سلام
یک سوالی از خدمت مهندسان بزرگوار داشتم
در گود برداری به عمق چهار و نیم متر، هفتاد ساننت اضافی به سمت کوچه کنده شده است
دور تا دور قرار است دیوار چیده شود
دیوار های سمت کوچه که جزئی از کوچه می شود با بلوک باشه یا با آجر ؟
میخواستم بپرسم که این فضای خالی رو باید با چی پر کنیم که متعلق است به کوچه؟ مثلا با خاک متراکم یا سنگندانه ی رودخانه ایی؟

[تصویر:  9w3f40m0wg31xe05jkak.jpg]
اگر دور تا دور زیر زمین قرار هست دیوار حائل باشه که هیچی مگر نه دیوار 20 سانت با آجر فشاری کار کنید تا جلوی فشار خاک کناری رو بگیره

نوع خاک هم فکر نمیکنم مهم باشه ، ببینید جنس خاک همون محل چی هست همون رو بریزید
ممنون از پاسخگویی
خاک که احتمالا نشست میکنه حتی اگر کامپکت کنیم. این فضای 70 سانتی جزئی از کوچه هست و ماشین ها رفت و آمد دارن تو کوچه
برای پر کردن پشت دیوار به نظرتون یک بتن کم عیار خوبه؟
دیوار بیست سانتی هم فکر میکنم در بره بخاطره فشار پشت دیوار .یک دیوار 35 سانتی به نظرتون خوبه؟
سلام دوستان
فکر میکنم دیوار آجری به ارتفاع 4/5 متر کار درستی نباشه و باید دیوار حائل اجرا بشه
برای پشت دیوار از از شفته آهکی استفاده کنید ینی خاک حاصل از خاکبرداری رو به همراه آهک و آب پشت دیوار بریزید
معمولا جاهایی که زیرزمین باشه و فشار خاک هم وجود داشته باشه طراح باید دیوار حائل بزاره حالا شما متناسب با آنالیز و فشار خاک باید تمهیدات لازم رو انجام بدید


اگر خاک سست هست و فشار خاک به دیواره زیاد باشه باید دیوار حائل کار کنید

اگر هم فشار کم هست باید به یه طریقی جلوی این فشار رو بگیرید مثل مالون کاری -دیوار با آجر فشاری ( بلوک اصلا نمیشه)
(1395/11/21 ، 04:27 عصر)farzad4m نوشته است: [ -> ]سلام
یک سوالی از خدمت مهندسان بزرگوار داشتم
در گود برداری به عمق چهار و نیم متر، هفتاد ساننت اضافی به سمت کوچه کنده شده است
دور تا دور قرار است دیوار چیده شود
دیوار های سمت کوچه که جزئی از کوچه می شود با بلوک باشه یا با آجر ؟
میخواستم بپرسم که این فضای خالی رو باید با چی پر کنیم که متعلق است به کوچه؟ مثلا با خاک متراکم یا سنگندانه ی رودخانه ایی؟

[تصویر:  9w3f40m0wg31xe05jkak.jpg]
سلام
سوال شما از دو جنبه قابل بررسی هست. یکی اینکه وارد فضایی شده اید که مالکیت آن از آن شما نیست حال اگر قرار است آن را فرضا با بتن پر کنید از لحاط حقوقی حکم آن چیست.
جنبه دیگر هم بحث فنی است که قطعا دیوار ۲۰ سانتی متری برای ارتفاع ۴.۵ متری جوابگو نخواهد بود.
حال جنبه سوال خود را دقیقا مشخص فرمایید تا روی آن بحث شود.


نقل قول: سلام
سوال شما از دو جنبه قابل بررسی هست. یکی اینکه وارد فضایی شده اید که مالکیت آن از آن شما نیست حال اگر قرار است آن را فرضا با بتن پر کنید از لحاط حقوقی حکم آن چیست.
جنبه دیگر هم بحث فنی است که قطعا دیوار ۲۰ سانتی متری برای ارتفاع ۴.۵ متری جوابگو نخواهد بود.
حال جنبه سوال خود را دقیقا مشخص فرمایید تا روی آن بحث شود.


تشکر می کنم از پاسخگویی
جناب مهندس من از لحاظ حقوقی در این مورد بحث نمی کنم هر چند که می شود در این مورد هم بحث کرد

شصت هفتاد سانت متعلق به کوچه است که با چیدن یک دیوار 35 سانتی، 30-40 سانت فضای خالی پشت این دیوار می ماند این فضا با یک بتن کم عیار پر شود یا با مخلوط شن؟
بحث در مورد نشست نکردن کوچه در آینده در این فضا است و همچنین مهار فشار ناشی از کوچه به این دیوار است که باعث نشود دیوار به سمت پروژه ریزش کند.
از بر این دیوار ایزوگام می شود و پلاستر می شود . و شفته و فونداسیون تا بر این دیوار است.

دیوار خاکی از استحکام خوبی برخوردار است
(1395/11/24 ، 07:10 عصر)farzad4m نوشته است: [ -> ]
نقل قول: سلام
سوال شما از دو جنبه قابل بررسی هست. یکی اینکه وارد فضایی شده اید که مالکیت آن از آن شما نیست حال اگر قرار است آن را فرضا با بتن پر کنید از لحاط حقوقی حکم آن چیست.
جنبه دیگر هم بحث فنی است که قطعا دیوار ۲۰ سانتی متری برای ارتفاع ۴.۵ متری جوابگو نخواهد بود.
حال جنبه سوال خود را دقیقا مشخص فرمایید تا روی آن بحث شود.


تشکر می کنم از پاسخگویی
جناب مهندس من از لحاظ حقوقی در این مورد بحث نمی کنم هر چند که می شود در این مورد هم بحث کرد

شصت هفتاد سانت متعلق به کوچه است که با چیدن یک دیوار 35 سانتی، 30-40 سانت فضای خالی پشت این دیوار می ماند این فضا با یک بتن کم عیار پر شود یا با مخلوط شن؟
بحث در مورد نشست نکردن کوچه در آینده در این فضا است و همچنین مهار فشار ناشی از کوچه به این دیوار است که باعث نشود دیوار به سمت پروژه ریزش کند.
از بر این دیوار ایزوگام می شود و پلاستر می شود . و شفته و فونداسیون تا بر این دیوار است.

دیوار خاکی از استحکام خوبی برخوردار است
اگر بحث حقوقی مطرح نیست در جهت اطمینان با بتن پر شود تا هم کمکی برای مهار فشار جانبی احتمالی باشد (دیوار 35 سانتی متری را پایدارتر می کند) و همین اینکه بعدا بحث نشست پیش نیاید. البته پیشنهاد می شود اگر پروژه حساسی است، ابتدا توسط آزمایشگاه مکانیک خاک پارامترهای خاک پشت دیوار شناسایی شده تا نسبت به محاسبه میزان فشار جانبی و پایداری دیوار آجری قضاوت مهندسی دقیتری صورت گیرد.
موفق باشید.

پیشنهادم اینه
دیوار بتن مسلح 20-30 سانتی ، 70 سانت کوچه را هم با خاک محل پر کنین ، دیوار آجری برای عمق 4.5 فکر خوبی نیست مقاوت جانبیش کمه -اگه با بلوک یا آجر بزنی بعد خدایناکرده مشکلی پیش بیاد تو دادگستری گیر می کنی و چن درصدی حتما ناظر و محاسب تقصیر می گیرن -

پیشنهادم اینه
دیوار بتن مسلح 20-30 سانتی ، 70 سانت کوچه را هم با خاک محل پر کنین ، دیوار آجری برای عمق 4.5 فکر خوبی نیست مقاوت جانبیش کمه -اگه با بلوک یا آجر بزنی بعد خدایناکرده مشکلی پیش بیاد تو دادگستری گیر می کنی و چن درصدی حتما ناظر و محاسب تقصیر می گیرن -
معمولاً سازندگان نسبت به اجرای دیوار حائل ذهنیتی منفی دارند. به این بهانه که اجرای دیوار حائل هزینه بر و سخت است، زیر بار آن نمی روند-وقتی عمق از 3 متر بیشتر است، بهتر است از دیوار بتنی استفاده کنیم. در مقررات ملی ساختمان، در مبحث هفتم و نهم به دیوار حائل پرداخته شده ولی در رابطه با الزام اجرای دیوار حائل سازه ای در زیر زمین ها، بندی نیامده است. این موضوع شاید یکی از نقص های قانون در این زمینه باشد چون بین سقف محصور میشه می تونیم از دیوار حایل حالت اول یعنی حالت سکون استفاده کنیم . برای ضخامت دیوار طبق مبحث نهم، حداقل ضخامت دیوار حائل، در زیرزمینی که در تماس با خاک است، نباید کمتر از 20 سانتی متر در نظر گرفت. برای عمق تا 8 متر، ضخامتِ 25 تا 30 سانتی متر ، مناسب است.
برای طراحی هم مثل تیر دو سر گیردار در نظر میگیریم و میلگردهای کششی آن را حساب کن دوست عزیز