با سلام
مهندسين محترم با توجه به مبحث 9 بند 9-19 ضوابط ويژه در برابر حريق در مورد ستونها،تيرها،دال ها شرح داده....
اشكالات سوال:
اينكه اين مقطع تير،دال و ...؟
بعد اينكه در جدول اشاره شده به مثلا عرض تير كه اگه .... باشه مقاومت در مقابل .... مدت زمان طول خواهد كشيد. كه با توجه به اينكه مقطع ما T شكل است عرض 150 ميليمتر را حساب كنيم يا 250 ميليمتر يا جمه اينها؟ اگه جمع اينها كه ميشود 400 ميليمتر ملاك باشد قطعا ما يك تير كامل به عرض 400 با آرماتور مورد نظر نداريم چون تير T شكل است.؟؟؟
همچنين در سوال نوشته كه كليه ضوابط آرماتور گذاري رعايت شده باشد؟ آخه مثال ما هم تير داريم به عرض مثلا 160 كه 30 دقيقه حريق رو تحمل ميكنه و هم 60 دقيقه كه در دو تاشون هم ضوابط آرماتور را رعايت ميكنيم....
من كه نفهميدم جواب اين سوال چي ميشه؟
شما ميدونين مهندسين محترم؟
سوال 36 نظام هم ضميمه كردم ملاحضه بفرمائيد
منتظره نظراتتون هستيم؟
سلام
با توجه به جداول 9-19-4 و 9-19-5 صفحه 320 و 321 مبحث نهم داریم:
ضخامت جان 160 و عرض تیر برابر 120-160+120=400
با توجه به اینکه نوع تیر از لحاظ ساده بودن و یکسره بودن قید نشده ولی اگر در جدول برای هر دو حالت نگاه کنیم مدت زمان مقاومت در برابر حریق 180 دقیقه بدست می آید و لذا گزینه چهار صحیح می باشد.
(در این سوال میبایست فاصله آرماتورها از وجه خارجی داده میشد)
حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : بدانید کسی که نمی داند نباید از آموختن شرم کند که قیمت هرکس بقدر معلومات اوست.
امام علی (ع) : برای هر چیزی زکاتی است و زکات علم نشر آن می باشد.
1392/10/2 ، 01:27 عصر (آخرین ویرایش در این ارسال: 1392/10/2 ، 01:45 عصر، توسط omran91.)
ممنونم
ولي در سوال ذكر شده كه فرض بر اين ضوابط آرماتور گذاري به صورت كانل رعايت شده باشد.
آيا براي حذف ما بايد اقدامي انجام دهيم؟ يا جوابها بررسي ميشود؟
(1392/10/2 ، 01:27 عصر)omran91 نوشته است: جناب آقاي مهندس
شما عرض تير را 400 لحاظ كرديد؛ ولي در كل ما تير به عرض 400 به طور پيوسته نخواهيم داشت كه 180 دقيقه در مقابل حريق مقاومت كنه؟
آيين نامه چيزي بابت مقاطع T شكل اشاره نكرده؟ به منظر من اين جدول براي تيرهاي مقطع مستطيلي يامربع ميباشد؟
نظر شما چيه؟ آيا امكان حذف سوال وجود داره؟
اگر منظور جدول مقطع مربعی بود دیگر ضخامت و عرض متفاوتی ارایه نمیکرد.
اما سوال فرمودین که امکان حذف سوال هست یا خیر؛ بله به نظر بنده این سوال می تواند حذف شود چون اشاره ای به ضوابط بند 9-19-4-2 نشده است (نحوه چیدمان میلگردها). چون اگر این ضوابط رعایت نشود مقطع اصلا در مقابل حریق مقاوم نیست.
موفق باشید.
حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : بدانید کسی که نمی داند نباید از آموختن شرم کند که قیمت هرکس بقدر معلومات اوست.
امام علی (ع) : برای هر چیزی زکاتی است و زکات علم نشر آن می باشد.
ممنونم
ولي در سوال ذكر شده كه فرض بر اين ضوابط آرماتور گذاري به صورت كانل رعايت شده باشد.
آيا براي حذف ما بايد اقدامي انجام دهيم؟ يا جوابها بررسي ميشود؟
این سوال واسه منم ابهام داشت و با اینکه چند دقیقه وقت گذاشتم روش آخرشم چون شک داشتم ترجیح دادم سفید بزارمش...هدفشون اینه که آدمو گیج کنن که زمان از دستش بره....