با سلام.
1-تحلیل سازه شما همراه با خطاهایی است.برای از بین بردن این خطا ها کنسول های سهمی شکل خود را حذف کنید یا پایداری آنها
را تامین نمایید .این مشکل پس از تحلیل به صورت انیمیشنی خود را نشان میدهد تحت بار مرده و ...
2-تیک مربوط به آنالیز دینامیکی را بر دارید.
3-سعی کنید دیوار برشی ها را در کنار باز شو ها قرار ندهید ،می دانم که این مورد به ملاحظات معماری بستگی دارد و خیلی سخت است
که دیوار برشی ها در مکانهای مناسب جایگذاری شوند.
دیوار برشی که بین آسانسور و پله قرار دارد ،به هیچ عنوان در واقعیت عملکرد خوبی از خود نشان نمی دهد.این مورد را ایتبس گزارش
نمی کند و محاسب طبق تجربه ی خود باید در نظر داشته باشد.
4-تیر های دیوار برشی را ادامه بدهید تا ستون و آنها را مفصلی کنید.
![[تصویر: muws6id32nfi9uq42sh.jpg]](http://www.mycivil.ir/up/images/muws6id32nfi9uq42sh.jpg)
5-در قسمت طراحی تیر مرکب در هر ردیف برشگیر را 3 عدد تعریف کرده اید که معمولا یکی کفایت می کند.
![[تصویر: iwpzb2atm9yjuppojt6k.jpg]](http://www.mycivil.ir/up/images/iwpzb2atm9yjuppojt6k.jpg)
6-مقدار پیش خیز را no انتخاب کنید ،سپس عدد 0 را انتخاب کنید.
![[تصویر: uygrbkj8c151wb5dcv.jpg]](http://www.mycivil.ir/up/images/uygrbkj8c151wb5dcv.jpg)
7-بار آسانسور را هم اعمال نکرده اید.
البته شاید موارد دیگری هم باشد که همکاران لطف می کنند.
موضوعی را توضیح می دهم:
استفاده از دیوار برشی در این سازه منعی ندارد ،چون اگر همین سازه با بادبند طراحی شود به دلیل ترکیب بارهای ویژه برای ستونها
ابعاد ستونها مخصوصا ستونهای متصل به بادبند بسیار بزرگ می شود.بنا بر این از نظر اقتصادی بودن این سیستم در نظر گرفته می شود.
دوستان همین سازه را با بادیند طراحی نمایند ،سپس مقاطع ستونها را با این سیستم مقایسه کنند.
لزومی بر گیر دار کردن ستونهای غیر از دیوار برشی نیست ،چرا که مقادیر لنگر در این ستونها بسیار کم می باشد.
می توانید این مورد را هم کنترل کنید در این پروژه.