpg]
7-بار آسانسور را هم اعمال نکرده اید.
البته شاید موارد دیگری هم باشد که همکاران لطف می کنند.
موضوعی را توضیح می دهم:
استفاده از دیوار برشی در این سازه منعی ندارد ،چون اگر همین سازه با بادبند طراحی شود به دلیل ترکیب بارهای ویژه برای ستونها
ابعاد ستونها مخصوصا ستونهای متصل به بادبند بسیار بزرگ می شود.بنا بر این از نظر اقتصادی بودن این سیستم در نظر گرفته می شود.
دوستان همین سازه را با بادیند طراحی نمایند ،سپس مقاطع ستونها را با این سیستم مقایسه کنند.
لزومی بر گیر دار کردن ستونهای غیر از دیوار برشی نیست ،چرا که مقادیر لنگر در این ستونها بسیار کم می باشد.
می توانید این مورد را هم کنترل کنید در این پروژه.
موفق باشید.
گروه آموزشی پولاد سازه در تلگرام
آموزش نرم افزار ایتبس به روش حدی
آموزش طراحی سازه های فولادی به روش حدی
تفسیر آیین نامه 2800 ویرایش چهارم

موسس و مدیر گروه پولاد سازه : مهندس سیامک حسین زاده


پاسخ
#6
از تمامی دوستان که لطف کردن و نطرراتشون رو گذاشتن ممنون
در دهانه 8.40 در پروژه که با IPE27 و ورق تقویتی 15 میل (بارنگ بنفش) جواب گرفتیم.به نظر شما آیا تو اجرا هم جواب میده؟احیانا تیر های این دهنه بعد از اجرا لم یا خیز نمیدن؟ کل سقف چی لم یا خیز یا لرزش بعد از اجرا نمی ده؟
اگه تیر های این دهنه ها رو دوبل 24 زنبوری کنم بهتر نیست؟(می دونم زنبوری در این سقف ها مجاز نیست)
لطفا اگه وقت دارید در مورد بقیه تیر ها هم نظرتون رو بگید یه وفت اشگال نداشته باشه.
باز هم از همه شما مهندسین عزیز که اینقدر با حوصله شاگرد کوچک خودتون رو یاری می کنید ممنونم.
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  راهنمایی در مورد پیدا کردن مسیر شغلی hadeeee 1 1,410 1397/1/24 ، 04:32 عصر
آخرین ارسال: hadeeee
  مشاوره درباره رشته اجرایی عمران میلاد شلالوند 1 1,714 1395/12/30 ، 07:58 عصر
آخرین ارسال: omid_rch
  چک کردن فایل سیف از نظر مهندسی و اجرایی shamsabadi 1 1,971 1393/5/31 ، 05:13 عصر
آخرین ارسال: shamsabadi
  مهندسی عمران اجرایی mobineftekhari 11 8,171 1392/6/20 ، 08:58 عصر
آخرین ارسال: mehdipanahi

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان