مای سیویل
درخواست چک کردن پروژه فولادی - نسخه‌ی قابل چاپ

+- مای سیویل (http://www.mycivil.ir/forum)
+-- انجمن: نرم افزار های عمرانی (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C)
+--- انجمن: طراحی سازه های فلزی و بتنی با نرم افزار Csi Etabs (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%84%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-Csi-Etabs)
+---- انجمن: چک کردن پروژه Etabs شما (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%DA%86%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-Etabs-%D8%B4%D9%85%D8%A7)
+---- موضوع: درخواست چک کردن پروژه فولادی (/Thread-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%86%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C--12867)

صفحه‌ها: 1 2


درخواست چک کردن پروژه فولادی - zaryam - 1394/5/15

سلام
با کلی دردسر تونستم پروژه رو بالاخره تموم کنم؛اگه امکان داره بررسی کنید که ابراداتم برطرف شه
ممنونم



RE: درخواست چک کردن پروژه فولادی - فرشاد امن خانی - 1394/5/15

برای شروع خوب کار کردی


مقاطع برای ستون نمیتونن تک باشند حداقل باید جفت پروفیل بزاری

[تصویر:  bd7tznjrqubt7tmhjwg1.gif]

در جهت قاب مفصلی مقدار پیچش رو هم آزاد کن


[تصویر:  psmmojhfm8yk018t48em.gif]


RE: درخواست چک کردن پروژه فولادی - zaryam - 1394/5/15

مرسی که بررسی کردین
در مورد مشکل اولم سوالم اینه که اگه ستون آی پی بی هم باشه باید دوبل بکار ببریم؟
و در مورد مشکل دوم هیچ پیش فرضی نداشتم فقط ضوابط پروژه نزدیک به پروژه تو باجی رو فرض کردم



RE: درخواست چک کردن پروژه فولادی - فرشاد امن خانی - 1394/5/16


نقل قول: در مورد مشکل اولم سوالم اینه که اگه ستون آی پی بی هم باشه باید دوبل بکار ببریم؟
همه چی برمیگرده به مقاومتی که ستون داره
ستون های آی پی مقاومت خوبی ندارن پس اصلا کار جالب نیست که ازشون استفاده کنید




RE: درخواست چک کردن پروژه فولادی - mohsenqaws - 1394/5/16

مقطع آی پی ای به صورت تک برای ستون مناسب نیست، چون شعاع ژیراسیونش توی یه محور ضعیفه، اما استفاده از آی پی بی برای ستون مشکلی نداره، فقط باید یه این توجه داشته باشی که آی پی بی تو ایران اگه اشتباه نکنم تا نمره 18 بیشتر تولید نمی شه و گیر آوردنش یکم در دسره


RE: درخواست چک کردن پروژه فولادی - zaryam - 1394/5/16

(1394/5/16 ، 09:31 عصر)mohsenqaws نوشته است: مقطع آی پی ای به صورت تک برای ستون مناسب نیست، چون شعاع ژیراسیونش توی یه محور ضعیفه، اما استفاده از آی پی بی برای ستون مشکلی نداره، فقط باید یه این توجه داشته باشی که آی پی بی تو ایران اگه اشتباه نکنم تا نمره 18 بیشتر تولید نمی شه و گیر آوردنش یکم در دسره
من برای پروژه چنین عددهایی در اوردم مشکلی نیست؟



RE: درخواست چک کردن پروژه فولادی - فرشاد امن خانی - 1394/5/17

از تک استفاده نکن برای تون

جواب دادن ستون با مقطع تک تقریبا محاله


RE: درخواست چک کردن پروژه فولادی - zaryam - 1394/5/17

(1394/5/17 ، 12:47 صبح)فرشاد امن خانی نوشته است: از تک استفاده نکن برای تون

جواب دادن ستون با مقطع تک تقریبا محاله
وقتی گفتین دوبل استفاده کنم و ای پی بی زیاد خوب نیس رفتم از اول شروع کردمولی فکر کنم تک ها جواب داده بود که فایل روپیوست کردم



RE: درخواست چک کردن پروژه فولادی - mohsenqaws - 1394/5/17

قاعدتا این باید پروژه دانشجویی باشه، چون دهانه ها فاصله زیادی ندارند از تیرچه تک استفاده میشه که بار مرده سقف برای تیرچه تک زیاد گرفتی، اکثر طراحا 530 میگیرند، تیر آی پی ای چهارده درسته که جواب داده اما زیاد مناسب دهنه پنج متری نیست، بهتره حداقل یک نمره ببریش


RE: درخواست چک کردن پروژه فولادی - mohsenqaws - 1394/5/17

به تراس ها باید نیروی قائم زلزله رو بدی که نداد
بار زنده تراس رو بیشتر بگیری شاید بهتر باشه
ضریب زلزله رو اشتباه حساب کرده، جهت ایکس و وای نباید یکی بشه
بار راه پله رو درست ندادی
قاعدتا این ساختمان آسانسور داره، اما جایی دیده نشده که آسانسور داده باشی
بار دیوار های اطراف راه پله رو بده، اونا جزو تیغه بندی محسوب نمی شوند و جاشون ثابته