مهندسی عمران مای سیویل

ایتبس سیف سپ طراحی آموزش

دانلود جزوه

فیلم Etabs Safe

مای سیویل
راهنمایی
[-]
آخرین ارسالی ها
ساخت استخر
شروع کننده:hsmpolymer آخرین ارسال توسط:hsmpolymer پاسخ ها:0 سایر پروژه ها مشاهده:15 زمان:1395/12/03
سوالات نظام مهندسی
شروع کننده:mobinarabi آخرین ارسال توسط:mobinarabi پاسخ ها:0 مسائل مرتبط با نظام مهندسی مشاهده:19 زمان:1395/12/03
غیر فعال کردن طراحی لرزه ای در ایتبس 2015
شروع کننده:narjes90 آخرین ارسال توسط:narjes90 پاسخ ها:0 آموزش طراحی سازه با Etabs مشاهده:18 زمان:1395/12/02
مقاومت بتن
شروع کننده:محمد1354 آخرین ارسال توسط:mehdipanahi پاسخ ها:10 پرسش و پاسخ مشاهده:279 زمان:1395/12/02
ردیف های فاقد قیمت در فهرست بها
شروع کننده:bhd2017 آخرین ارسال توسط:mehdipanahi پاسخ ها:3 متره برآورد مشاهده:35 زمان:1395/12/02
قیمت پمپ وکیوم روغنی
شروع کننده:mottahed آخرین ارسال توسط:mottahed پاسخ ها:0 سایر مشاهده:20 زمان:1395/12/02
اموزش گام به گام کشیدن نقشه با اتوکد
شروع کننده:AutoCAD2010 آخرین ارسال توسط:alitah110 پاسخ ها:90 آموزش اتوکد AutoCad مشاهده:140447 زمان:1395/12/02
فروش پمپ وکیوم روغنی
شروع کننده:mottahed آخرین ارسال توسط:mottahed پاسخ ها:0 سایر مشاهده:15 زمان:1395/12/02
پمپ وکیوم آب در گردش
شروع کننده:mottahed آخرین ارسال توسط:mottahed پاسخ ها:0 سایر مشاهده:15 زمان:1395/12/02
فعال نشدن گزینه design در sap
شروع کننده:mohammad9321 آخرین ارسال توسط:mohammad9321 پاسخ ها:0 چک کردن پروژه Csi Sap شما مشاهده:11 زمان:1395/12/02

آموزش های غیر رایگان و ویژه سایت
/ ویژه*دانلود تمام نشریات عمرانی سازمان معاونت برنامه ریزی و نظارت*ویژه / / آموزش گام به گام طراحی پی های متعارف در سازه ها با استفاده از نرم افزار SAFE v12 / / آرشیو کامل سایت مای سیویل(شامل بیش از 2000 هزار مطلب و آموزش عمرانی)(دانلود یا پست) / / فروش ویژه مجموعه کامل و بی نظیر نرم افزارهای عمرانی شامل جدیدترین نرم افزارهای موجود در دنیا + بی نظیر ترین آموزش های نرم افزاری + آرشیو کل سایت(بیش از دو هزار فایل) / / آموزش طراحی سالن های صنعتی(سوله) با برنامه ی SAP&ETABS و طراحی پی در SAFE / / ویژه دانلود مجموعه 62 قسمتی آموزش نرم افزار sap2000 (فیلم فارسی) ویژه / / فیلم آموزش طراحی یک ساختمان فلزی از اول تا آخر در ایتبس و طراحی پی در سیف(Etabs&Safe) این مجموعه رو از دست ندید / دانلود 33 قسمت فیلم آموزش فارسی AutoCad 2012 3D اتوکد سه بعدی (650 دقیقه فیلم) / / دانلود 35 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد دو بعدی 2012 توسط استاد آریانی (400دقیقه) / / دانلود 40 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد 2012 سه بعدی توسط استاد آریانی (7ساعت) /

عنوان بنر
ارسال موضوع ارسال پاسخ
 
امتیاز موضوع:
  • 48 رأی - میانگین امیتازات: 3.46
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
سوال در مورد دیوار برشی
1392/06/12 , 02:20 ب.ظ
ارسال: #1
سوال در مورد دیوار برشی
با سلام خدمت دوستان
پس از طراحی دیوار برشی به روش یکنواخت اعدادی به صورت زیر روی دیوار برشی نشان داده می شوند. این اعداد بیانگر چی هستند؟؟؟
[تصویر:  94267468717614056041.jpg]

با کلیک راست کردن روی دیوار برشی پنجره زیر باز می شود. عبارت N/C بیانگر چیست؟؟
این دیوار برشی 30 سانتی است و برای 10 طبقه به کار رفته است.
[تصویر:  98674116940485840978.jpg]

http://khaledicivil.blogfa.com/
مشاهده وب‌سایت کاربر یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
1392/06/12 , 05:20 ب.ظ
ارسال: #2
RE: سوال در مورد دیوار برشی
دوستان نظری ندارن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

http://khaledicivil.blogfa.com/
مشاهده وب‌سایت کاربر یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
1392/06/12 , 06:05 ب.ظ
ارسال: #3
RE: سوال در مورد دیوار برشی
(1392/06/12 05:20 ب.ظ)M-CIVIL نوشته شده توسط:  دوستان نظری ندارن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
سلامرای
RATIO نسبت ظرفیت دیوار را مشخص می کند که اگر بیشتر از یک باشد مقطع ضعیف است و اگر کوچکتر از یک باشد مقطع قوی است باید نزدیک به یک انتخاب گردد.
در ضمن باید کنترل نسبت آرماتور را هم در میزان حداقل و حداکثر آن طبق آیین نامه رعایت نمود
در بخش rebar میزان آرماتور برشی را نشان می دهد
نمایش عبارت n/c به این علت می باشد که تنش فشار لبه دیوار از0.2 fc کتر می باشد و نرم افزار محاسبه ای برای عضو لبه ای انجام نداده است
در صورتی که با پیام no needded مواجه شدید این عبارت در هر مشخصه به معنای لازم نبودن می باشد.

انجام پروژه های ساختمانی از قبیل محاسبات و طراحی ، اجرا ، ترسیم نقشه معماری و سازه ، معماری ساختمان ، ترمیم و نوسازی ساختمان بافت کهنه ، پروژه های دانشجویی
مهندس بابایی 09197250097

Instagram : keyvan.mycivil
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
1392/06/12 , 06:30 ب.ظ
ارسال: #4
RE: سوال در مورد دیوار برشی
N/C به معنای NOT CALCULATE عدم تونایی محاسبه بوده که می تواند به دلیل انتخاب غلط ایین نامه(از ACI استفاده نمایید)و انتخاب شکل پذیری زیاد ,باشد
به هر حال اولا از واحد سانتی متر استفاده نمایید نه اینچ
ودر طبقه 10 ام دیوار 30 سانتی خیلی زیاده(بهتره 6 طبقه استفاده کنی بعد دیوارو حذف کنی )چونکه نسبت D/C خیلی کمه
اگه N/C حذف نشد مهم نیست
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
1392/06/12 , 06:31 ب.ظ
ارسال: #5
RE: سوال در مورد دیوار برشی
(1392/06/12 06:05 ب.ظ)k- omran نوشته شده توسط:  
(1392/06/12 05:20 ب.ظ)M-CIVIL نوشته شده توسط:  دوستان نظری ندارن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
سلامرای
RATIO نسبت ظرفیت دیوار را مشخص می کند که اگر بیشتر از یک باشد مقطع ضعیف است و اگر کوچکتر از یک باشد مقطع قوی است باید نزدیک به یک انتخاب گردد.
در ضمن باید کنترل نسبت آرماتور را هم در میزان حداقل و حداکثر آن طبق آیین نامه رعایت نمود
در بخش rebar میزان آرماتور برشی را نشان می دهد
نمایش عبارت n/c به این علت می باشد که تنش فشار لبه دیوار از0.2 fc کتر می باشد و نرم افزار محاسبه ای برای عضو لبه ای انجام نداده است
در صورتی که با پیام no needded مواجه شدید این عبارت در هر مشخصه به معنای لازم نبودن می باشد.

با تشکر
یعنی این دیوار نیاز به المان مرزی ندارد و جواب می دهد؟؟؟؟؟؟؟؟

http://khaledicivil.blogfa.com/
مشاهده وب‌سایت کاربر یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
1392/06/12 , 07:16 ب.ظ
ارسال: #6
RE: سوال در مورد دیوار برشی
(1392/06/12 06:31 ب.ظ)M-CIVIL نوشته شده توسط:  
(1392/06/12 06:05 ب.ظ)k- omran نوشته شده توسط:  
(1392/06/12 05:20 ب.ظ)M-CIVIL نوشته شده توسط:  دوستان نظری ندارن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
سلامرای
RATIO نسبت ظرفیت دیوار را مشخص می کند که اگر بیشتر از یک باشد مقطع ضعیف است و اگر کوچکتر از یک باشد مقطع قوی است باید نزدیک به یک انتخاب گردد.
در ضمن باید کنترل نسبت آرماتور را هم در میزان حداقل و حداکثر آن طبق آیین نامه رعایت نمود
در بخش rebar میزان آرماتور برشی را نشان می دهد
نمایش عبارت n/c به این علت می باشد که تنش فشار لبه دیوار از0.2 fc کتر می باشد و نرم افزار محاسبه ای برای عضو لبه ای انجام نداده است
در صورتی که با پیام no needded مواجه شدید این عبارت در هر مشخصه به معنای لازم نبودن می باشد.

با تشکر
یعنی این دیوار نیاز به المان مرزی ندارد و جواب می دهد؟؟؟؟؟؟؟؟
خواهش می کنم
مهندس شما یکبار دیگر طرح خود را بازبینی کنید اگر مشکلی نداشت دوباره تنظیمات مربوطه را مطابق با شایط طرح یکنواخت تنظیم نمایید سپس طرح کنید اگر ناحیه مرزی برای شما مشخص شد که مشکل حله اگر خیر که یا نیازی ندارید با همان آرماتور لبه و گوشه کفایت می کند و در غیر این مثلا همانند بالا پیش آمد به روش دستی محاسبات را چک کنید و طرح دیوار برشی را داشته باشید

انجام پروژه های ساختمانی از قبیل محاسبات و طراحی ، اجرا ، ترسیم نقشه معماری و سازه ، معماری ساختمان ، ترمیم و نوسازی ساختمان بافت کهنه ، پروژه های دانشجویی
مهندس بابایی 09197250097

Instagram : keyvan.mycivil
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
1392/06/12 , 07:33 ب.ظ
ارسال: #7
RE: سوال در مورد دیوار برشی
(1392/06/12 06:31 ب.ظ)M-CIVIL نوشته شده توسط:  
(1392/06/12 06:05 ب.ظ)k- omran نوشته شده توسط:  
(1392/06/12 05:20 ب.ظ)M-CIVIL نوشته شده توسط:  دوستان نظری ندارن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
سلامرای
RATIO نسبت ظرفیت دیوار را مشخص می کند که اگر بیشتر از یک باشد مقطع ضعیف است و اگر کوچکتر از یک باشد مقطع قوی است باید نزدیک به یک انتخاب گردد.
در ضمن باید کنترل نسبت آرماتور را هم در میزان حداقل و حداکثر آن طبق آیین نامه رعایت نمود
در بخش rebar میزان آرماتور برشی را نشان می دهد
نمایش عبارت n/c به این علت می باشد که تنش فشار لبه دیوار از0.2 fc کتر می باشد و نرم افزار محاسبه ای برای عضو لبه ای انجام نداده است
در صورتی که با پیام no needded مواجه شدید این عبارت در هر مشخصه به معنای لازم نبودن می باشد.

با تشکر
یعنی این دیوار نیاز به المان مرزی ندارد و جواب می دهد؟؟؟؟؟؟؟؟
با تو جه به اینکه سازه 10 طبقه است به نظر من به احتمال 95% در طبقات پایین به المان مرزی نیاز خواهید داشت.باید تنش های فشاری در طبقات پایین رو چک کنید.
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
1392/06/13 , 02:56 ب.ظ (آخرین ویرایش در این ارسال: 1392/06/13 03:04 ب.ظ، توسط M-CIVIL.)
ارسال: #8
RE: سوال در مورد دیوار برشی
با تشکر از دوستان
من دیوار برشی را به روش عمومی طراحی کردم و تنظیمات آیین نامه را به صورت زیر انجام دادم:
[تصویر:  82597132308525081078.jpg]

پس از طراحی دیوارها با عدد 1 کنترل کردم و همگی کمتر بودند
حال دیوارهای طبقه پایین با کلیک راست روی آنها به صورت زیر نشان داده می شوند.
جایی خوندم که :
در قسمت سوم پنجره زیر باید عددهای C Depth و C Limit مورد بررسی قرار گیرد.
C Depth :نشان دهنده عمق محور خنثی (فاصله محور خنثی تا لبه دیوار)
C Limit : مقدار مجاز عمق محور خنثی
اگر C Depth > C Limit باشد به عنصر لبه نیاز است و در غیر این صورت نیازی به عنصر لبه نخواهد بود.
یه سوال : من ابعاد و ضوابط میلگردها را با شرایط عنصر لبه چک کرده ام و سپس دیوار برشی طراحی کردم.
به نظرم با توجه به اینکه به خاموت گذاری ویژه نیاز دارد باید این کنترل به صورت دستی با اراائه خاموت های مناسب صورت گیرد. نظرتان؟؟؟؟؟؟

یا اینکه بیایم یه بار دیگه با کم کردن فاصله میلگردها و افزایش قطرشان این کنترل را انجام دهم؟؟؟؟
[تصویر:  71324412630618032716.jpg]

در طبقات بالا برای دیوار برشی پنجره زیر نشان داده می شود.
گفته اند که اگر تنش فشاری کمتر از 0.2fc یاشد این پنجره نشان داده می شود
آیا بدین معنی است که نیازی به در نظر گرفتن المان مرزی نیست؟؟؟ دیوار برشی مشکلی ندارد؟؟؟

[تصویر:  43920394025997771073.jpg]

http://khaledicivil.blogfa.com/
مشاهده وب‌سایت کاربر یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
1392/06/13 , 07:58 ب.ظ
ارسال: #9
RE: سوال در مورد دیوار برشی
از دوستان کسی نیست راهنمایی کنه؟؟؟؟

ممنون می شوم راهنمایی بفرمایید.

http://khaledicivil.blogfa.com/
مشاهده وب‌سایت کاربر یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
1392/06/13 , 10:32 ب.ظ (آخرین ویرایش در این ارسال: 1392/06/13 10:45 ب.ظ، توسط شیوا.)
ارسال: #10
RE: سوال در مورد دیوار برشی
سلام

N/Cبه معنای عدم کنترل هستش یعنی برنامه کنترل نکرده ویا پارامتر مورد نظرو محاسبه نکرده....N/N به معنای عدم نیاز کنترله یعنی با توجه به آیین نامه نیازی به محاسبه ی پارامتر نیست...
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
ارسال موضوع ارسال پاسخ


موضوع‌های مرتبط با این موضوع...
موضوع: نویسنده پاسخ: بازدید: آخرین ارسال
  آرماتورگذاری دیوار برشی hajix8867 2 80 1395/11/27 09:03 ب.ظ
آخرین ارسال: hajix8867
  سوال برای چک کردن سازه در etabs 2016 7mycivil 0 113 1395/11/17 07:04 ب.ظ
آخرین ارسال: 7mycivil
Question سوال: تفاوت گزینه های displacements hirad.gr 0 125 1395/11/13 03:51 ق.ظ
آخرین ارسال: hirad.gr
  سوال در مورد بارگذاری تیر none sasan.ce 8 356 1395/11/04 05:16 ب.ظ
آخرین ارسال: علی بهنیا
  پرسش و پاسخ در مورد طراحی با آقای حسین زاده فرشاد امن خانی 14 16,838 1395/10/29 06:44 ب.ظ
آخرین ارسال: زینب خوش کلام
  نحوه صحیح پایر کردن دیوار برشی بازشودار hajix8867 1 282 1395/09/27 09:01 ب.ظ
آخرین ارسال: civil92
  درخواست فایل اکسل بارگذاری انواع دیوار و سقف hamidreza lord 1 428 1395/09/27 08:26 ب.ظ
آخرین ارسال: civil92
Sad مشکل اورژانسی صفر شدن نیروزی برشی Vy sasan.ce 0 126 1395/08/12 12:24 ب.ظ
آخرین ارسال: sasan.ce
  طراحی دیوار برشی بتنی در section design ebi1060 8 2,317 1395/08/02 01:38 ق.ظ
آخرین ارسال: علی خیرالهی
Sad مشکل نمایش صفر آرماتور (خاموت) برشی تیر و ستون sasan.ce 5 335 1395/07/26 12:51 ب.ظ
آخرین ارسال: sasan.ce