مهندسی عمران مای سیویل

ایتبس سیف سپ طراحی آموزش

دانلود جزوه

فیلم Etabs Safe

مای سیویل
راهنمایی
[-]
آخرین ارسالی ها
آموزش اتوکد به زبان خودمانی
شروع کننده:omid_rch آخرین ارسال توسط:avina7707 پاسخ ها:124 آموزش اتوکد AutoCad مشاهده:64910 زمان:1395/12/01
سخنان زیبا , جملات زیبا , سخنان حکیمانه
شروع کننده:keiivan آخرین ارسال توسط:avina7707 پاسخ ها:670 متفرقه مشاهده:116029 زمان:1395/12/01
بایدها و نبایدهای اجرایی سازه ها(تصویری)
شروع کننده:علی خیرالهی آخرین ارسال توسط:avina7707 پاسخ ها:193 سایر مشاهده:116355 زمان:1395/12/01
اموزش گام به گام کشیدن نقشه با اتوکد
شروع کننده:AutoCAD2010 آخرین ارسال توسط:avina7707 پاسخ ها:89 آموزش اتوکد AutoCad مشاهده:140235 زمان:1395/12/01
دانلود فایل کلاسی"روش های ساخت دیوار بتنی در خاک"(پرفسور علیرضا رهایی)
شروع کننده:فرشاد امن خانی آخرین ارسال توسط:فرشاد امن خانی پاسخ ها:0 طراحی سازه های بتنی مشاهده:21 زمان:1395/12/01
دانلود فایل کلاسی"پیش ساختگی در سازه های بتن مسلح (روش های ساخت)"(مهندس علیرضا رهایی)
شروع کننده:فرشاد امن خانی آخرین ارسال توسط:فرشاد امن خانی پاسخ ها:0 طراحی سازه های بتنی مشاهده:19 زمان:1395/12/01
سوال ابتدایی در مورد سپ
شروع کننده:gilivy71 آخرین ارسال توسط:فرشاد امن خانی پاسخ ها:3 پرسش و پاسخ در مورد Sap2000 مشاهده:62 زمان:1395/12/01
آشنایی با انوع تیر آهن در ایران (پیشنهاد)
شروع کننده:فرشاد امن خانی آخرین ارسال توسط:reza.b6 پاسخ ها:3 نکات آموزشی و اجرایی مشاهده:992 زمان:1395/11/30
دانلود فایل پاورپونت کلاسی "طراحی سازه های فولادی به روش حالات حدی " (مهدی علیرضایی)
شروع کننده:فرشاد امن خانی آخرین ارسال توسط:فرشاد امن خانی پاسخ ها:0 طراحی سازه های فولادی مشاهده:54 زمان:1395/11/29
دانلود نقشه های اجرائی اتصال گیردار پیچی به وسیله ورق های روسری و زیرسری بصورت اتوکد
شروع کننده:فرشاد امن خانی آخرین ارسال توسط:فرشاد امن خانی پاسخ ها:0 نقشه های متفرقه (سازه،سوله،مخزن و....) مشاهده:24 زمان:1395/11/29

آموزش های غیر رایگان و ویژه سایت
/ ویژه*دانلود تمام نشریات عمرانی سازمان معاونت برنامه ریزی و نظارت*ویژه / / آموزش گام به گام طراحی پی های متعارف در سازه ها با استفاده از نرم افزار SAFE v12 / / آرشیو کامل سایت مای سیویل(شامل بیش از 2000 هزار مطلب و آموزش عمرانی)(دانلود یا پست) / / فروش ویژه مجموعه کامل و بی نظیر نرم افزارهای عمرانی شامل جدیدترین نرم افزارهای موجود در دنیا + بی نظیر ترین آموزش های نرم افزاری + آرشیو کل سایت(بیش از دو هزار فایل) / / آموزش طراحی سالن های صنعتی(سوله) با برنامه ی SAP&ETABS و طراحی پی در SAFE / / ویژه دانلود مجموعه 62 قسمتی آموزش نرم افزار sap2000 (فیلم فارسی) ویژه / / فیلم آموزش طراحی یک ساختمان فلزی از اول تا آخر در ایتبس و طراحی پی در سیف(Etabs&Safe) این مجموعه رو از دست ندید / دانلود 33 قسمت فیلم آموزش فارسی AutoCad 2012 3D اتوکد سه بعدی (650 دقیقه فیلم) / / دانلود 35 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد دو بعدی 2012 توسط استاد آریانی (400دقیقه) / / دانلود 40 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد 2012 سه بعدی توسط استاد آریانی (7ساعت) /

عنوان بنر
ارسال موضوع ارسال پاسخ
 
امتیاز موضوع:
  • 4 رأی - میانگین امیتازات: 2.5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
درخواست چک ساختمان بتنی
1394/02/28 , 09:37 ق.ظ
ارسال: #1
درخواست چک ساختمان بتنی
با عرض سلام این یه ساختمان بتنی 4 طبقه هست که دریفت هاش اصلا جواب نمیده لطفا یه نگاهی بهش بندازین علت چیه؟با اضاف کردن دیوار برشی مشکل حل میشه؟


فایل‌(های) پیوست شده
etabs.zip
نوع فایل .zip
دفعات دانلود 47
اندازه 621.13 KB

یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
1394/02/28 , 11:12 ق.ظ
ارسال: #2
RE: درخواست چک ساختمان بتنی
شما ارتفاع تیرها را بسیار پایین در نظر گرفتین ( 30 سانتی متر ) و مقدار عددی عرض تیر رو اضافه کردین (60 سانتی متر ) در حالی که باید
بر عکس در نظر بگیرین مثلا ارتفاع 50 و
عرض40
وقتی ارتفاع تیر پایین باشد یعنی ممان اینرسی کم است و وقتی ممان
اینرسی کم باشد تغییر مکان بیش تر است

شما
بعد تیرها را 40 در 40 یا 45 در 45 در نظر بگیرین
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
1394/02/28 , 02:00 ب.ظ
ارسال: #3
RE: درخواست چک ساختمان بتنی
چند تا نکته بود که میگم :
در جایی که بارهای زلزله را داشتید تعریف میکردید ، آنرا برای خرپشته هم تعریف کردید که چون وزن خرپشته کمتر از 25 درصد وزن بام هست ، فقط تا طبقه بام باید نیروی زلزله اثر داده شود .
ستونها بسیار بزرگ تعریف شده اند . بهتر است در طبقه پایین از ستون 45*45 :
45*45(20d20)
40*40(16d20)
35*35(12d20)
30*30(8d20)
برای خرپشته هم مثل بام در نظر بگیرید . تیرها هم سعی کنید که ارتفاعش بیشتر از عرض باشد . مثلا :
40*45
35*40
35*35
30*30
همچنین بنده ترکیب بارگذاری شما را نمیدونم بر چه آیین نامه ای بوده . من فرض میکنم درسته . ( چک کنید ترکیب بارگذاریتون درست هست یا نه )
با همه این تفاسیر ، چون ساختمان باریک است و مرتفع ، آنچنان قابی نداریم که باعث کم شدن دریفت گردد . بنابراین پیشنهاد دیوار برشی با مقطع مثلا 20 برای دو طبقه پایین و با مقطع 15 در دو طبقه بالا میشود .
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
1394/02/28 , 07:36 ب.ظ
ارسال: #4
RE: درخواست چک ساختمان بتنی
سلام

مهندس اکثرطراحها نظر می دهند که هر دوطبقه یکبار ابعاد ستون وتیر تغییر کند علت اینکه شما برای تغییر در هرطبقه پیشنهاد دادید چیه؟

اخیرا استفاده از ستونهای مستطیلی خیلی مد شده آیا به جز مزیت معماری مزیت فنی دیگری هم دارد؟
در مورد طول میلگرد انتظار در هرطبقه هم نظری دارید؟

عاشق ، خادم است وعشق، تنها سرود ماندگار زندگی است
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
1394/02/28 , 08:39 ب.ظ
ارسال: #5
RE: درخواست چک ساختمان بتنی
با عرض سلام
علاوه بر اشکلاتی که دوستان بزرگوار فرمودند. شما دتایل سقف تون رو اشتباه تعریف کردید و علاوه بر اینکه نرم افزار وزن بتن سقف را حساب میکنه شما هم وزن سقف را با بتنش در سطح وارد کردید.
ضمنا ساختمان دارای پیچش تصادفی هستش و باید ترکیب بار ان را اعمال نکردید
مشکل دیگر اینه که شما ترکیبار نیروی قائم زلزله رو با توجه به داشتن کنسول در ساختمان اعمال نکردیدو نیروی قائم را در کنسولها وارد نکردید.
ضمنا شما در این پروژه ، مقدار ضریب wall را در قسمت ضرایب جرم ساختمان (mass source) را وارد نکردید که برابر یک باید وارد کنید.
چندین مشکل دیگه هم داره....
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
1394/02/28 , 08:51 ب.ظ
ارسال: #6
RE: درخواست چک ساختمان بتنی
سلام

آقای مهندس مرادی


از کجا می فهمیم ساختمان پیچش تصادفی داره ؟
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
1394/02/28 , 09:43 ب.ظ
ارسال: #7
RE: درخواست چک ساختمان بتنی
سلام. شما ابتدا مدل را در ایتبس انجام بدید و کلیه نیرو ها را وارد و سپس انالیز کنید . بعد اون در قسمتdisplay-show tablsرفته و تیک گزینه building output-center mass rigidity را زده و ok کنید جدولی ظاهر میشه که مرکز جرم و مرکز سختی هر طبقه رو نشون میده شما باید مرکز سختی را از مرکز جرم هر طبقه کم کنید و طبقه ایین نامه اگر قدر مطلق عدد بدست امده از 5 درصد بعد در ان راستا بیشتر باشه باید لنگر پیچشی را برا ی طراحی در نظر گرفت.
با از این کنترل در صورت نیاز به طراحی برای لنگر پیچشی ترکیب براهای مورد نظر را وارد کنید
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
1394/02/29 , 12:22 ق.ظ
ارسال: #8
RE: درخواست چک ساختمان بتنی
سلام لطفا بفرماید زمانی که ایتبز طراحی میکنیم چطور بفهمیم که درست انجام دادیم ؟در ضمن کنترل های مهم را هم توضیح بدید با نرو افزار ایتبز
تشکر از همه دوستان
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
1394/02/29 , 12:31 ق.ظ
ارسال: #9
RE: درخواست چک ساختمان بتنی
محاسبه و کنترل ضریب بزرگ نمایی(Aj) - کنترل نامنظمی پیچشی - کنترل نامنظمی در پلان
محاسبه و کنترل لنگر واژگونی ناشی از زلزله
محاسبه و توزیع نیروی برش ناشی از زلزله
محاسبه و کنترل شاخص پایداری سازه
کنترل منظم بودن سازه از نظر مرکز جرم و مرکز سختی طبق آئین نامه
کنترل دریفت
تا حدودی که به زهنم رسید باید در ایتبس چک کنید
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
1394/02/29 , 01:58 ق.ظ
ارسال: #10
RE: درخواست چک ساختمان بتنی
(1394/02/28 07:36 ب.ظ)صفرکیلومتر نوشته شده توسط:  سلام

مهندس اکثرطراحها نظر می دهند که هر دوطبقه یکبار ابعاد ستون وتیر تغییر کند علت اینکه شما برای تغییر در هرطبقه پیشنهاد دادید چیه؟

اخیرا استفاده از ستونهای مستطیلی خیلی مد شده آیا به جز مزیت معماری مزیت فنی دیگری هم دارد؟
در مورد طول میلگرد انتظار در هرطبقه هم نظری دارید؟
سلام
(1394/02/28 07:36 ب.ظ)صفرکیلومتر نوشته شده توسط:  به نظر من اومد که این ساختمان یک پروژه تحقیقی باشد و نه واقعی . به همین خاطر طبقه به طبقه ابعاد را کاهش دادم . اگر واقعی باشد مثلا برای طبقه اول و دوم ابعاد را کاهش میدهم و برای طبقات سوم و چهارم نیز یک ابعاد در نظر میگیرم . در طبقات فوقانی که ارتفاع تیرها مثلا حدود 30 تا 40 سامتیمتر میشود ، برای اینکه با ارتفاع سقف یکسان شود ، آنرا 30 در نظر میگیریم و طرح میکنیم . ولی در طبقات پایینتر ارتفاع تیرها بیشتر میشود و. میتواند از بالای سقف و یا از پایین به اصطلاح بیرون بزند .
(1394/02/28 07:36 ب.ظ)صفرکیلومتر نوشته شده توسط:  در ساختمانهای باریک که ما مثلا دو سه تا ستون داریم و دو تا تیر در هر قاب ، مشکل دریفت هم داریم . برای همین است که اساسا طرح این ساختمان بصورت سازه بتنی به طور کامل اشتباه است . دقت کنید همه ابعاد این ساختمان 8 متر است . حساب کنید چقدر از فضای مفید این ساختمان را ستونها اشغال میکنند . اگر واحد تجاری باشد به هیچ عنوان مناسب نیست که از سازه بتنی استفاده شود . من بودم این سازه را بصورت سازه فولادی یکطرف قاب خمشی و یکطرف قاب ساده+بادبند طراحی میکردم. ولی اگر همانطور که گفتم این یک پروژه تحقیقی باشد ، برای اینکه دریفت جواب بدهد باید از دیوار برشی استفاده کنیم
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
ارسال موضوع ارسال پاسخ


موضوع‌های مرتبط با این موضوع...
موضوع: نویسنده پاسخ: بازدید: آخرین ارسال
  درخواست چک پروژه فولاد sasan.ce 0 72 1395/11/19 01:50 ق.ظ
آخرین ارسال: sasan.ce
  جواب ندادن تیر بتنی و ارور O/S #45 Shear stress sasan.ce 4 191 1395/11/08 07:36 ب.ظ
آخرین ارسال: sasan.ce
  درخواست بررسی فایل ایتبس mahsahaghyy 0 174 1395/09/06 03:53 ب.ظ
آخرین ارسال: mahsahaghyy
  ارایه دو جواب و نسبت جهت کنترل منظمی هندسی در سازه بتنی HOMAN1974 2 223 1395/06/29 09:56 ق.ظ
آخرین ارسال: Civil5
  چک کردن پروژه ی بتنی و رفع یک ابهام GustavoWoltmann 0 198 1395/06/20 04:37 ب.ظ
آخرین ارسال: GustavoWoltmann
  4 طبقه بتنی با سقف شیروانی ابراهیم کاظمی 2 293 1395/05/31 12:31 ب.ظ
آخرین ارسال: حمید فلاح منش
  درخواست چک کردن فایل بتنی با دیوار برشی lrfd zaryam 1 333 1395/05/02 04:15 ب.ظ
آخرین ارسال: zaryam
  چک کردن سازه بتنی با سقف شیبدار - راهنمای برای طراحی سقف شیبدار emade2 3 2,801 1395/04/24 06:38 ب.ظ
آخرین ارسال: amirone
  درخواست چک کردن فایل ایتبس 3 طبقه بتنی dav60ord 2 441 1395/03/18 10:28 ب.ظ
آخرین ارسال: hhn1370
  درخواست چک کردن پروژه بتنی afshin_ipe 8 477 1395/03/18 12:27 ق.ظ
آخرین ارسال: afshin_ipe