ارسالها: 66
موضوعها: 14
تاریخ عضویت: تير 1393
اعتبار:
0
سپاس ها 0
سپاس شده 0 بار در 0 ارسال
1393/6/5 ، 07:24 عصر
(آخرین ویرایش در این ارسال: 1393/6/5 ، 07:25 عصر، توسط mehdi069.)
سلام
دوستان نسبت تنش در دیوار برشی باید زیر یک باشه
من طراحی کردم نسبتا خیلی خوبن فقط چند مورد دارم که نسبتشون زیر 1.1
به نظر شما و ایین نامه این مشکل داره و باید دیوار رو قوی تر کنم؟
ارسالها: 2,992
موضوعها: 172
تاریخ عضویت: اسف 1391
اعتبار:
82
سپاس ها 0
سپاس شده 7 بار در 0 ارسال
1393/6/5 ، 09:12 عصر
(آخرین ویرایش در این ارسال: 1393/6/5 ، 09:52 عصر، توسط کیوان بابایی.)
باسلام
درصورتی که طراحی دیوار برشی در حالت چک باشد برنامه Ratio = تقاضا / ظرفیت ---» Demand / Capacity را برروی دیوار نمایش می دهد در صورتی که کمتر از یک باشد مقطع جوابگو است در غیر این مقطع جوابگو بار وارده نمی باشد . در اینصورت باید دیوار قویتر شود و یا سایز آرماتورها را افزایش دهید و یا می توانید تعداد دهانه های دیوار برشی را تغییر و افزایش دهید .
از درستی مدلسازی خود نظیر اطلاعات اعمالی و ورودی سازه یقین پیدا کنید. ترکیب بار طراحی دیوار برشی ، پایر ها ، شکل پذیری دیوار و همچنین ضرایب کاهش ممان اینرسی برای دیوار و ستون مشترک به آن را بررسی نمائید .
پاینده باشید