1392/11/1 ، 12:54 عصر
چک کردن فایل نهایی پروژه اسکلت فولادی 6 طبقه با دیوار برشی
|
1392/11/1 ، 06:40 عصر
(1392/11/1 ، 12:54 عصر)myetabs نوشته است:(1392/11/1 ، 11:12 صبح)dsaze90 نوشته است: سلام خواهش می کنم، ضمنا ستون موجود در وسط بازشو سمت چپ پلان روی آکس محور A وجودش هیچ توجیهی نداره ، ضمن اینکه تیرها را هم از روی این ستون رد کردید بدون اینکه اتصالی به ستون داشته باشن(تیرها باید ستون به ستون مدل شوند) ! به نظرم کلا این ستون رو حذف کنید خیلی بهتره..
1392/11/1 ، 07:40 عصر
دوست عزیز استفاده از بادبندهای شورون (هفتی یا هشتی) ضوابط بسیار سخت گیرانه ای از سوی مبحث دهم دارد که توصیه میکنم تا حد امکان از این بادبند ها استفاده نکنید.تاپیکی در همین سایت وجود دارد در این باره جستجو کنید اگر مشکلی در طراحی این نوع بادبند ها نداشتید استفاده کنید.موفق باشید.
گروه آموزشی پولاد سازه در تلگرام
آموزش نرم افزار ایتبس به روش حدی آموزش طراحی سازه های فولادی به روش حدی تفسیر آیین نامه 2800 ویرایش چهارم موسس و مدیر گروه پولاد سازه : مهندس سیامک حسین زاده
1392/11/1 ، 07:59 عصر
من در فایل شما اثر بارهای دینامیکی را ترکیب بارهای طراحی ندیدم در عکس زیر نمونه ای اورده شده است که مربوط به یک سازه فلزی همراه با دیوار برشی است.این سازه نامنظم هست و تحلیل دینامیکی در ان صورت گرفته.این ترکیب بارها برای طراحی دیوار برشی استفاده شده است.
گروه آموزشی پولاد سازه در تلگرام
آموزش نرم افزار ایتبس به روش حدی آموزش طراحی سازه های فولادی به روش حدی تفسیر آیین نامه 2800 ویرایش چهارم موسس و مدیر گروه پولاد سازه : مهندس سیامک حسین زاده
1392/11/1 ، 08:41 عصر
(1392/11/1 ، 06:40 عصر)dsaze90 نوشته است:(1392/11/1 ، 12:54 عصر)myetabs نوشته است:(1392/11/1 ، 11:12 صبح)dsaze90 نوشته است: سلام اون دهانه 7.8 متره.همون بازشو.برای همین ستون گذاشتم.تیرها رو دو تیکه بهش وصل میکنم توی تحلیل سازه وارنینگ ناپایداری میده.برای همین از روش رد کردم ! به نظرتون چکار کنم ؟ مرسی
1392/11/1 ، 08:47 عصر
(1392/11/1 ، 07:59 عصر)siamak_meybodi نوشته است: من در فایل شما اثر بارهای دینامیکی را ترکیب بارهای طراحی ندیدم در عکس زیر نمونه ای اورده شده است که مربوط به یک سازه فلزی همراه با دیوار برشی است.این سازه نامنظم هست و تحلیل دینامیکی در ان صورت گرفته.این ترکیب بارها برای طراحی دیوار برشی استفاده شده است. مهندس در مورد بابند 7 , 8 نمیدونستم.پس X بزارم به نظرتون ؟ در مورد بارهای دینامیکی من تو منابعی که دارم ندیدم اونجا تعریف کنند بازها رو.من تو قسمت Define/Respnose Spectrum Cases تعریف کردم.تو کتاب مهندس هادیزاده و سیفی هم همین کارو کرده بود.نظرتون چیه ؟
1392/11/1 ، 08:59 عصر
(آخرین ویرایش در این ارسال: 1392/11/1 ، 09:11 عصر، توسط کیوان بابایی.)
با سلام
- مهاربند ضربدری سختی بیشتری نسبت به مهاربند شورن دارند و به موازات آن می توانند در کنترل دریفت اثریت بیشتری داشته باشند . برای تحلیل دینامیکی ابتدا باید طیف ضریب بازتاب را به برنامه معرفی نمایید . سپس حالت بار طیفی از نوع دینامیکی را در Define/Respnose Spectrum Cases تنظیم نمایید . پاینده باشید
1392/11/1 ، 09:03 عصر
صفحه کتاب جناب سیفی رو برام بنویسید چک کنم.
گروه آموزشی پولاد سازه در تلگرام
آموزش نرم افزار ایتبس به روش حدی آموزش طراحی سازه های فولادی به روش حدی تفسیر آیین نامه 2800 ویرایش چهارم موسس و مدیر گروه پولاد سازه : مهندس سیامک حسین زاده
1392/11/1 ، 09:14 عصر
کتاب سبز.از صفحه 300 به بعد.
حتی تو فایل اکسل خانه عمران نیز که برای ترکیبات بارگذاریه همچین ترکیباتی نبود برای UBC 97 26 تا یکجا بود.در صورت نامنظمی هم 48 تا اضافه میشد. مرسی
1392/11/1 ، 09:19 عصر
صفحه 306 را کامل مطالعه کنید.
گروه آموزشی پولاد سازه در تلگرام
آموزش نرم افزار ایتبس به روش حدی آموزش طراحی سازه های فولادی به روش حدی تفسیر آیین نامه 2800 ویرایش چهارم موسس و مدیر گروه پولاد سازه : مهندس سیامک حسین زاده |
|
کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان