امتیاز موضوع:
  • 11 رأی - میانگین امتیازات: 3.18
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
فعال نبودن تنظیمات منوی design-concrete frame design
#1
سلام وقت بخیر
در ایتبس پروژه بتن قسمت تنظیم پارامترهای طراحی پس از انتخاب همه اعضا و زدن
design-concrete frame design
هیچکدام از آیکونهاش فعال نیست، ممنون میشم راهنماییم کنید
اینم فایل



فایل‌(های) پیوست شده
.zip   project1.zip (اندازه: 252.05 KB / تعداد دفعات دریافت: 24)
پاسخ
#2
سلام. به خاطر اينه كه شما هيچ مقطعي رو به تير و ستون‌هاتون اختصاص ندادين. تيرها و ستونها رو تيپ بندي كنين و بهشون مقاطع بتني معرفي شده رو اختصاص بدين. موفق باشيد
پاسخ
#3
دوست عزیز این راهکاری رو که میگید هیچ جای کتاب ندیدم میشه بیشتر توضیح بدین
پاسخ
#4
سلام

توضیحات همکارمون صحیح می باشد .

شما سازه بتنی دارید . برای اینکار نیاز است نوع المان را نرم افزار بفهمانید . تا براساس نوع اسکلت بتوان تنظیمات را انجام داد.

برای تیر و ستون شما مقاطع را تعریف کردید . پس باید برای هر طبقه ابتدا المانها را انتخاب و مقاطع را اختصاص دهید . در اینصورت تنظیمات برای شما فعال می شود و طراحی می شود .

پاسخ
#5
مهندس حالا متوجه شدم
بنده تیرها رو45در35 و ستونهارو 45در45 اختصاص داده بودم،بنظر شما باز هم عیب از اختصاص ندادنه؟
پاسخ
#6
سلام

در فایلی که پیوست نمودید مقاطع فولادی پیشفرض اختصاص یافته اند . در صورتی که سازه شما بتنی است در اینصورت با توجه فایل پیوست شده تنها تنظیمات سازه فولادی در منوی دیزاین برای شما فراهم است . برای اینکه متریال با نوع اسکلت و نوع طراحی مرتبط باشد . نیاز است برنامه بفهمد سازه شما از نوع بتنی است . مواقعی این مورد از نوع مقطع تعریف شده خودکار تشخیص داده می شود در غیر این می توانیم که مقاطع را انتخاب کنیم ( از دستور all استفاده نمائید ) سپس در منوی Design دستور Overwrite Frame Design Procedure گزینه Concrete Frame Design را انتخاب فرمائید .

پاینده باشید
پاسخ
#7
حالا مهندس باید چه کنم؟
قفلو باید بازکنم یا اینکه راه دیگری هم وجود داره؟
در ضمن کجا باید فولادی یا بتنی بودنشو انتخاب کنم؟
پاسخ
#8
یعنی الان شما مقاطع تعریف شده بتنی را نمی توانید به تیر وستون اختصاص دهید . مشکل شما این است یا خیر ؟
پاسخ
#9
آره مهندس درست گفتی مشکلم همینه
پاسخ
#10
باسلام .دوست عزيز شما مقطع فلزي براي پرو‍ژتون انتخاب كرديد بهمين خاطر است كه غير فعل مي باشد.
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  مشکل در عدم اعمال تنظیمات علی خیرالهی 11 7,891 1398/10/19 ، 10:47 صبح
آخرین ارسال: saeed aflaki
  تنظیمات سیستم دوگانه قاب خمشی متوسط+مهاربند واگرا در etabs hoseinasgary 16 20,637 1398/10/9 ، 10:52 صبح
آخرین ارسال: iraqiranbiz
  تنظیمات طول موثر ستون فلزی marsello 1 1,492 1396/4/25 ، 10:48 صبح
آخرین ارسال: حمید فلاح منش
  غیر فعال کردن طراحی لرزه ای در ایتبس 2015 narjes90 3 3,005 1396/2/24 ، 10:11 صبح
آخرین ارسال: admin
Star آیین نامه و تنظیمات Big A 0 1,383 1395/9/23 ، 05:13 عصر
آخرین ارسال: Big A
  طراحی دیوار برشی بتنی در section design ebi1060 8 5,315 1395/8/2 ، 01:38 صبح
آخرین ارسال: علی خیرالهی
  گزینه Print Tables از منوی File در Etabs 2015 15.0.0 حذف شده است؟ Hooman1974 3 2,488 1395/5/20 ، 01:34 صبح
آخرین ارسال: hadi_pur
  تنظیمات اولیه ایتبس جهت طراحی سازه فولادی soniiiii.h 2 2,278 1395/3/19 ، 11:54 عصر
آخرین ارسال: afshin_ipe
  تنظیمات مربوط به کمانش اعضا در Etabs kaveh_soltani 0 1,362 1395/1/11 ، 09:36 عصر
آخرین ارسال: kaveh_soltani
  مشکل در فعال نشدن گزینه start design/check of structure amirkazemi 20 15,562 1394/9/21 ، 08:33 عصر
آخرین ارسال: کیوان بابایی

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان